Ste pa res razpisali, odličen forum, škoda da se nisem prijavil že pred gradnjo
Kot ste opazili sem daleč od gradbenika (informatik), niti približno ne poznam vseh izrazov in čisto možno da kaj zastopim narobe.
Sedaj pa na odgovore:
sassapo: klet je res z betonskimi zidaki. Je bil pa narejen izkop do temeljev, tako da je hidro in termo izolacija urejena (15cm stirodur).
remi: glede izolacije; klet 15cm, tla 5cm. Pritličje: 3cm; Nadstropje: na plošči 15cm.
Na tleh v kleti ni cevi s sanitarno vodo. Glede zapornih pip ne vem, prilagam slike celotne instalacije in nastavitev TČ na google drivu - link spodaj.
Danes mi ni uspelo preveriti celotnega cikla, točno poročam jutri. NA hitro: Temp dvižnega voda 30 v začetku stopa, čez 5 minut že na 25. Povratek 25,5 +- 0,5 (ni odvisen od cikla). Pretoka v stopu ni, 0l/min.
Glede krivulje ne vem, v nastavitvah je 0,4 - karkoli že to pomeni. Slike na googlu. Senzor zunanje temperature je zmontiran na severno steno. V bivalnih prostorih nimam korektorja. Kako izgleda?
Temperaturo sem odčital napačno, na povratnem vodu, vsak dan širim znanje
Razen dveh spalnic so vsi krogi odprti do konca.
Xavi, cheba, Fantoci: klet sem zaprl, ker sem danes nameril 21,5, čeprav je bilo minimalno odprto (0,5l/min). V pritličju imamo 22,5.
Drvarnica nima polne stene, piha med lajštami. imam senzor par metrov stran od zunanje enote. Temperature preverim.
Energetik: o izolaciji sem napisal zgoraj, upam da je sedaj razumljivo. O urnikih in ostalih stvareh nimam pojma.
fanatic: števca za vodo ni, imamo lastno zajetje. Kako bi drugače ugotovil porabo tople vode? Se pa vsak dan tuširamo, kopamo 1x na mesec v povprečju.
Popson31: porabe res nimamo ekstremne, se mi pa zdi da se TČ čudno obnaša in vsaj to bi rad rešil. Če se zraven porabi še kakšen KW manj bo pa sploh super.
roscha: kdaj naj bi se grelci vključili in zakaj sploh se?
JaBK: izolacija na zunanji strani kleti je 15 cm stirodur
remi: evo, sem se potrudil in odgovoril po svojih močeh.
Imam pa še eno vprašanje:
V meniju TČ kaže trenutno temp TSV 36. Na bojlerju 43. Zakaj taka razlika?
Link do vseh slik:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/drive/folders/1PAQVne9KJqodzJd-LKrBhFVcGE7M7fov">https://drive.google.com/drive/folders/ ... VcGE7M7fov</a><!-- m -->
Hvala!