ali ima kdo mogoče težave s hrupom v talnem gretju, namreč v celi mansardi doni. Mansarda je nenaseljena. Po mojem, gor sploh ne bi mogel spati, ker obtočna dela skoraj nonstop in pošilja vodo okrog. Ko prekinem dotok vode v mansardo, hrup popolnoma izgine in je v sekundi ekstra tišina. V srednji etaži se tudi sliši pretakanje talnega.Tole talno promovirajo da je oh in spljoh, jaz pa zaenkrat nisem zadovoljen z njim. Prosim za pomoč, monter je pokasiral lepe denarce, na moje klice in smsje ne odgovorja - očitno za njega nisem več zanimiv. Ali mi lahko kdo da namig, kaj naj naredim glede hrupa. Hvala.
Kam so položene cevi, oziroma kak estrih sploh imaš narejen? Če je lesen in cevi še niso zalite z estrihom, potem verjamem da doni. Če so pa zalite z estrihom potem pa nevem. Daj nekaj slik.
Komar6, težko verjetno da ima navadno OČ. Tudi sam sem pred kratkim zagnal na novo narejeno talno v zgornji etaži. Varčna črpalka je bila nastavljena na maksimum, se je tudi slišalo črpako skoraj po vsej hiši. Zmanjševal sem moč črpalke do te mere, da sem zagotovil še dovolj pretoka skozi vse veje
Ne...pri nas se nič ne sliši...poskušaj odzračiti vsako vejo posebej. Kakšno OČ imaš? Če je wilo, sem od vseh uporabnikov, ki jo imajo slišal pripombe, da je glasna.
mali01 Napisal:Komar6, težko verjetno da ima navadno OČ. Tudi sam sem pred kratkim zagnal na novo narejeno talno v zgornji etaži. Varčna črpalka je bila nastavljena na maksimum, se je tudi slišalo črpako skoraj po vsej hiši. Zmanjševal sem moč črpalke do te mere, da sem zagotovil še dovolj pretoka skozi vse veje
obtočni sta dve grundfoss + willo za kroženje vode, slednja še ni priklopljena. Kje pa lahko zmanjšam moč, namreč , če pritiskam neke puščice se ne zgodi nič.