21.11.2018 ob 02:36
@Rtmktl, pri tebi bolj pride v poštev rekuperator brez vračanja vlage. Pozimi ne bo presuho, če ne boš rekuperatorja gnal na previsokih obratih.
Pri nas imamo model brez entalpije in pozimi nikoli ni presuho, dela pa na cca 100 m3/h, kar je 0,22 izmenjave /h.
Izmerjena dejanska poraba je minimalno večja kot po specifikacijah – 12W, kar nanese 105kWh na leto.
Trenutno senzorji rekuperatorja kažejo:
Zunanji zrak: 2.1°C
Dovodni zrak: 18.3°C
Odvodni zrak: 20.6°C
Odpadni zrak: 6.3°C
Merilec T in vlage v dnevni sobi kaže:
Notranja T: 22.5, Vlaga 50%
Zunanja T: 3.1, Vlaga: 76%
Kakšne podatke imate tisti z entalpijskimi kockami?
Paul že nekaj časa ni več samostojen, kupil ga je Zehnder in ne vem, če se Paul sploh še kaj razvija. Zehnder ima naprednejše mašine in še nekoliko cenejše.
Pri nas imamo model brez entalpije in pozimi nikoli ni presuho, dela pa na cca 100 m3/h, kar je 0,22 izmenjave /h.
Izmerjena dejanska poraba je minimalno večja kot po specifikacijah – 12W, kar nanese 105kWh na leto.
Trenutno senzorji rekuperatorja kažejo:
Zunanji zrak: 2.1°C
Dovodni zrak: 18.3°C
Odvodni zrak: 20.6°C
Odpadni zrak: 6.3°C
Merilec T in vlage v dnevni sobi kaže:
Notranja T: 22.5, Vlaga 50%
Zunanja T: 3.1, Vlaga: 76%
Kakšne podatke imate tisti z entalpijskimi kockami?
Paul že nekaj časa ni več samostojen, kupil ga je Zehnder in ne vem, če se Paul sploh še kaj razvija. Zehnder ima naprednejše mašine in še nekoliko cenejše.