Torej vzdigni vpliv sobnega termostata na 100%.
Menda bo toliko, kot si želiš. Že tako so nastavljene pingvinske temperature, pa še na te ne spravi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
po moje je to normalno....pač drži zadano notranjo T......Pri meni sicer nastavljeno na 22 v prostoru kjer je korektor je 21.8 zunaj +3 vtok izračunan na 36,2......" prede" na 16% modulacije...pravkar se je na SV prešaltala....tudi jaz imam vpliv korektorja na 50%
Sem obtočno dal na najvišjo hitrost in min dvižni vod na 40C pa da vidim,če bo sprememba,naslednji ukrep bo premik % korektorja na 60 % sobnega vpliva,
sašo65 Napisal:po moje je to normalno....pač drži zadano notranjo T......Pri meni sicer nastavljeno na 22 v prostoru kjer je korektor je 21.8 zunaj +3 vtok izračunan na 36,2......" prede" na 16% modulacije...pravkar se je na SV prešaltala....tudi jaz imam vpliv korektorja na 50%


36,2 imas vtoka pri teh zunanjih temperaturah? Se mi zdi malo dosti, sploh ce primerjam najini hisi, priblizno enaka kvadratura pa tudi izolacija je tu nekje. Res da imam mitsubishija, kar pa po moje ne igra vloge pri T vtoka. Mogoce se motim.. V bajti se ne zivimo, ogrevanje je nastavljeno na 21stc, T vtoka je 26.3 pri modulaciji 22.5% in 3.2 zunanji temperaturi. Ce pogledam krivuljo, bo pri meni 36 vtoka pri zunanji okrog -10stc. Res me zanima zakaj taksna razlika??

PS: poraba v zadnjih 24h je 16.2kWh.
Sašo65 ima sistem na radiatorjih.
Aha ok, potem je jasno od kje taksna razlika Smile
Pri mojih starših povprečje zadnje 3 dni za vso porabo v hiši 30kWh (pred vgradnjo TČ so imeli cca. 10-12kWh/dan porabe. Ogreva se srednji štuk, 100m2 + sanitarna voda, stara okna in rolete, brez izolacije, samo omet, radiatorji EMO full stari, že imam predračun za nove radiatorje, pa ne vem, če je potrebno menjati Big Grin ? Dvižni vod pravkar 39, vremenko vodenje, ki špila. Sploh ne vem, če bi menjal okna in dodal izolacijo. TČ Hitachi Yutaki 11kW.
Ste končno zagnali? Super! Naj služi. ..pa da ne smetimo sosednje teme Big Grin.
Evo pri @bvs-u hisa brez izolacije na radiatorjih in 11kW TC, pri nas je 9cm grafitnega EPS (isospan) in 5cm kamene volne, pa so mi mojstri ponujali 11kW TC, prav tako hitachija Smile res pa da se ogreva cca 200m2, vse talno. Na koncu sem raje vzel mitsubishija 8kW, ki me je stal dobrih 1k€ manj in ne dvomim da ne bo sfolgal tudi pri T krepko pod 0. Clovek se res vprasa kdo je tu nor? Ali monter ali projektant ali kupec, ki sledi navodilom mojstrov in za ZIHER nabavi mocnejso TC??
frenkec Napisal:Sem obtočno dal na najvišjo hitrost in min dvižni vod na 40C pa da vidim,če bo sprememba,naslednji ukrep bo premik % korektorja na 60 % sobnega vpliva,


Po moje imaš slabo oz. neprimerno nastavljene parametre vremenske krivulje. Primerjaj z nekom, ki ima podobno hišo na radiatorjih.
Če boš zelo povečeval vpliv sobnega korektorja, bo postalo delo TČ "nervozno" oz. zaletavo. Jaz sem imel vpliv korektorja na 50% pa sem ga zmanjšal na 30%. Ampak najprej parametre pošlihtaj.

Sam sem danes očistil uparjalnik s parnim čistilnikom. Pripravljen na novo sezono.
@pentax, lavfa v nulo.
@popson, monter je gledal hišo in radiatorje, mi ponujal Zubadana, ki je dražji od Ecodana, vendar sem odklonil zaradi cene, ki je bila krepko večja od Hitachija. Pa še pri Micki mi niso všeč vezice s katerimi je skupaj zvezan uparjalnik, Micka tudi nima inverter vodne črpalke. Po potrebi se bodo na hiši zamenjala okna + naredila izolacija. Letos testiram, imam še za dve leti biomase + olja. Zaenkrat se smejim, čakam, da malo bolj stisne. Če bo poraba, ko stisne večja od 50kWh/dan bom razmišljal, da kaj izboljšam, drugače ne.
Over&out.
@bvs ni bil v igri samo 11kw hitachi, alternativa s strani monterja je bil tudi 11kw fujitsu. Kar hocem povedat je, da pri vas je hisa neizolirana pri nas skupno cca 17cm izolacije, pa ce bi poslusal monterja bi zdaj pri nama laufale iste TC Smile Ceprav sem ves cas govoril, da vzamem v zakup pomoc grelcev, v kolikor bo potreba, se na koncu ni izslo, ker je monter vztrajal pri svojem. Kakorkoli, super da si zadovoljen s porabo, to je bistvo Wink
Fantocci,pojma nimam kaj naj še naštimam,sem že prav zmeden,pa sem tehničen tip človeka,rad bi samo ,da bi dosegala temp.in se ugasnila za določen čas
Pozdravljeni!

Sem uporabnik te toplotne črpalke in opažam da imam eno težavo pri gretju sanitarne vode. Setpoint imam nastavljen na 43 in pa 24urno ogrevanje. (diff pa je 3 stopinje). Ko mi temperatura pade pod 40(takrat naj bi začelo greti vodo) mi napiše za Status DHW: "Charging electric, nominal setpoint" če jaz to prav razumem hoče greti z elektro grelci v bojlerju katerih nimam. Zanima me kako to spremenim, da bi sanitarno vodo ogreval preko toplotne črpalke in en preko elektro grelcev. (nastavitve 5060 pa nimam).

Hvala za pomoč...
Prilagam še sliko za lažje razumevanje:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/ja/3FZ6tCdS/toplotnaunichr("46")png[/img]


Sanitarna voda seveda nebi smela pasti pod 40 stopinj.

Hvala