frenkec Napisal:Veš,saj mene to ne bi tolk motilo,ampak kaj ,če imam izkoristek slabši zaradi tega,saj računalnik dela tudi na podlagi povratne informacije
Poglej kolikšen je pri tebi parameter 8425 (temp diff condenser).
Pri meni je ta trenutek +1, 9 °C.
8425= - 4,7 ne vem kaj pomeni ta parameter,si mi dal mal misliti,kaj pa vem kakšne nastavitve so premešali prejšnji lastniki,mogoče bi moral dat na povrnitev tovarniških nastavitev,kaj meniš ?
Ali ti kaže diferenco v minus stalno, ali le občasno?
Pri meni je v minus takrat, ko je kompresor na off, obtočna pa še deluje.
Gretje imam nastavljeno na 24/7, samo po vremenski krivulji.
Zdele pogledal; -8,5 kompresor počiva,obtočna laufa.Vidim,da je dvižni 35 C,povratni 43,5 razlika -8,5 ja vedno je v -minus,verjetno zaradi tega,ker je povratni vod vedno višji od dvižnega.
Imaš IR merilec ali pa tiste termometre s tipalom na kabelčku? Da bi pomeril temperature direkt na cevi in ugotovil, če sta senzorja zamenjana med sabo.
frenkec Napisal:8425= - 4,7 ne vem kaj pomeni ta parameter,si mi dal mal misliti,kaj pa vem kakšne nastavitve so premešali prejšnji lastniki,mogoče bi moral dat na povrnitev tovarniških nastavitev,kaj meniš ?
To je pac samo razlika temperatur med dvižuim in povratnim vodom. In ne pove nič drugega kot to, da se ujema s podatki, ki si jih prej navedel (temperatura Dv in PV).
Še vedno mi ni jasno in to ni normalno (ne glede na to ali je + ali -), da imaš tako veliko razliko. Prej bi rekel, da je en senzor kaput, kot pa da sta med seboj zamenjana.
Daj izmeri temperaturo teh dneh cevi s čim drugim in boš morda našel. Mi ti na daljavo ne moremo.
Pomeril na cevi,povratna cev ima temp. 4-5 C manjšo od dvižne,dovodne,ne vem kako se pravilno imenuje, kar je normalno.Številke kažejo drugače(nepravilno) na povratni cevi in se spreminjajo prav toliko od 4-5 C.Toplotna lepo dela,krivulja pogruntana,lepo mi dela odkar sem vpliv sobe dal na 10 %.Ostalo naj monter pregleda
frenkec tebi v into moje nastavitve:
- grejem 200 m2 hiše, ki ima 320m2 neto površine, izolaci je10cm stiroporja, brez talnega gretja, brez zalogovnika.
trenutne nastavitve:
- ne ogrevam po urnikih (24ur na dan na komfortni- dnevni temperaturi 23°C)
- vpliv notranje temp.= 0%
- krivulja 0,5, odmik -1
- min. T DV 27 °C
- max. T DV 45 °C
ne vem, kakšen objekt imaš, zato ne vem, ali je primerljivo
Seveda ima ogrevanje s toplotno svoje zakonitosti,v spodnjem štuku k mama živi tam je okrog 20 C in to je osnova iz katere izhajam,ne mara in ne prenaša večje temp,v zgornjem k sva z ženo pa je samo v dnevni malo manjko tako ,da malo spodkurim kamin,če sva doma,naslednje leto poštimam,da bo idealno,ker je prva kurilna s toplotno.Javim kaj bo monter zrihtal,tudi low noise bo zrihtal,ceprav mi je dejal samo prvo stopnjo ,-2db,ne vem zakaj,lp
LN deluje preko konektorja CN 19, ki se napaja preko 5-12 V pretvornika. Vmes je 1kOhm upor.
Ko imaš to povezano, se low noise sprogramira ali -2 ali -4 db. Oboje ne gre hkrati.
Me zanima, kako ti bo serviser to naredil in za koliko te bo opalil.
Lahko pa dobiš navodila z priloženo sliko, če zaupaš mail na ZS.
Hvala,ti poslal na mail,v bistvu sem mal zatežil,da mi zastonj to porihtajo,mogoče je res za nianso premočan zvok,jo slišim v dnevno,res ,da imam še prva termopan stekla,ki niso zelo zvočno izolativna,sosed je tud dejal,da jo sliši.Saj me čedalje manj moti,važno ,da smo na toplem
Na notranji enoti sigurno ne.
Če nočeš skakat ven ali potegneš dodaten kabel iz zunanje enote v hišo, kjer imaš namontirano stikalo ali atikalno uro ali vtikač, kiga rukneš v vtičnico ali kaj podobnega, ali pa nek daljinski vklop (slednje sem svoj čas prakticiral jaz).
Ma kar nekaj vas je tle gor k ste prave face,vas prav občudujem k sami porihtate zadeve,jaz še nimam samozavesti za to,pa nočem šarit,da garancije ne podrem.Saj računalnik za mojo rabo tud jaz suvereno naložim in razstavim.še čakam monterja,da pride,tud mene zanima cena za low noise.Zdaj ko imam vpliv sobe na 10%,zdaj prede k mucka,zjutraj bilo -9 pr nas,tud poraba majhna za tako potratno hišo,očitno imam vse parametre usklajene,poraba 25 kwh na dan.Tudi na zvok se navajam sploh zdaj k ni defrostov je še kar tiha.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.