A ti si to sam zmontiral?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
frenkec Napisal:Ali je tole normalno ? Fujitsu waterstage 11 kw.Sobni termostat nastavljen na 20,5 C pri 21 C bi moral kompresor ugasnit pa ne dosega te temperature.

Ne!!!
Diferenca mora biti VEČJA od 0,5°C. Torej bi se to morala obtočna črpalka ugasniti pri 21,1°C. Seveda pod pogojem, da imaš vpliv notranje temperature nastavljen med1% in 100%. je vseeno koliko. Samo nič ne sme biti.

Ni vse črno kar je belo.
A je možno ,da je prekratka plinska napeljava,samo 3m,nekje prebral najmanj 4m mora biti,čeprav mi zmontiral preizkušen monter
Klime videvaš zmontirane direkt preboj čez steno in je to to - niti 2m plinske povezave ne vem če je kje...nihče niti ne jamra čez xy let, da je bilo zaradi tega kaj narobe s klimo. Da bi pri TČ, katere so izpeljanke le teh klim, bilo kaj drugače? Bo povedal kak mojster montaže.
Pri moji tč piše minimal pipping length 5m. Podatki v tabelah zmogljivosti tč pa so delane za povezavo 7.5m po standardu EN 14511.
bandedos Napisal:Pozdravljeni!

Sem uporabnik te toplotne črpalke in opažam da imam eno težavo pri gretju sanitarne vode. Setpoint imam nastavljen na 43 in pa 24urno ogrevanje. (diff pa je 3 stopinje). Ko mi temperatura pade pod 40(takrat naj bi začelo greti vodo) mi napiše za Status DHW: "Charging electric, nominal setpoint" če jaz to prav razumem hoče greti z elektro grelci v bojlerju katerih nimam. Zanima me kako to spremenim, da bi sanitarno vodo ogreval preko toplotne črpalke in en preko elektro grelcev. (nastavitve 5060 pa nimam).
Hvala za pomoč...
To je posledica nastavitve 24ur ogrevanja. Pomeni, da se TČ vklopi vsakič, ko je odjem tople vode. Če imaš temp. tipalno na spodnjem delu zalogovnika (boljer), potem, ko porabljaš vodo hladna voda iz vodovoda prihaja v bojler in Siemensov krmilnik po desetih minutah pogleda za koliko je ogrel vodo in izračuna, če jo bo uspel ogreti v času 120 min. Če izračuna, da ne bo mogel pogreti, izklopi kompresor in ogrevanje tople vode nadaljuje z vklopom bojersekga grelca (če ga imaš, oz če je priklopljen).
Za začetek nastavi ogrevanje SV na urnik, najbolje v času, ko ne porabljate tople vode. Na primer vsak dan ob 4:00 do 6:00. Ker je idealno, da segrevaš le enkrat dnevno, povečaj tudi temperaturo iz 43 na npr 48 ter opazuj, ali bo zvečer še vedno dovolj topla voda za večerno tuširanje. Če ne, nastavi še kakšen popoldanski urnik.
Za bolj konkreten odgovor pa napiši še kakšen bojler imaš: koliko literski, kolikšna je površina izmenjevalca, ali je izmenjevalec po celotni višini boljerja ali samo spodaj, Na kateri višini je vtaknjeno temperaturno tipalo TČ, koliko članov uporablja vodo, ali se voda uporablja samo za tuširanje ali tudi za pranje posode...
Drugače pa je podobno vprašanje bilo odgovorjeno najmanj 5 krat, če ne več, a kaj ko je v temi toliko balasta, ki ne spada notri :evil: (primeri nekaj postov zgoraj) :twisted:
frenkec Napisal:Ali je tole normalno ? Fujitsu waterstage 11 kw.Sobni termostat nastavljen na 20,5 C pri 21 C bi moral kompresor ugasnit pa ne dosega te temperature.Zunaj +2 C ,modulacija 16 % ,temp min dvižni vod 38 C,temp max dvižni vod nastavljen na 60 C.V sobi ,kjer je termostat temperatura pride do 20,6 ,kompresor prede.Vpliv sobnega termostata imam na 50%.To počne ves dan.Saj lahko,da je to normalno,ne vem.Ne vem zakaj se toplotna striktno drži min nastavitve dvižnega voda ,čeprav ima razpon do 60 C.Krivuljo imam na 1,odmik 0.Lp in hvala
@frenkec, a toplo vodo pa zagreje normalno?
Poskusi še malo povečati naklon premice na 1,1 in opazuj.Poglej koliko je željena/zahtevana vrednost dvižnega voda (setpoint) in koliko je dejanska. Predvidevam, da je dejanska T blizu setpointa, zato kompresor dela na minimalni moči. Ko boš povečal naklon, bo tudi vrednost setpointa višja in se bodo vrtljaji kompresorja povečali, hkrati pa se bo sobna T tudi povečevala.
Povišanje vplivna notranjega termostata (pravilneje korektor notranje temperature) pomeni zgolj hitrejše odzivanje ob preklopih. Siemnov krmilnik bo izračunal višji setpoint na začetku ogrevanja, saj bi čimpreje rad prišel na želeno T + 0,5°C.
Ampak ta višji setpoint je ponavadi precej previsok, kar ni dobro ne za TČ ne za porabo, zato pravim nervozno delovanje, s preveč nihanja.
Ko sem imel korektor na 50% in smo naredili prepih, da smo se na hitro znebili vonja po ribah, je dejanska temperatura na korektorju padla iz običajnih 23 na 20 stopinj. Krmilnik je "zagnal paniko" in dvignil setpoint na 40°C - v talno.. Koliko bi šele naračunal, če bi imel radiatorje...
Ko sem potem zmanjšal vpliv korektorja na 30%, je setpoint takoj znižal na bolj človeških 30°. Itak se je že zaradi akumulacije notranja temperatura kmalu dvignila in niti 30 ne bi bilo potrebno (trenutno gre notri okoli 26).
Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla.

