Ne sploh ne @fery, ce nebi par mesecev prej nabavil tega mitsubishija bi definitivno vzel tega IVTja. Sem tud razmisljal da bi bil OK za ogrevanje bazena. Sicer pa sem eden tistih, ki cene ne pogujejo s kvaliteto, ni nujno da je nekaj super duper, ker je pac drago super dokaz je ta tema, kjer dokazujete ravno obratno, da se da z minimalnim vlozkom dobit odlicno TC. In ravno zato me zanima primerjava delovanja z ostalimi, ki so dali za TC kar nekaj vec denarja, nekateri celo +10k€.
Fery Napisal:Ojoj. Zdaj jih pa že kar nekaj laufa.
Če jo je kdo dal na števec, naj pomeri. Lahko jo 24 ur pusti v pripravljenosti in bo odčital.
Jaz pač ne bom cel dan zraven tokovnih klešč pušil. Tolk blesav pa še nisem. Čisto malo še manjka.
Je pa druga zadeva. Zdaj mi je kapnilo. Popoldne sem šel do soseda. Jo je tudi priklopil. Na radiatorje. In jo tera kot žvau. Tudi klešče ima.
Ko sem bil tam, mi ni kapnilo, zdaj pa mi je. Vse porabe so višje.
Pri 30 posto okrog 5,5 A, pri 65 posto 10 A.
Moja kuri 3 A pri 30 in 6 A pri 65%.
Kako je možno? Simpl. Jaz jo teram na 35 stopinj, on jo je na 55 stopinj. Razlika je občutna. Druge razlage ni.
Preden vsi skočite, da je potemtakem bolje radiatorje na 35 stopinj, pa je treba vzeti v obzir, da bi radiatorji na 35 delali cel dan, na 55 stopinj pa kdo ve. Stvar ni črna ali bela. Treba bi bilo izračunati ali probati in izmeriti.
V primeru radiatorji+ tč je dobro, da so radiatorji tipa vsaj 21/22 ter predimenzionirani.
Tako bo zahtevana temperatura DV nižja.In seveda 24/7 delovanje.
Če imate kaj slabšega (npr stari železni rebrasti oz členkasti aluminijasti in še prekratki/prenizki) potem raje izberite kaj drugega za vir ogrevanja.
Seveda tudi +10 cm belega eps-ja steni in stavbno pohištvo iz tega tisočletja ne bo škodilo.
Opcija je tudi, da se par starih radijatorjev zamenja s konvektorji pa imaš poleg večje oddane moči tudi predpripravo za hlajenje, seveda je treba še cevi izolirat in za odvod kondenza poskrbet.
Saj ni tako. Režim se bo spremenil. Sosed žal ne bere forumov, zato mu ni jasno delovanje te TČ.
Še več. Jasna mu ni niti filozofija toplotnih črpalk, zato gleda nanjo skozi oči naftaša. Se bo že poučil, kaj in kako.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Če sem prav razumel uporabnika hitim (malo zmedeno piše), mora on prestavljat dip switche za različne moči, kar je vsekakor nepraktično in je jasno, da takrat dela na on/off način[/color].
Ne!
Swičom lahko nastaviš moč x 1 ali moč x0,8 na vsaj modulaciji . To 0,8 sem nastavil po preizkusih in tako obratuje . Tako ne doseže tako hitro nastavljene temperature. To je na MOJI HRP 71 ,Temperaturo nastavim na IF 031 regulatorju v stanovanju.
Tu imam nastavljeno na 38c. Kod doseže izklopi delovanje.
Pri delovanju z zalogovnikom pri meni je problem, da se črpalka ne da izklopiti. Ima možmost obratovanje on ali 1 minuta of in tri on. S takim delovanjem mi je premešala zalogovnik in ni bilo na zalogi vode z višjo temp. za segrevanje bojlerje. 5 članov porabi kar nekaj tople vode.
Zalogovnik polnijo tudi trije sončni kolektorji. V enem letu pridelali 3441kw toplote ali 412€ prihranka. Meri Integral MX ...toplotni števec Ta toplota se porabi za bojler in po potrebi za ogrevanje.
Za izmenjevalcu toplotne črpalke je namešcen toplotni števec Allmes Megacotrol CF 50 ki meri pridelano toploto . Za vtičnico el. pa števec enofazni dvotarifni Iskra Me 100 .....
