UDO1... IVT je renomirana Švedska firma. Ker sami niso imeli nizkocenovnega produkta so kupili Mitshubishijevo napravo katero je moral proizvajalec prilagoditi njihovim zahtevam. Verjemi, da je bila takrat to kar boljša naprava kot jih je proizvajal Mitshubishi pod svojo blagovno znamko.
Definitivno je IVT precej bolj prestižna firma kot Mitshubishi.
Ne rabiš skrbet, da ti bo nalepka kvarila izgled parkirišča :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Fery Napisal:Slike maš tukaj, na ebay-u, ...
Mitsubishi pač. Nobenih presežkov.
Tudi tiha je, proti ostalim. Kar pa ne pomeni, da jo ne boš slišal. Je pa ena najtišjih.

Pardon, očitno spregledal nek post, kamor ste/si dal slike.

Na tistem ebay linku pa tudi ni več te črpalke, ker je ni več, ampak sem jih potem našel.

A ok, saj če pravite, da so med tišjimi, potem super.
Na splosno je res tiha. Edino na 100% moci ima tak, js recem, reaktivni zvok. Poleg suma, se slisi se neki "kovinski" brum - skoraj enako ko se peljes z Airbusom 320 - sumi veter in slisis se motorje (zzzzzzzz). Kar malo nadlezno, vendar spet ni tako glasno. Pri nizjih moceh se slisi samo sum.

Se studiram kako jo gonit. 24/7 na isti moci ali nocni/dnevni rezim oz. rezim, ko smo doma in ko nas ni. Glede na to, da (se) ni neke fasade, doma pa nas ni prakticno pol dneva, Ne vem kako se splaca ogrevat konstantno na nekih 21-22stC. Vsaj zdaj, ko se ni tako mrzlo in lahko kasneje to brez tezav nadoknadi. Verjamem pa, da jo bom pri minus temperaturah moral gonit 24/7 na neki visji moci.

Glede na vremensko napoved, verjetno ne bom rabil dolgo o tem razglabljat :lol:

Zdej sem jo priklopil na Watt-meter. Takoj po priklopu na elektriko kuri 39W cca 5min. Potem gre na 8W in tako caka do vklopa. Vklop na 42% traja par minut. Poraba gre do 740W in potem pade na cca 700W. Ko se izklopi pade spet na 8W.

Ko dela na 42%, traja cca minuto ali dve, da se preklopi na visjo stopnjo (53%). Gre pocasi na 840W in potem pade na 810W.

Jutri menjamo kable, ker ga je zadnjic zmanjkalo za dober meter. Ni vrag, da bom kar na vticnico tole priklopil, najbolj enostavno za merit porabo Wink

Trenutni nacin delovanja je preko sobnega termostata Seltron H7 in deluje cisto na ON/OFF nacin kot prej na KO. Po izklopu se navadno hitro spet vklopi - recimo po 5 minutah. Kar je skoraj brezveze. Morda bi bilo boljse malo zmanjsal moc in bi potem delovala non-stop?
Jest ja. Ampak ponavadi rajši kupim že narejen avto, pa mi ni treba delov vgrajevati vanj. Vanj dam le buđet čips. V mojega glih paše.

Kaj te pravzaprav moti? Da greje? Jebi ga, pač kolateralna škoda tega, da zunaj postaviš TČ. Načeloma je bila kupljena za okras. Čeprav ni.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
bozgom Napisal:Po SSKJ

Citat: zaželênost tudi zaželjênost -i ž (é) lastnost, značilnost zaželenega: zaželenost dejanja; zaželenost in koristnost razprave ♪

PS podčrtano je lahko tudi samostojna beseda. Torej je prav oboje.

Skoda besed... Želim (ne željim) vam, da vam naprave cimdalj in cimbolj delujejo.