Ni vse črno kar je belo.
Imam radiatorje,totalno neusklajene,nekje premajhni,drugje preveliki,eni imajo termostatske glave,drugi ne.Se trudim naštimat.Zdaj imam krivuljo 1,1.Odklon 0.5.Vpliv sobnega sem dal na 40%.Sanitarno segreje bp,kar hitro se zdi na 43C.Hiša potratna,40 let,sobe od znotraj izolirane.Ampak jaz se ne dam.Vem,da bom to malo čudo naštudiral v nulo.Zaenkrat čakam če mi pri 21 C ugasne.Javim,lp
Sem zmanjšal na 20 C in se ustavilo pri 20,2.Nisem več pameten ,nekje je nekaj narobe nastavljeno pa ne vem kaj.Doživel prvi defrost,naj samo omenim ,da je to moja prva sezona kurjenja z toplotno.Dobro ,da imam staro dobro Nordico,da zahajca do koder hočem.
čakaj malo: a sploh veš kaj bi rad? Sedaj govoriš o nordici, na prejšnji strani hočeš, da TČ ugasne, sedaj si celo znižal nastavljeno notranjo T.......TČ nima kaj ugašat pri trenutnih zunanjih T, ugasnila bo, ko bo zunaj +7, ali vpliv sonca recimo....če prav razumem, tebi dela tako kot mora, če boš nastavil notranjo 22 in boš celi dan med 21.8 in 22.2 je to to_ idealno....(parametre 740 in 741 imaš na ? )
alanford Napisal:Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla.

Ni vse črno kar je belo.

Je kakšen poseben razlog da imaš na 1% in ne popolnoma izklopljeno?
na 1 ugaša OČ / TČ na O nikoli, recimo ko preseže zadano T za o,6c ali pri nočni redukciji, če ta je....
Hvala sašo65,da si me mal oklofutal,pa saj menda res dela kot mora ,me mal panika grabila k nisem še kos tem nastavitvam,dejstvo je tudi ,da mama-stara gospa ,ki živi v spodnjem štuku zapira in odpira ventile na radijatorjih in men se zdi,da zmeša pamet računalniku.Jaz imam diferenco 0,5 C ,je to ok ali mora biti 0,6 kot je nekdo predlagal.Parameter 740 je 38 C, 741 pa 60 C
ta trenutek ji prepovej " 'drkanje" po ventilih - vse mora bit odprto na max.....eventualno v skrajni sili lahko enega pripreš( ne zapreš) v pretoplem prostoru....741 daj na 45.....