Kixs, najdi en star števec, pa ga zvežita.

Drugače daj TČ na 30%, termostat pusti na 22 stopinj cel dan. Če bo dovolj, bo termostat izklopil. Če ne bo 22 stopinj, povečaj TČ za eno stopnjo...
Tako bi jaz naredil.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
csamo001: del postresja ima cca 10cm stiroporja - to je nad dnevno sobo. Del je cisto brez - pod tem ni se nic izdelano. Hisa ima medetaze in del nikoli ni bil dokoncan. Sicer pod to (golo) medetazo so sobe. Ja, hisa je (pre)velika.

Plan je se letos narediti omete in poloziti v to medetazo talno gretje. Naj se cez zimo presusi, da gre potem se nova fasada gor (15cm grafitnega stiroporja).

@Fantocci: ja, mene tudi zanima kako bo. Trenutno se ogreva cca 130m2. V dnevni sobi (50m2), del je tudi kuhinja in jedilnica, je se kamin. Do toplotne je bil v porabi samo kamin in kaloriferji po sobah, ko je bila potreba. KO se nisem hotel zagnati - bo pa za rezervo, ce bo toplotna cisto pocepnila - jo je potrebno se povezat, ker je zdaj samo toplotna vezana na termostat.

Limit porabe mi je nekje 50kWh/dan (povprecno). To bi zneslo cca 1k€ v sezoni, kar mi je se sprejemljivo za neizolirano bajturino.

@Fery: mislis star elektro stevec?

Sej bi tako naredil, ce bi imel normalno fasado - stene akumulirajo toploto in je boljse samo vzdrzevati konstanto temperaturo. Tako pa ne vem, ce se splaca ogrevat na 22stC, ko nas ni - visja kot je temperatura, vec je izgub. Res pa je potem potrebno dogreti, ko pridemo. Bom videl kako bo, ko bodo temperature bolj zimske.

Sej morda cisto napacno razmisljam?!
Energetik81 Napisal:Fery je meril s tokovnimi kleščami, če se ne motim.
Torej je meril navidezno moč. Bi rekel, da tale IVT nima dobre kompenzacije jalove moči, zato take meritve. Če bi pa izmeril z vatmetrom, bi verjetno dobil neki tazga kot je nameril kixs. Ampak za znesek na položnici jalova moč nima veze, tako da se ni za sekirat.

200W za standby je enostavno brezvezno, razen če pri 15°C ogreva karter in podenj kar tako za hec.
Moja TČ v STBju žre par W, toliko kot je pričakovati za nekaj elektronike, ki ne dela nič.
In kaj ti bo pri delovni moči 8 W potrebovalo praktično 200 var jalove energije? Kompresor miruje, ventilator miruje... grelci in elektronika pa nekako ne potrebujejo jalove energije.

Lahko pa je poraba v mirovanju odvisna od zunanje temperature. Sedaj, ko je bolj toplo je kakšen grelec izključen. Bo pa že čez dan ali dva drugače, zato se naj pusti Wat meter do takrat, da meri porabo v mirovanju.
Fery Napisal:
UncleJack Napisal:Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)

Trije skor sosedi, so kupili to čudo in zdaj gledam kako zadevo priklopit.
Vsi trije imajo zalogovnike – plastno polnjenje – (1000l, 2000l, 3500l) se pravi, da bi ogreval zgornjo tretjino oz. do kolk nizko na zalogovniku bi termostat dal (buffer).

Vprašanje je; kaj se vam zdi pri kateri moči bi zadeva delovala optimalno, če bi hotel vodo iz TČ na 45C (40C)?

Ker bi potem samo moč nastavu na A1-A3 in On/Off, nobenih zaustavljanj in modulacij.
Td (verjetno med 5 in 10C) bi uravnaval z mešalnim ventilom in hitrostjo črpalke – regulacija povratka (imam na WXD20 fraj).

lp
Probaj. Prestavljaj. In dodaj termostat na povratni vod. Ki jo bo zaustavil na, recimo, 45 stopinj. Ne rabiš regulacij.
Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal.
Zalogovnik na 45 stopinj ni fajn. Razen, če to rabiš. Radiatorji?
NE!
Če je Zalogovnik termostat ne na povratno cev !
Zakaj. Temperatura na izmenjevalcu za dober izkoristek naj bi bila na povratnem vodu 5c do 6c ali več niža od izhonne. tako bo obtimalno delovala.
Če boš dal na povratni vod 45c bo izhodni cca 50 kar bo po nepotrebno teralo kompresor.
Pri meni 650L , ko je na sredini 42c. je spodaj če vedno 34.
Tako toplotne do zaustavitve ki jo izvede postavljen termostat dela pod idealnimi pogoji.
Pri večjem zalogovniku bi predlagal na spodnjo četrtino. Potem pa s termometrom pomeriti temperaturo povratka pred zaustavitvijo. Če bo povratna voda 5c nizja od izhodne je mesto postavitve termostata je dobra . Če je nižja pa spusti tipalo malo nize.
Tako da bo OK:
bozgom Napisal:In kaj ti bo pri delovni moči 8 W potrebovalo praktično 200 var jalove energije? Kompresor miruje, ventilator miruje... grelci in elektronika pa nekako ne potrebujejo jalove energije.

