V notranji enoti toplotne črpalke so trije krogi:
1. Krog od zunanje enote (8) preko izmenjevalca (5).
2. Krog od izmenjevalca (5) v mini zalogovnik (2)
3. Krog od mini zalogovnika (2) v talno gretje (4)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2e/6I/1zuqCAoa/dietrichunichr("46")jpg[/img]
Preko izmenjevalca (5) do mini zalogovnika (2) in nazaj poganja vodo primarna črpalka (v navodilih PUMP MHR). V tem krogu je vgrajen flowmeter (7), ki kaže 32l/h.
Iz mini zalogovnika(2) v talno gretje (4) poganja vodo sekundarna obtočna črpalka (v navodilih PUMP MIT). V tem krogu si na razdelilcih odčital pretok 16.5l.
8 vej * 2l/min + 1 veja * 0.5l/min ->16.5 l/min
Iz tega je jasno, da toplotna črpalka v zalogovnik dostavlja toplo vodo z veliko večjo hitrostjo kot jo talno na drugi strani pobira iz zalogovnika.
Temperatura v zalogovniku naraste in TČ se brani z ustavitvijo, ker proizvedene toplote ne more sproti oddajati. Mogoče obrne 3potni ventil in nekaj viška iz zalogovnika usmeri v bojler, nato pa obrne še smer delovanja in nekaj toplote iz zalogovnika odvede nazaj proti zunanji enoti, kar ti vidiš kot odtaljevanje brez potrebe. Škljocanje, ki ga slišiš, je obračanje ventilov.
Za dobro delovanje morata biti oba kroga usklajena. Kolikor gre toplote v zalogovnik, jo mora tudi ven.
Pretoke se uskladi z nastavitvijo hitrosti obeh obtočnih črpalk. Gre za frekvenčno nastavljive obtočne, ki se jim hitrost lahko nastavlja na % natančno.
Od tu dalje je vse stvar regulacije, ki jo ima vsak proizvajalec rešeno po svoje.
V menijih za nastavljanje hitrosti sva primarno obtočno črpalko nastavila na 2 kot je zahetvano v navodilih. Od izmenjevalca do zalogovnika in nazaj ni praktično nobene upornosti in moč na stopnji 2 da pretok 32l/h (izmerjen na flowmetru) - to je nominalni pretok, ki toplotni črpalki omogoča, da odplakne od sebe nominalno proizvedeno toploto (11kW).
Če 11kW delimo s konstanto 1.167 in razliko temperatur med dvižnim in povratnim vodom (5K), dobimo pretok 1.88 v m3/h, kar znese 31.3l/min.
Tudi sekundarno obtočno sva dala na stopnjo 2. Če gre za enak model obtočne, pa ta na isti stopnji ne bo zagotovila enakega pretoka, ker je upornost v ogrevalnem krogu večja. Obtočna mora premegati vso pot do razdelilcev in po vejah talnega in najbolj neugodna (najdaljša) pot (veja) določa, kakšen bo padec tlaka.
Odpri vse veje talnega v kleti do konca in opazuj, če se bo čas delovanja kompresorja podaljšal. To pomeni, da bo v krogu talnega na voljo večja količina vode, ki bo lahko sprejela toploto iz zalogovnika. Sekundarno obtočno bo verjetno treba prestaviti na višjo hitrost (PERCENT PUMP MIT 3? ali še več?). V hiši bo postalo pretoplo in potem znižaj ogrevalno krivuljo.
Ne vem, zakaj se v zgodbo ne vključi inverter.
Pri inverterski TČ bi njena regulacija morala ugotoviti, da na strani porabe ni veliko odvzema in bi zmanjšala proizvodnjo v zunanji enoti (modulacija kompresorja na manj kot 100%) ter obema obtočnima črpalkama ustrezno nastavila hitrost.
Zakaj se to ne zgodi, nimam pojma. Mogoče se bo TČ začela obnašati drugače, ko bo pretok na strani talnega zadosten.
Preveri še podatkena strani 85:
Za 11kW model naj bi bil
MIN. MES.FLOW=19l/min (->6.1kW) in
MIN. STOP FLOW=13l/min (-> 4.6kW)
Na zadnji fotografiji se vidi, da imaš talno že v kurilnici razdeljeno na 3 veje. Ena gre navzdol, drugi dve pa navzgor, verjetno neizdelano nadstropje in mansardo, ker sta obe zaprti?
Ali imaš slučajno skupno vejo za klet in pritličje?

Če je tako, potem bo pa obtočno treba konkretno naviti, da bo lahko dostavila dovolj toplote za 100m2 kleti in 100m2 pritličja čez tisto cev.
Ali je tako narejeno, ker planirate v kleti imeti večino časa zaprto ogrevanje?
Sedajle mi je kapnilo, da na povratnem vodu, kjer si "meril", sploh ni pretoka.
@matevzn, morda je poraba elektrike celo upravičena, ampak tako taktiranje inverterja pa vsekakor ni.
Nekateri uporabniki imajo inverterje natrimane, da delajo po cele tedne brez, da bi se kompresor ustavil, ne pa na par minut. A niso ravno zato inverterjev pogruntali, da se proizvodnja prilagaja porabi?