Lahko, da je bil razlog v tem, da je bila proizvedena temperatura po končanem ogrevanju SV previsoka za talno gretje, pa je spustila moč do nule in potem v mirovanju preklopila tripotnega.
Potem je čakala še par minut ali celo več (nisem gledal), zaradi časa mirovanja ali pa je čakala, da se malo pohladi, morda ni bilo potrebe po odjemu v talnem... ne vem. To sem opazoval par dni nazaj ko je bil zunaj +5, prej pa res nisem bil pozoren na to.
Fujitsova originalna oprema gretja sanitarne vode vsebuje elektromehanski preklopni ventil honeywell kateri pri nadtlaku v preklopu lahko povzroči zelo moteč zvok, zato so kasneje v softwer zapisali naj se ob preklopu OČ ustavi. Fujitsu ima za razliko od vseh ostalih naprav klima segmenta integriran majhen zalogovnik in koax izmenjevalnik, zato si ustavitev OČ lahko privošči. Naprave z ploščnim izmenjevalcem in stikalom pretoka (vse ostale) bi ob izklopu OČ pri preklopu javile alarm.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Penzlc… Če si prebral vseh 130 strani, potem ti mora biti jasno, da TČ ne moreš (no, lahko že) priklopiti preko izmenjevalca v bojlerju ali zalogovniku. Vsaki TČ je najzahtevnejše opravilo gretje sanitarne vode, saj je zaradi izmenjave in nikoli dovolj prestopnega izmenjevalca v bojlerju izkoristek slab. Zaradi kratkega časa ogrevanja sanitarne vode so to pač zanemari in je tako kot je. Za ogrevanje je to zgrešena rešitev. Seveda se precej reši z velikopovršinskim izmenjevalnikom, imaš pa še vedno zaradi takšne vezave v najboljšem primeru cca 30% slabši izkoristek kot če bi priklopil direktno. Namenski izmenjevalnik kateri bo imel takšen prenos, da bo dT med primarnim in sekundarnim krogom manj kot 2°C pa stane precej €, poleg tega potrebuješ še dodatno črpalko, raztezno posodo...
Enako bi nekateri TČ vezali kar na sobni termostat, pa naj kondenzacija pobegne preko potrebne temperaturo pač kolikor že. Vsaka °C po nepotrebnem pomeni nekaj manj kot 3% slabši izkoristek. Če že enkrat imamo TČ tega fizikalnega dejstva nikakor ne smemo zanemarit.
TČ ste kupili zato, da boste znižali stroške ogrevanja in kolikor se da za malo denarja iz nje iztisnili največ. Ali pač ne?
Hvala, sedaj si mi spravil v glavo kje je problem s tem bojlerjem... Se opravičujem za moje smetenje in teženje.
Sem tudi zasledil, da je pri TČ pomembno, da je vedno faza na fazo in nula na nulo pa me pa zanima koliko je TČ kaj občutljiva na to, da nima povezave z ozemljitvijo in je namesto tega izvedeno ničenje?
Oziroma kako je v tem primeru najbolje izvesti priklop TČ?
V bajti še ni napeljanega vodnika za ozemljitev in tudi valjanca še ni položenega (enkrat bo, ko bo čas za to). Trenutno je v ometih trdi PPR in ničenje po dozah namesto ozemljitve.
Ničenje po dozah??? Zakaj pa nisi naredil instalacijo kot se dela in le pred FID stikalom povezal nevtralni (modri) in zaščitni vodnik (rumeno-zelen). Ko bi položil valjanec pa bi oba vodnika zopet ločil in rumeno-zelenega povezal z ozemljilom?
Drugače pa- če imaš povezana nevtralni in zaščitni vodnik na vtičnicah ti bo pač ven metalo varovalke namesto FID stikala. Če imaš FID npr. 300 mA ti on okvari lahko steče tok največ 0,3 A potem FID izklopi. Če pa imaš varovalko za vtičnico npr. 16 A in povezave v dozah ti lahko ob okvari teče 16 A neskončno dolgo in mogoče TČ sploh ne boš rabil pa ti bo kljub temu vroče :mrgreen:
PS upam, da si se le narobe izrazil, drugače pa- čim prej popravi.
Ničenje je narejeno v vtičnicah, če sem prav videl, ja. Z elektriko nisva lih na ti :oops:
Napeljava je stara okoli 40 let in takrat sta oče in štromar tako naredila, da je dvožilni ppr v ometih, vodnika za zemljo žal ni zraven speljanega, če sem prav videl. Sicer je v omarici neki fid oziroma "strujno zaštitna sklopka" 0.5A in nekaj avtomatskih varovalk 16A to je pa to v spodnjem štuku, ki je trenutno še bivalni.
Zgoraj, v zaenkrat še ne bivalnem delu pa imam na novo narejeno tudi z ozemljitvenimi vodniki, tako kot naj bi bilo in je pripravljeno, da gre to potem na ozemljitev z valjancem. Tudi spodaj je to v planu, da se vse razkoplje in napeljavo potegne komplet na novo ampak to še ne bo tako kmalu, ker se moram prej na vrh preselit...