Amen!
Še zmeraj nabijaš, a? A si klical Toporišiča? Če nisi, ne boš temu prišel do konca.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
zdravapamet Napisal:Prilepite slike vaših naprav v temo. Zunanje enote in kotlarne. Predvsem vodno povezavo zunanje enote.
Naj ljudje vidijo kako to izgleda v resnici.
Po opisih sodeč, bi človek rekel, da ste presegli razvojnike najbolj renomiranih proizvajalcev. In to s polizdelki.

Res je, mislim, da to zanima vsakogar, ki mu je tak nacin blizu. Ne pozabite na notranje termometre / stanje bankomata. Upam, da bo oboje globoko nad nulo. Ker ce to dela kot mora (greje), je vse jasno.
zdravapamet Napisal:Prilepite slike vaših naprav v temo. Zunanje enote in kotlarne. Predvsem vodno povezavo zunanje enote.
Naj ljudje vidijo kako to izgleda v resnici.
Po opisih sodeč, bi človek rekel, da ste presegli razvojnike najbolj renomiranih proizvajalcev. In to s polizdelki.

Na najpomembnejše si pa pozabil in sicer kako izgledajo uporabniki v bivalnih prostorih, jim je toplo/ jih zebe in koliko imajo stroška s tem (ne)udobjem. To dvoje največ šteje.
Slike zunanjih enot in kotlovnic so pa za kaj že? Za hvaljenje pred znanci?
Saj, tvoji izdelki so res lični, tu ni debate, tu pa tam se včasih ugotovi, da kak ventil ne bi bil odveč itd, ampak kaj imajo tvoje stranke od te ličnosti? A živijo v kotlovnicah?
Kaj takega lahko tako ali tako pričakujemo.
Saj sem se o tem spraševal, navsezadnje 100 TČ (če pri temu ostane) ni tako malo in se bo brez dvoma, vsaj tem treh forumskim mandeljcem, poznalo. Stranka je stranka, zaslužek je zaslužek.

Ampak, na koncu koncev, ta forum bere zelo malo ljudi. Mogoče se nam zdi, da cela Slovenija visi tu gor, resnica pa je drugačna. V svojem fohu, se pravi na okenskem področju, je strank, ki vedo za forum, kakih 5%. Ne takih, ki pridejo zaradi foruma, ampak zgolj vedo da obstaja.
In to je po mojem realni doseg tega foruma. In še od teh 5%, se jih bo kar nekaj vseeno odločilo za "prave" TČ. Tako je obseg tega nakupa pravzaprav relativno zanemarljiva zadeva v slovenskem prostoru.

Zgolj tisti z malo jajci smo se in se bodo podali v to. Razne estetike in ostale oslarije so tukaj brezpredmetne. Kar ne pomeni, da se ne more urediti tako kot dela zdravapamet. Ali pa še mnogo lepše. Kakor kdo želi.
Ampak za mnogo, mnogo manj denarja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)

Trije skor sosedi, so kupili to čudo in zdaj gledam kako zadevo priklopit.
Vsi trije imajo zalogovnike – plastno polnjenje – (1000l, 2000l, 3500l) se pravi, da bi ogreval zgornjo tretjino oz. do kolk nizko na zalogovniku bi termostat dal (buffer).

Vprašanje je; kaj se vam zdi pri kateri moči bi zadeva delovala optimalno, če bi hotel vodo iz TČ na 45C (40C)?

Ker bi potem samo moč nastavu na A1-A3 in On/Off, nobenih zaustavljanj in modulacij.
Td (verjetno med 5 in 10C) bi uravnaval z mešalnim ventilom in hitrostjo črpalke – regulacija povratka (imam na WXD20 fraj).

lp
Malo šteje garancija, za paničarje.
Zato, preverite zavarovanje. Če je mica noter. Če ne, jo dodajte. Kakor tudi vsako drugo, če je pri hiši.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
zdravapamet Napisal:Prilepite slike vaših naprav v temo. Zunanje enote in kotlarne. Predvsem vodno povezavo zunanje enote.
Naj ljudje vidijo kako to izgleda v resnici.
Po opisih sodeč, bi človek rekel, da ste presegli razvojnike najbolj renomiranih proizvajalcev. In to s polizdelki.