Lahko pa je poraba v mirovanju odvisna od zunanje temperature. Sedaj, ko je bolj toplo je kakšen grelec izključen. Bo pa že čez dan ali dva drugače, zato se naj pusti Wat meter do takrat, da meri porabo v mirovanju.

Ja to je vprašanje, 200VAr bo moral biti že kar konkreten trafo notr v prostem teku, da bi tolk žrl. Za grelce pa tudi dvomim, saj je bilo takrat tudi toplo ko je meril.
Zdravo!
Sinoči priklopil števec ob 20th50min stranje 2945,6 in poslikal.
danes posnel ob 11,41th stanje 2945,6
Pri vklopu se je slišalo zapiranje expanzijskega vantila. NA DISPLEJU 08.
Priključena samo toplotna brez krmiljenja in črpalke vode!
Lp.
UncleJack Napisal:Problem je plastno polnjenje kar pomeni da rabiš konstantno "visoko" temperaturo na izhodu TČ. Ker drugac ti bo cel sistem podrl in zmešal mlačno vodo.

UncleJack, ob takem razmišljanju je bolje, da na TČ kar pozabiš. Ker boš sicer razočaran.
Energetik81 Napisal:
bozgom Napisal:In kaj ti bo pri delovni moči 8 W potrebovalo praktično 200 var jalove energije? Kompresor miruje, ventilator miruje... grelci in elektronika pa nekako ne potrebujejo jalove energije.

Lahko pa je poraba v mirovanju odvisna od zunanje temperature. Sedaj, ko je bolj toplo je kakšen grelec izključen. Bo pa že čez dan ali dva drugače, zato se naj pusti Wat meter do takrat, da meri porabo v mirovanju.

Ja to je vprašanje, 200VAr bo moral biti že kar konkreten trafo notr v prostem teku, da bi tolk žrl. Za grelce pa tudi dvomim, saj je bilo takrat tudi toplo ko je meril.

Grelec je ohmsko breme -> oziroma je njegov induktivni del zanemarljiv torej ima cos fi=1 -> delovna in navidezna moč grelca sta enaki.

Cela toplotna na največji moči nima 200VAr jalove energije.
alanford Napisal:
UncleJack Napisal:Problem je plastno polnjenje kar pomeni da rabiš konstantno "visoko" temperaturo na izhodu TČ. Ker drugac ti bo cel sistem podrl in zmešal mlačno vodo.

UncleJack, ob takem razmišljanju je bolje, da na TČ kar pozabiš. Ker boš sicer razočaran.

Zakaj????
Pri meni dela zadeva že več let brez problema in greje vsa prehodna obdobja samo s TČ (sicer 12kW z 2 kompresorjema - kitajska reč ne dost dražja kot tole).
Naredil sem sicer svojo regulacijo, ki je del pametne hiše. Meri vse temperature in se prilagaja.
V osnovi pa (ker imam samo 2 cevi med Garažo/kurilnico do zalogovnika, ki je v kleti) in se mora regulacija prilagajat na pelete ali TČ - pri peletih vzdržuje povratek na 65C (da dobim na vrh zalogovnika 80C) pri TČ pa na 35 (in dobim nazaj okol 45C - Td je od 10-12C pri najnižji hitrosti črpalke)

Ker se pa tiče regulacije pri tej TČ z zalogovnikom.
Smo ugotovili da nam je vsem jasno da je izhodna tempertura TČ odvisna od vhodne in pretoka.
Torej kako regulirat:
1.Hitrost črpalke - dokaj nestabilna/neuporabna zadeva
2.Mešalni ventil in vzdrževanje povratka - to imam jaz - verjetno malo draga zadeva
3. Za to se bom verjetno odloču:
ESBE TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL ki mu lahko nastaviš vzdrževano temperaturo med 20-55C - VTA372 - DN25 za 60€
Samo mimogrede
Enota za jalovo moč je var in ne VAr

[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Mo%C4%8D[/url]

bolj proti koncu pod "Enote za merjenje moči"
Fery,
a se že kaj približno ve kdaj bo ta druga runda črpalk tu?
Enako kot zadnjič, vsaj v planu je tako.
V petek se pobirajo, v torek v Logatcu.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Frery, kdaj pridem na vrsto, JV Slovenije?
alanford Napisal:
UncleJack Napisal:Problem je plastno polnjenje kar pomeni da rabiš konstantno "visoko" temperaturo na izhodu TČ. Ker drugac ti bo cel sistem podrl in zmešal mlačno vodo.

UncleJack, ob takem razmišljanju je bolje, da na TČ kar pozabiš. Ker boš sicer razočaran.

NE!
Toplotna mora biti priklopljena na sredino zalogovnika dovod tople vode in na dnu za izhod.
Primerno hitrostjo pretoka.
Dobro je če je mogoče ,da je priključek dovoda na nasprotni strani odvzema na zalogovniku.
Sem že omenil razliko vhod izhod 6c ali več.
Voda se potem sama odloči in gre v zalogovniku tja , kamor mora.
V začetku delovanja , ko še ni efekta navzol, ......
Naredi tako in nikoli ne boš razočaran!!!
Pri meni deluje že 6let.
LP.
pozdravljeni,
ali ima omenjena IVT TČ vgrajena grela? Ker je monoblok predvidevam da ima spodaj pladenj, kakšen je diameter iztoka kondenza in če je le ta ogrevan?