Upam, da ne bo prej stensko ogrevanje s COP1, kot si omenil. Tudi ne vem kakšno vlogo ima ta moja SZS ali fid, če je to to, če res ni zemlje zraven, mogoče pa le nisem dobro videl. Bom malo detajlneje pogledal, da vidim pri čem sem Ampak kot nekje, kjer imam omet razkopan, teče samo ta dvožilni ppr.
Kakorkoli, ali je to pravilno ničenje pred fidom ali ničenje v vtičnici, lahko težava za samo delovanje TČ?
Urs Napisal:A nimaš Dalassove knižnice?
In tega "getTempCByIndex"?
Ok, ne byindex, če so vezani vsak na svoj vhod.
Zakaj jo goniš tako visoko? Pri 45 stopinjah žre 50% več kot pri 30 stopinjah.
Sem jo preko vikenda komaj uspel priklopiti na 200 l bojler, vezava štroma mi je vzela en lep kos nedelje. Kabli ven skozi zid iz kleti, noter, kabel od senzorja ven, tipke noter na zid, napajalnik, oba sts-a, to je bilo to. Sedaj TČ goni samo bojler. Manjkata še dve cevi do cevi od talnega, tam bi moral dati še en PV ventil (da ne bi tiščalo v peč, ampak samo v talno).... spet nekaj razdiranja... bo v kratkem.
Če rabi 50% več kot pri 30 stopinjah, je ok, saj tudi da več ven
V glavnem mi pa trije dvozični temp. senzorji na analognih pinih delajo in vklapljajo/izklapljajo ledice na digitalnih pinih. Kar pomeni na enak način vezavo na rele board in od tam dalje igranje s 220V na OTČ in na Tripotni ventil in ločeno 12V krmiljenje namesto treh tipk.
Sedaj moram malo kode zložit skupaj, ki bo simulirala vklop/izklop OTČ in stopenjsko priklapljanje/odklapljanje moči.
Penzlc Napisal:Kakorkoli, ali je to pravilno ničenje pred fidom ali ničenje v vtičnici, lahko težava za samo delovanje TČ?
Ne bi smelo biti nobene težave pri delovanju. Je le bolj nevarno za človeka, če pride do preboja na ohišje in je okvarni tok manjši kot varovalka. Za samo napravo pa nima veze.
Penzlc Napisal:Ničenje je narejeno v vtičnicah, če sem prav videl, ja. Z elektriko Upam, da ne bo prej stensko ogrevanje s COP1, kot si omenil. Tudi ne vem kakšno vlogo ima ta moja SZS ali fid, če je to to, če res ni zemlje zraven, mogoče pa le nisem dobro videl. Bom malo detajlneje pogledal, da vidim pri čem sem Ampak kot nekje, kjer imam omet razkopan, teče samo ta dvožilni ppr.
Kakorkoli, ali je to pravilno ničenje pred fidom ali ničenje v vtičnici, lahko težava za samo delovanje TČ?
Zdravo.
Za varnost dokler drugače ne urediš!
Pri črpalki zabij v zemljo 1m ali več cev 5/4 cole. Nanjo priklopi rumeno zeleno žico, 2,5mm2 ali več in priklopi na ničenje v toplotni črpalki. Če bo šlo kaj narobe ,bo po tej žici odveden tok v zemljo ! Ti boš mirno spal.
LP
Zdravo.
Vzel čas , da vidim, kaj smo kupili,
Po moje je zelo dobro delovanje, in sem zelo zadovoljen
Danes temperatura pod 0c , nobene vlage, nikoli ni šla odtajat!
v hišo 32c , povratek 26,5, v stanovanju 21,5. Obratuje ena črpalka na 1 hitrosti.Ogreva z radiatorji aklimat dve nadstropji.
Toploto jemle iz zalogovnika.Tudi za sanit. vodo
Toplotna šiba v zalogovnik!
Poizkus je trajal 15nim.
Po tem sem popisal , prestavil in po 15 min popisal,...
Meril sem 42%,53%;65%, (da temp ne naraste prev.) nato ponovil 30%, 77%,
nato ponovil 30% in 53%. in pustil na 53%! Više ne , ker ni porabe.
Na el. števc. sem štopal inpuze, da sem dobil KW
Pretok na toplotni : črpalka stopnja 1= 0,570L/h. To mi najbolj odgovarja , da imam izhod iz topl. do 40.c
Vse za lastno uporabo, na vpogled tudi Vam.
Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.
hitim Napisal:Zdravo.
Za varnost dokler drugače ne urediš!
Pri črpalki zabij v zemljo 1m ali več cev 5/4 cole. Nanjo priklopi rumeno zeleno žico, 2,5mm2 ali več in priklopi na ničenje v toplotni črpalki. Če bo šlo kaj narobe ,bo po tej žici odveden tok v zemljo ! Ti boš mirno spal.
LP
Hvala za pomoč, bom naredil tako, kot si mi predlagal.
Sem že razmišljal v tej smeri pa nisem vedel, če bi bila taka zasilna rešitev približno delujoča.
Najbrž bi bilo pa še bolje, če dam dve povezani cevi v par metrskem razmaku, ker sem na bolj peščenem terenu...
Upam, da mi čimprej uspe priklopit TČ, ker me že orenk zanima kako se bo pri obnesla na mojih starih radiatorjih in kakšno bo delovanje ter vpliv na udobje
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.