Fery, ali tudi v svoj avto in ostali del življenja vgrajuješ najcenejše dele ?

Kaj pa tebe žuli?
UncleJack Napisal:Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)

Trije skor sosedi, so kupili to čudo in zdaj gledam kako zadevo priklopit.
Vsi trije imajo zalogovnike – plastno polnjenje – (1000l, 2000l, 3500l) se pravi, da bi ogreval zgornjo tretjino oz. do kolk nizko na zalogovniku bi termostat dal (buffer).

Vprašanje je; kaj se vam zdi pri kateri moči bi zadeva delovala optimalno, če bi hotel vodo iz TČ na 45C (40C)?

Ker bi potem samo moč nastavu na A1-A3 in On/Off, nobenih zaustavljanj in modulacij.
Td (verjetno med 5 in 10C) bi uravnaval z mešalnim ventilom in hitrostjo črpalke – regulacija povratka (imam na WXD20 fraj).

lp
Probaj. Prestavljaj. In dodaj termostat na povratni vod. Ki jo bo zaustavil na, recimo, 45 stopinj. Ne rabiš regulacij.
Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal.
Zalogovnik na 45 stopinj ni fajn. Razen, če to rabiš. Radiatorji?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
kixs Napisal:Na splosno je res tiha. Edino na 100% moci ima tak, js recem, reaktivni zvok. Poleg suma, se slisi se neki "kovinski" brum - skoraj enako ko se peljes z Airbusom 320 - sumi veter in slisis se motorje (zzzzzzzz). Kar malo nadlezno, vendar spet ni tako glasno. Pri nizjih moceh se slisi samo sum.

Se studiram kako jo gonit. 24/7 na isti moci ali nocni/dnevni rezim oz. rezim, ko smo doma in ko nas ni. Glede na to, da (se) ni neke fasade, doma pa nas ni prakticno pol dneva, Ne vem kako se splaca ogrevat konstantno na nekih 21-22stC. Vsaj zdaj, ko se ni tako mrzlo in lahko kasneje to brez tezav nadoknadi. Verjamem pa, da jo bom pri minus temperaturah moral gonit 24/7 na neki visji moci.

Glede na vremensko napoved, verjetno ne bom rabil dolgo o tem razglabljat :lol:

Zdej sem jo priklopil na Watt-meter. Takoj po priklopu na elektriko kuri 39W cca 5min. Potem gre na 8W in tako caka do vklopa. Vklop na 42% traja par minut. Poraba gre do 740W in potem pade na cca 700W. Ko se izklopi pade spet na 8W.

Ko dela na 42%, traja cca minuto ali dve, da se preklopi na visjo stopnjo (53%). Gre pocasi na 840W in potem pade na 810W.

Jutri menjamo kable, ker ga je zadnjic zmanjkalo za dober meter. Ni vrag, da bom kar na vticnico tole priklopil, najbolj enostavno za merit porabo Wink

Trenutni nacin delovanja je preko sobnega termostata Seltron H7 in deluje cisto na ON/OFF nacin kot prej na KO. Po izklopu se navadno hitro spet vklopi - recimo po 5 minutah. Kar je skoraj brezveze. Morda bi bilo boljse malo zmanjsal moc in bi potem delovala non-stop?

Glede odebeljenega... si prepričan? To je zdaj precej drugačen podatek. Fery je v standby-u pomeril 0,9 A, kar je pri 220V napetosti okoli 200 wattov. A lahko to še enkrat pomeriš, če ti ni odveč?
Fery jo je zgolj v štartu meril, on jo je verjetno vmes. Mogoče od tu razhajanje.
Lahko vprašaš tudi tvojega testerja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!