PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zanima me ali ima tudi kakšne nastavitve kdaj naj defrost naredi,saj v mojem primeru vidim,da bi bilo fino,če bi ga kdaj prej naredila in bi bil manjši zvok kot zdaj.Se priporočam !
Ne, oziroma ne da bi vedel.

Ni vse črno kar je belo.
Ideja:

Recimo, da imaš možnost vklopiti Low Nois.
Pa ga ne bi rad vklopil takrat, ko to ni potrebno. Se pravi, le takrat, ko rata glasna. Zraven T Č imaš mikrofon, ki preko vezja v primeru določene stopnje glasnosti Tč, ki je nastavljiva, vklopi način LN za določen nastavljiv čas. V primeru zasneženega uporabnika bo to za TČ pomenilo še poslabšanje razmer in še hitrejšo zaledenitev upanjanika in s tem posledično še hitrejši vklop defrosta.

Ni vse črno kar je belo.
Hecaš se,povej mi ali imaš LN skoz vklopljen,jaz bi ga imel,men se zdi ,da je ta naša TČ kar glasna,danes sem se postavil pred ventilatorja,5m razdalje,zvok 60 db,pomeri še ti
Ne, se ne hecam. če bi imel težave s hrupom, bi naredil ravno to, kar sem napisal zgoraj. Pa imam srečo, da je moja TČ postavljena na tako mesto, da nobenega ne moti.

Sploh pa se mi ne zdi smiselno karkoli primerjat. Ti pišeš o defrostih in hrupu. Pri meni ni ne enega ne drugega. TČ mi v teh dneh dela skozi na minimumu 16% modulacilji. Izjema je seveda ogrevanje SV, ko ne v začetku poveča modulacilja, ko pa enkrat doseže setpoint, mirno prede naprej s 16% modalacijo.

Tako, da hrušk in jabolk ne bova primerjala.

Ni vse črno kar je belo.
popolnoma zaledenela pri 2,5 C---plusa,res ne vem v kakšnem čudnem kraju živim,sama vlaga zgleda,spomladi jo premaknem na vrt,bo pa 20 m plinske,če druge ne moti hrup,mene vsekakor moti,zelooo,
alanford Napisal:Ideja:

Recimo, da imaš možnost vklopiti Low Nois.
Pa ga ne bi rad vklopil takrat, ko to ni potrebno. Se pravi, le takrat, ko rata glasna. Zraven T Č imaš mikrofon, ki preko vezja v primeru določene stopnje glasnosti Tč, ki je nastavljiva, vklopi način LN za določen nastavljiv čas. V primeru zasneženega uporabnika bo to za TČ pomenilo še poslabšanje razmer in še hitrejšo zaledenitev upanjanika in s tem posledično še hitrejši vklop defrosta.

Ni vse črno kar je belo.

sory,nisem razumel ko sem prvič prebral,zelo dobra ideja ,le kdo bo izvedbo naredil ???
Po drugi strani hecna ideja,bo sosedov pes zalajal pa mi bo sprožil defrost,ha ha,žal ne pije vode
frenkec Napisal:Po drugi strani hecna ideja,bo sosedov pes zalajal pa mi bo sprožil defrost,ha ha,žal ne pije vode
Ne, če bo naprava v notranjosti tč in z ustreznimi audio filtri.

Ni vse črno kar je belo.
frenkec Napisal:Hecaš se,povej mi ali imaš LN skoz vklopljen,jaz bi ga imel,men se zdi ,da je ta naša TČ kar glasna,danes sem se postavil pred ventilatorja,5m razdalhje,zvok 60 db,pomeri še ti
Sem iz firbca šel zmerit svojo 8kw tč hitachi..na razdalji 5m, meter nad tlemi, dela na 33db pri zunanjih 0C, napol zasrežena. Meril z app Sound meter, po default nastavitvah.
Tnx,to je pravilno,to bi si tud sam želel,tud jaz sem z enako aplikacijo izvajal meritve,prosim še koga ,ki ima Fujitsu W naj izmeri
P.s
Verjetno imaš en ventilator
frenkec Napisal:... ... le kdo bo izvedbo naredil ???
@frenkec
Če želiš, me lahko kontaktinaš na ZS, da ne smetiva preveč te teme. Nekoč sem nekaj podobnega že naredil. Morda se kaj zmeniva in bova potem napisala, če se bo iz tega kaj izcimiIo.

Ni vse črno kar je belo.
Frenkec, ja je en ventilator.
frenkec Napisal:Tnx,to je pravilno,to bi si tud sam želel,tud jaz sem z enako aplikacijo izvajal meritve,prosim še koga ,ki ima Fujitsu W naj izmeri
P.s
Verjetno imaš en ventilator

Pri mojih starših je Hitachi 11kW, 2 ventilatorja, pa se ne dviguje kot helikopter. TČ precej tiha in sosede ne moti. Hiše so na 10m razdalje.
frenkec Napisal:Tnx,to je pravilno,to bi si tud sam želel,tud jaz sem z enako aplikacijo izvajal meritve,prosim še koga ,ki ima Fujitsu W naj izmeri
P.s
Verjetno imaš en ventilator
Evo, pravkar izmeril, ko je naša Patrija grela SV (Fujitsu WS HP 11kW). Na 5m app pravi da je 51dB, na 1 metru pa 61dB. Laufala je na 100%.

Vodo greje na 40 st., dvižni vod je bil 52 st., povratni pa 45 st. 280L je pogrela v pol ure iz cca 30st na 40st. kar pomeni da je COP bolj nikakav - blizu 1. Vmes je bil 1 defrost.
1 ... 410 411 412 413 414 ... 560 Pojdi na stran 
Iskanje po temi