26.11.2018 ob 22:11
Kaj pa če je nekaj radiatorjev kovinskih.
Filter DA ali NE?
Filter DA ali NE?
Energetik81 Napisal:1. ne vidim razloga za magnetni filter, če so cevi alumplast ali baker...
2. komot na 250mm, moraš pa vedeti, da boš kasneje težje čistil rebra od zadaj.
csamo001 Napisal:ziga15 Napisal:dansem lastnik te črpalke zaradi katere je ratu tak kažin pri nas
Sicer še ne zmontirane zato se obracam na vas struckote... hkrati pa hvala feryu pa sidu.. pa še komu... zanima me sledece sam imam tam stadler pec na drva z boljerjem za sanitarno nad kotlom.. toplotno bi vezal zaporedno... z nekim majstrom sva govorila je rekel da je moja ideja z toplotnim izmenjevalcem solidna idino izgube bojo ker om grel kotel.. vendar sem v tej temi zasledil feryja ko je omenil bojler s spiralo.. doma imam se staro tc za sanitarno vodo mislim da gorenje 200l ima izmenjevalnik to sem preveril.. kako zatevo sedaj realizerati? na spiralo bi dal tc(glikol) ostalo(200l ) bi bil pa kot mini zalogovnik za pec .. zadevo je potrebno samo speljati zako da z ivt lahko poleti grejem kotel da imam toplo vodo... ideje prosim... kako je z krmiljenjem takega sistema? videl sem da podjetje prof.el ze nekaj ponuja(verjetno je ksn od aktivnih forumasev v tej temi)
sicer malo off topic ampak ideja zakaj nemorem oddajati komentarjev na telefonu vrze minek error.. feryu sem poslal ze 3 zasebna sporocila pa use z erorjem.. zato sem obupal in sem zdej na kompu... hvala usemlp ziga
Imam praktično identično situacijo, le, da je moja Gorenjeva STČ nizkolitražna, 100 litrov brez izmenjevalnika.. Vezavo pa sem si zamislil sledeče, brez dodatnega izmenjevalca....
Kar se ogrevanja tiče torej zaporedno TČ, Stadlerca, radiatorji in nazaj na TČ. Večina mojstrov pravi, da 135 litrov kotlovske vode v Stadlerci sistemu precej dobro ustreza, zlasti, ko gre za defroste. Ahtaj, da boš v primeru ogrevanja preko TČ zaprl vsaj dovod zraka v peč, če pa imaš loputo na dimovodni strani pa jo zapri, da minimiraš izgube skozi dimnik. Na celotnem sistemu ena obtočna črpalka, razen seveda, če imaš več ogrevalnih krogov.
Kar se tiče sanitarne vode v ogrevalni sezoni pa sledeče zaporedje: voda skozi bojler v peči do STČ in naprej do porabnikov. To pomeni, da v primeru, da deluje samo TČ, ima kotlovska voda v Stadlerci temperaturo dvižnega voda (minus izgube). Ta se prenese na sanitarno vodo v bojlerju od peči. Vedno, ko se odpre kakšna pipa, potisne pritisk vodovoda to predogreto sanitarno vodo do STČ. Recimo, da ima dvižni vod 30 stopinj, kar pomeni, da pride v STČ sanitarna voda najbrž s temperaturo nekje med 25 in 30 stopinj. STČ pa potem dogreje razliko na temperaturo, ki jo imaš nastavljeno na STČ. Če pa kurite na drva pa ima sanitarna voda tako precej višjo temperaturo že zaradi kotla, in potem samo nadaljuje nedogreta svojo pot skozi STČ do porabnikov.
Če imaš STČ bi jaz na tvojem mestu izklopil TČ izven ogrevalne sezone, sanitarno vodo bi ogrevala zgolj STČ. Sanitarna voda v tem primeru gre najprej skozi bojler v Stadlerci (kjer ne pridobi nobene energije), potem pa STČ naredi svoje. Ni potrebe po nobeni dodatni opremi in izmenjevalnikih, glikolu, obtočnih črpalkah, itd.
csamo001 Napisal:Kak poseben razlog za planiran 'full force modus', ali zgolj v znanstvene namene?V znanstvene namene.
kixs Napisal:sassapo Napisal:Enako bi nekateri TČ vezali kar na sobni termostat, pa naj kondenzacija pobegne preko potrebne temperaturo pač kolikor že. Vsaka °C po nepotrebnem pomeni nekaj manj kot 3% slabši izkoristek. Če že enkrat imamo TČ tega fizikalnega dejstva nikakor ne smemo zanemarit.
