Temperatura je vedno premo sorazmerna s porabo toplotne energije. Če je potreba po toplotni energiji majhna, bo TČ že na prvi stopnji moči dosegla kritično kondenzacijsko temp. in se varnostno zaustavila. Enako velja, v primeru velikega toplotnega odvzema, kjer naprava niti v največji moči ne bo dosegla npr. nastavljenih 40°C. Ker je toplotna moč pri vsaki TČ pri nižjih temperaturah precej večja kot pri višjih (enako velja za izkoristek) stremimo k temu, da oddamo v objekt čim več toplotne energije na čim nižji temperaturi. Jasno je temu najprimernejše talno ali stensko gretje, no pa tudi veliki (predimenzionirani) radiatorji zelo dobro opravljajo svojo nalogo.

WDC v tem primeru krmili vklopno in izklopno točko (direktni krog) glede na nastavljeno vremensko krivuljo in po želji sobnega korektorja. Sama moč se lahko prestavlja ročno, ali s pomočjo kontrolerja kateri preklaplja med modulacijami na podlagi zunanje ali zahtevane temp. povratnega voda. Nista povezana.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
icio Napisal:Izmenjevalec je za ta namen vgrajen v zalogovnik. Ali mislite , da se izdelovalci zalogovnikov zezajo ?

Ajoj, če tako razmišljaš je bolje da TČ prodaš :?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Mene samo zanima ali so res tako slabi izkoristki na najnižjih močeh recimo na prvih dveh 30% in 42% da bolje da se teh stopenj ne uporablja? Ker po moji kmečki logiki naj bi bil izkoristek dober tudi tu, predvsem ker je glede na (nizko) moč predimenzioniran izmenjevalnik, posledično tudi manj defrostov, ko je veliko vlage okoli ledišča. Ampak verjetno je inverterska TČ malo bolj kompleksna zadeva in še veliko drugih dejavnikov vpliva na izkoristek, tako da kmečka logika verjetno ni dovolj?
akulp Napisal:Ma jaz sem izvedel zase več ali manj itak vse. Edino tale del mi še manjka, ker sem prej vprašal @csamo001:

Ali ob zgornjem sistemu WDC komunicira s komunikatorjem in sporoča, kakšno temp. bi želel spustiti v določen ogrevalni krog ali tisti komunikator deluje zase, se prilagaja zunanjim temp., WDC pa deluje zase. Saj na koncu se sigurno morata nekako ujeti ...
Lej ta TČ rabi za delovanje 12V signal oz. njih kombinacijo na svojih pinih (tisti A1, A2...). To bo dajal omenjeni komunikator, če ga boš nabavil. Na njem z gumbom nastaviš želeno temperaturo vode.

WDC bi lahko uporabil, da ti daje to želeno temp. vode po vremenski krivulji. Vendar glede na prebrano ne moreš kar WDC vštekat v Profelov komunikator in bi delalo. Izkod WDCja bi moral ta komunikator nekako prebrati in uporabiti namesto ročno z gumbom nastavljene temp.
sassapo, obrazložitev prosim. Površina izmenjevalca 0,58 m2 naj bi zadostovala za prenos moči pri tekočih medijih za 1-4 kw. odvisno od temperature dotoka
UDO1 Napisal:Mene samo zanima ali so res tako slabi izkoristki na najnižjih močeh recimo na prvih dveh 30% in 42% da bolje da se teh stopenj ne uporablja? Ker po moji kmečki logiki naj bi bil izkoristek dober tudi tu, predvsem ker je glede na (nizko) moč predimenzioniran izmenjevalnik, posledično tudi manj defrostov, ko je veliko vlage okoli ledišča. Ampak verjetno je inverterska TČ malo bolj kompleksna zadeva in še veliko drugih dejavnikov vpliva na izkoristek, tako da kmečka logika verjetno ni dovolj?

Baje, da je notri rotary kompresor.


Priložene datoteke
.jpg   rotary_scroll.jpg (Velikost: 42,05 KB / Prenosi: 222)
icio Napisal:kabel 3x2,5 mehkožilni
Tak kabel varuješ s 16 A, kar omogoča moč tam 3600 W. TČ pa je moči 9 kW. Pri nižjih temperaturah bo COP pod 2. Koliko bo takrat električna moč?
Sam bi razmišljal o kablu 3x4 mm2 in varovalki 20 A.
ja seveda. saj se gre za TČ , ki ima porabo tam nekje max 2,8 kw se mi zdi iz glave
2,8 kW pri -10°C???? A ima takrat ogrevalno moč 4 kW ali pa je čudo tehnike?
Kar se izkoristka in potrebne varovalke tiče, spodaj test sorodnega Mitsubishija...

[attachment=o28515]

Največ po tej tabeli je torej 22A pri -5 zunaj in 55 stopinjah dvižnega voda na 7 stopnji modulacije.

Torej, v primeru "zgolj" 20 A varovalke ne na 7 stopnjo, pa ne je gonit v globokem mrazu na temperaturah dvižnega voda, ki so primerne za plin, olje ali biomaso. Skratka, robni pogoji v bajtah, kjer tako ni za razmišljat o toplotnih črpalkah.


Priložene datoteke
.jpg   IVTtest.jpg (Velikost: 244,53 KB / Prenosi: 170)
Nekaj sem še pozabil glede krmilja: Igor je rekel, da bo ta osnovni krmilnik/kominkator tako zasnoval, da bi ga lahko tudi ugašal z neko on/off napravo, npr. sobnim korektorjem. No, upam, da sem prav razumel...

Pa glede učinkovitosti delovanja je bilo rečeno, da bo stestiran izkoristek na nižjih modulacijah, da se vidi, ali se dejansko ne splača vozit mašine na recimo 1 in 2 stopnji.
Bloke trenutno -1°C. Fery zdaj verjetno skače okoli kište s tokovnimi kleščami? :lol:
... al pa se v bemfi s prenosnikom igra.

Bemti, od kod vam take temperature? V MB mi zunanji senzor na vremenski kaže 11 stopinj.
Moja VP kaže trenutno 5° in še pada.
IVT AX 9 nima vgrajenih grelcev za dogrevanje pri slabšem Copu, Max lahko pokuri cca 2,8 kw in nič več