csamo001 Napisal:Ravno prišel z obiska pri Prof.El-u. Igor bo pripravil 3 pakete:

- sistem s potenciometrom, kjer se bo nastavila željena temperatura (recimo podobna funkcionalnost kot sobni korektor, kot jih poznamo iz "običajnih" sistemov ogrevanja, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog-2f/">http://www.profel.si/produkti/dialog-2f/</a><!-- m --> - tukaj gor pride potenciometer),
- večja "škatla" kot so običajne Seltronove in podobne regulacije, za vremensko vodeno ogrevanje, itd. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog/">http://www.profel.si/produkti/dialog/</a><!-- m -->),
- web vmesnik in app za pametni telefon (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/">http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/</a><!-- m -->).

Upam, da sem kolko tolko točno prenesel zadeve. Sva se pa z Igorjem dogovorila, da bo on čez vikend ali najkasneje v začetku naslednjega tedna točno opisal kaj in za kakšno ceno. Za tiste, ki se vam mudi bo "potenciometer sistem" na voljo zelo hitro. Sam pa sem se odločil, da mu za cca 1 mesec pustim črpalko, da jo stestira v vseh možnih pogojih, torej tudi med defrosti.

Več pa bo Igor sam napisal...

Če prov zastopim ob teh regulacijah(ko bodo pripravljene) ne potrebujemo še 12V napajalnikov?
Povej, če že kakšna vrti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Probaj. Prestavljaj. In dodaj termostat na povratni vod. Ki jo bo zaustavil na, recimo, 45 stopinj. Ne rabiš regulacij.
Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal.
Zalogovnik na 45 stopinj ni fajn. Razen, če to rabiš. Radiatorji?

@Fery Ne bo čist držalo.
"Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal."
V tem je point mešalnega ventila.
Termostat je samo na zalogovniku, ko je voda dovolj nizko segreta ustavi TČ.

Problem je plastno polnjenje kar pomeni da rabiš konstantno "visoko" temperaturo na izhodu TČ. Ker drugac ti bo cel sistem podrl in zmešal mlačno vodo.

Še slikica za lažjo predstavitev.


Priložene datoteke
.png   Simon3k2.png (Velikost: 191,59 KB / Prenosi: 171)
Kaj torej ne drži?
Še vedno velja zgornji stavek. Če boš preko mešalnega poslal 30 stopinj namesto 24 iz talnega, boš dobil nazaj 36 stopinj, namesto 30.
Kaj sem pa jaz napisal?

Meni se nikoli ne zmeša. Ne vem, kako vam to rata.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Big Grin Ne se razburjat.
reku si, da ne rabim mešalnega na povratku.
Peace
Ne, nisem tega rekel, torej ...
Rekel sem, da je temperatura vode, ki pride nazaj, odvisna od temperature vode, ki jo pošlješ tja. TČ doda k temu 3, 4, 5, ... stopinj in jo pošlje nazaj.

Zakaj bi se razburjal? Saj je samo pogovor.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
No, tak tudi jaz razumem zadevo.

Feryju se sicer dejansko nikoli ne zmeša. Ker on je že v štartu malo zmešan... :twisted:
csamo001 Napisal:
kixs Napisal:Zdej sem jo priklopil na Watt-meter. Takoj po priklopu na elektriko kuri 39W cca 5min. Potem gre na 8W in tako caka do vklopa. Vklop na 42% traja par minut. Poraba gre do 740W in potem pade na cca 700W. Ko se izklopi pade spet na 8W.

Glede odebeljenega... si prepričan? To je zdaj precej drugačen podatek. Fery je v standby-u pomeril 0,9 A, kar je pri 220V napetosti okoli 200 wattov. A lahko to še enkrat pomeriš, če ti ni odveč?

Zdej jo imam skoz preko Watt-metra priklopljeno. In ja. Tudi zjutraj je enako kazal 8W. Glede ostale porabe so verjetno kaksna odstopanja. Ker sem jo potem spet zagnal na 43% in je sla poraba na nekaj cez 800W - tolk je bilo vceraj na 52%. Bom se spremljal kako bo, ko pridem domov enkrat zvecer.
Potem je še ena skrb odveč. Tako ali tako jo ne bi noben ugašal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
csamo001 Napisal:Glede odebeljenega... si prepričan? To je zdaj precej drugačen podatek. Fery je v standby-u pomeril 0,9 A, kar je pri 220V napetosti okoli 200 wattov. A lahko to še enkrat pomeriš, če ti ni odveč?
Fery je meril s tokovnimi kleščami, če se ne motim.
Torej je meril navidezno moč. Bi rekel, da tale IVT nima dobre kompenzacije jalove moči, zato take meritve. Če bi pa izmeril z vatmetrom, bi verjetno dobil neki tazga kot je nameril kixs. Ampak za znesek na položnici jalova moč nima veze, tako da se ni za sekirat.

200W za standby je enostavno brezvezno, razen če pri 15°C ogreva karter in podenj kar tako za hec.
Moja TČ v STBju žre par W, toliko kot je pričakovati za nekaj elektronike, ki ne dela nič.
Ima kdo kaksen predlog v kaksnem rezimu naj dela? Glede tega se nisem se ukvarjal in kaksen nasvet prav pride.