TČ ste kupili zato, da boste znižali stroške ogrevanja in kolikor se da za malo denarja iz nje iztisnili največ. Ali pač ne?
Lahko kaj vec poves o tej kondenzaciji?
Namrec imam vezano prav na obicajni sobni termostat. Trenutno toplotna laufa na 53%. Dvizni vod ima temp okoli 37-38stC, povratni cca 4stC manj. Temperatura sobe, kjer je termostat, pa je 21,6stC. Toplotna deluje non-stop brez ustavljanj.
Energetik81 Napisal:Kondenzacija je odvisna od temperature ogrevalne vode. Višja kot je, večji je tlak kondenzacije, večjo razliko tlakov mora premagovati kompresor pri istih obratih, več požre štroma, manjši je COP.
sassapo Napisal:Vsak z ločenim tipalom in nastavljivo histerezo. Eliwell, Carell, Dixell od teh že čisto osnovna verzija omogoča nastavitev histereze na 1°C, kar je za ta namen čisto dovolj. Višji modeli se nastavljajo na 0,1°C natančno.
Cena osnovnega okoli 25€
sassapo Napisal:Tale super duper kontroler stane 25€, reče se mu termostat, kateremu lahko nastavljaš poleg histereze še čase delovanja in mirovanja. Na ta super duper kontroler lahko priključiš ali PTC ali NTC tipalo, katerega montiraš na povratni ogrevalni vod. Če uporabiš še enega lahko krmiliš tudi gretje sanitarne vode. Kaj, zakaj in kako sem pa že vsaj 3x napisal.
Za tiste, ki si ne bodo privoščili dobro delujočega krmilja je to zelo enostavna in poceni rešitev, ki z izplenom TČ v ničemer ne zaostaja za kvalitetnim krmiljem. Seveda je potrebno vzeti v zakup, ročno prilagajanje moči in temperature.
kixs Napisal:O joj oj.sassapo Napisal:Tale super duper kontroler stane 25€, reče se mu termostat, kateremu lahko nastavljaš poleg histereze še čase delovanja in mirovanja. Na ta super duper kontroler lahko priključiš ali PTC ali NTC tipalo, katerega montiraš na povratni ogrevalni vod. Če uporabiš še enega lahko krmiliš tudi gretje sanitarne vode. Kaj, zakaj in kako sem pa že vsaj 3x napisal.
Za tiste, ki si ne bodo privoščili dobro delujočega krmilja je to zelo enostavna in poceni rešitev, ki z izplenom TČ v ničemer ne zaostaja za kvalitetnim krmiljem. Seveda je potrebno vzeti v zakup, ročno prilagajanje moči in temperature.
Se pravi potem s takim super duper termostatom nimas problemov s pobeglo kondenzacijo? Kdaj pa jo imas? Recimo, ce pogledas moj primer.
lp
FAE Napisal:pozdravljeni,
trenutno "čakam" na svojo IVT TČ, ampak že razmišljam o krmilju.
Ker imam v sistemu Eloblock, sem se odločil za zaporedno vezavo TČ z Eloblock, da izkoristim vse "bonbončke" Eloblocka, ki bo omogočal prikaz/nadzor temp. povratnega voda, nadzor tlaka, ter z minimalno modifikacijo tudi uporabo obtočne črpalke, opcijsko z dodatnim STC 1000 tudi vklop grelnih teles (z poljubno omejitvijo moči) pod temperaturo npr. -15C, kot v pomoč TČ.
Uporabil bom:
- 3.x STC 1000 (termostat)
- 3.x 12V rele z 1CO (konfiguracija kontaktov)
Ker uporabljam radiatorski sistem, sem se omejil "samo" na 3. različne moči TČ (42%, 65%, 88%). Moč TČ bo posledično krmiljena po zunanji temp.
Shemo si lahko ogledate v prilogi, prosim za komentarje, naj poudarim, da še nimam TČ in je to zgolj razmišljanje, ki bo zelo verjetno postalo realnost.