sassapo Napisal:Nekateri imate precej čudne poglede glede regulacije temperature, nekateri bi celo nekaj z mešalnimi ventili in podobno...
Še enkrat za vse tiste, ki ne razumete filozofije delovanja TČ! Pri vsaki toplotni črpalki je cilj najnižji možni dvižni vod, kar pomeni čim več možne toplotne energije v hišo na najnižji možni temperaturi.
Pulfr. Mislim da, če bi jo izklopil, bi še manj porabla.
Manjkajoči keyword je najnižja
Uporabna temperatura.
Ki pa je odvisna ali greješ 50m2 kurnik ali 300m2 in seveda izolacije.
Univerzalnega kontrolerja ni ker imamo vsi različne sisteme in s tem različne potrebe.
Jaz bom 3 priključil na zalogovnik tako da regulacije kot pravi Ferdi niso potrebne.
Jaz sem se s tem ukvarjal 5 ali 6 let nazaj sicer s kitajsko TČ 12kW/2 kompresorja in sem po parih jesensko zimskih mesecih fine tuning zadevo spravu na kolikor tolk optimalno (uporabno) zadevo.
Na koncu sem ugotovil da je bolje če jo gonim na max. pa v dobrih 2h segreje 800l zalogovnik na 40C in se pol 4-7h oddiha.
Razlog: pri nižjih močeh je sicer bila amperaža nižja (ne pa proporcionalno) je pa seveda dost dlje delovala da bi segrela zalogovnik - torej vec kWh.
Če koga zanima bom dal še par slikic.
V glavnem poraba ko deluje pokuri - imam vezano na 3 faze - 1F krmiljenje ventilatorji 2,05A (klešče če se boste jalovili) - 2F 1.kompresor 9,2-9,4A - 3F 2.kompresor 9,4-9,8A.
Pa 280m2 talnega. In ko pade dovolj temperatura da ne more več rentabilno ogrevat, prešaltam na pelete. (pri nas je rahlo bolj mrzlo na 600m nmv)
In ja ima mešalni ventil s katerim dobim najnižjo UPORABNO temperaturo
(ker če mi TČ segreje vodo iz 20 na 25C si z njo ne morem čisto nič pomagat)
Na grafu so 3 rdeče temperature v zalogovniku zgoraj, sredina, spodaj
Vijolične so na mešalnem ki vzdržuje povretek na 30C
L1 pride iz TČ, L2 gre v TČ, L3 Pride iz dna zalogovnika, L4 je skoraj ista kot L1 in gre v vrh zalogovnika.