Hisa nima izolacije (le 5cm perlitne fasade), so pa nova troslojna okna. Podstresje nekaj ze ima. Fasada je bila planirana za letos (neresen izvajalec), bo pa drugo leto pri drugem.

Ker stene tezko kaj akumulirajo, saj gre topolota ven, je ne bi imel konstantno na neko normalno temperaturo. Saj bodo izgube prevelike, se posebej ker nas prakticno cel dan ni doma. Cez noc pa tudi nima haska, ravno zaradi slabe akumulacije v stenah.

Studiram na 18stC cez noc in 20stC cez dan. Pa potem 21-22stC, ko smo doma.

Vceraj je grel vodo na 28-30stC in je bila notri temperatura 20/21stC - odvisno od prostora.
kixs Napisal:Glede ostale porabe so verjetno kaksna odstopanja. Ker sem jo potem spet zagnal na 43% in je sla poraba na nekaj cez 800W - tolk je bilo vceraj na 52%. Bom se spremljal kako bo, ko pridem domov enkrat zvecer..

Glede različne porabe pri isti modulaciji.

Poraba kompresorskega motorja ni odvisna samo od hitrosti vrtenja, ampak tudi od obremenitve motorja - tlaka od kompresorja do ekspanzijskega ventila.

TČ dvigne temperaturo hladiva s kompresijo. Večja kompresija - višja temperatura. Tako lahko talno ogrevaš z nižjimi tlaki plina kot pa SV. Tako ima ogrevanje talnega nižji vložek elektrike - boljši izkoristek.
GRADiM Napisal:Garancija je drugače pomemben dejavnik pri nakupu. Pomisli samo na pralne stroje.Wink

V tem primeru pa je malo drugače. Kaj pravzaprav imaš za izgubiti? 6000€? Malo adrenalina pa mora bit.

In bolj kot izgleda neapetitlih, boljša zaščita pred krajo je to. Mogoče nebi bilo slabo nanjo prilepiti eno kitajsko nalepko.

Najbrz si mislu 600€ ampak ja, se cisto strinjam. To je best buy za one, ki imajo zalogovnik, ker potem dejansko ne rabis vec nic. Izognes se potrebi po kaksni hudi pameti. Segreje..ugasne..po potrebi se spet prizge in tako v krog. Oni brez bojo pa se mal okol elektronke pacal samo rizika tu ni. Vlozenih 600€ lahko dobis nazaj ze v prvi sezoni.
kixs Napisal:Ima kdo kaksen predlog v kaksnem rezimu naj dela? Glede tega se nisem se ukvarjal in kaksen nasvet prav pride.

Hisa nima izolacije (le 5cm perlitne fasade), so pa nova troslojna okna. Podstresje nekaj ze ima. Fasada je bila planirana za letos (neresen izvajalec), bo pa drugo leto pri drugem.

Ker stene tezko kaj akumulirajo, saj gre topolota ven, je ne bi imel konstantno na neko normalno temperaturo. Saj bodo izgube prevelike, se posebej ker nas prakticno cel dan ni doma. Cez noc pa tudi nima haska, ravno zaradi slabe akumulacije v stenah.

Studiram na 18stC cez noc in 20stC cez dan. Pa potem 21-22stC, ko smo doma.

Vceraj je grel vodo na 28-30stC in je bila notri temperatura 20/21stC - odvisno od prostora.

Težko ti kaj svetujem glede režima delovanja TČ, ti pa toplo priporočam, da dodaš izolacijo na podstrešju (če je govora o t.i. hladnem podstrešju, kjer se na tla zgolj položi steklena volna ali stiropor). Daleč najboljše price/performance razmerje od vseh ukrepov, ki smo jih v zadnjih letih izvedli na hiši.
kixs Napisal:Ima kdo kaksen predlog v kaksnem rezimu naj dela? Glede tega se nisem se ukvarjal in kaksen nasvet prav pride.

Hisa nima izolacije (le 5cm perlitne fasade), so pa nova troslojna okna. Podstresje nekaj ze ima. Fasada je bila planirana za letos (neresen izvajalec), bo pa drugo leto pri drugem.

Ker stene tezko kaj akumulirajo, saj gre topolota ven, je ne bi imel konstantno na neko normalno temperaturo. Saj bodo izgube prevelike, se posebej ker nas prakticno cel dan ni doma. Cez noc pa tudi nima haska, ravno zaradi slabe akumulacije v stenah.

Studiram na 18stC cez noc in 20stC cez dan. Pa potem 21-22stC, ko smo doma.

Vceraj je grel vodo na 28-30stC in je bila notri temperatura 20/21stC - odvisno od prostora.

Tvoja TČ bo precej na preizkušnji to zimo, če imaš veliko še neizolirano hišo in radiatorje. Imaš kaj za pomoč (kamin itd..)? Bo pa zanimivo spremljat tvojo mesečno porabo, piši v temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2670">viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2670</a><!-- l -->
(lahko dopišeš še temp. v radiatorjih)