Tako , da podatki niso kar tako nekaj na pamet!
Moja Fujitsu dostikrat dela na 16%, pa ima tovarniško Siemens krmilje. Prede pa takrat kot muca in imaš občutek, da bi tako večno delala. In to je prednost inverterja, prilagajanje moči.
Tudi moje je tako predla vse dokler nisem montiral števec toplote , Ogreval po eko krivulji. Opazil sem:
Po števcu porabila 1.2KW el. ven pa je dala 2,5kw top zunaj tem 10+, ko bi moral biti cop 4+ se pravi energije 5kw ali ustaviti. Sem ji povišal zahtevano iz 25 po krivulji na 35 c pa je povečala vrtljaje in cop kmalu 4. Ko je dosegla 35 je zopet zmanjševala in se je ponovilo. zato sem napisal da je cop skoraj 1.
Prišel je pogledat tudi serviser (bila je stara 8 mesecev) in ugotovil, da tako pač je in da še ni nikjer meril z števci. Tudi kolegi ne. Zato sem spremenil način obratovanja. Mislim da je tu poanta v tesneju spirale na črpali. Premalo tesni pri malih obratih. -notranje izgube. Morda samo moje??? v kar pa dvomim
Žalostno je tudi, da je notranja izolacija v kompresorskem delu HRP71 le malenkost 8cm armafleks na pokrovu. Ves prostor se segreva na 50c+. Svojo sem znotraj komplet obdat s 3cm armafleks. Tudi te IVT09 so sirotno izolirane. Predlagam , da jo znotraj oblečete vsaj z 1cm armaflekson vse okoli znotraj . in na vrhu., Nič lepiti samo lepo izrezati kose in previdno namestiti. Če se komu da!
Se pa splača. Prave toplotne niso tako izolirane in se ve zakaj ne. Pri klima pa se jim pri obrnjenem sistemu delovanja v drugih pogojih ni dalo dodatno posegati. Večina tako ne ve zakaj se gre. Morda je tako prav !!!
Lp!
Naj še dopolnim!
Črpalka vode toplotne pri OGREVANJU pri meni se nastavi : deluje on neprekinjeno,ALI minuta 1of in 3 on . Zato premeša zalogovnik.
Pri gretju SANITARNE vode pa deluje le, ko začne greti VODO nato ugasne s toplotno.
Nastavi se tudi hitrost segrevaja.
Lahko daš na speed priority mode hitro segrevanje in ne upošteva cop.
ali COPpriority mode varčno ogrevanje in išče najboljši cop.
SKORAJ VEDNO SE VRTI KOMPRESOR PRI RAZLIČNIH ZENANJIH TEMPERATURAH OKOLI 64HZ . ZATO PREDLOG 4;ali 5; ZA IVT 09 SAJ STA SESTRI!!!
TUDI TU JE DOKAZ DA JE INVERTER ZA VARČNO OBRATOVANJE.....
Kdor bo upošteval ugotovitne bo zmagal pri stroških. kdor ne pa na konfortu.
Vsi pa bomo nazadnje zmagovalci.
Lp
Govoril z Igorjem, testira zadevo, na voljo so testni podatki (v spregi z zalogovnikom): <!-- m --><a class="postlink" href="http://deq.si/">http://deq.si/</a><!-- m --> (uporabniško ime in geslo je test). Ko se logirate kliknete na "Prof.el doma", nato je desno spodaj "Testiranje TČ IVT". Tam je trenutno stanje, v levem zgornjem kotu tega okvirčka pa je ikona za graf in lahko pogledate podatke za nazaj. Igor pravi, da bo glede na videno in testirano cene in vsebino paketov objavil v drugi polovici tega tedna.
V bistvu ga moram najprej vprašat kaj sploh pomeni "izračunana vrednost". Bom pa raje malo počakal, ker sem nekoliko Martinovo ranjen, pa nisem najbolj ziher, do bom prav prenesel informacije.
Mi je pa v pogovoru dejal (preden me je Martin ranil), da jo ima na 6 stopnji, zato tudi dvižni vod nad 50 stopinjami.
EDIT: Ko se odpre to končno okno "Prof.el doma" je zgoraj ikona "i" (informacije). S klikom na ikono se pride do kupa zanimivih podatkov, so pa real time podatki.
Fantocci Napisal:Sam nameravam SV ogrevati s kompresorjem do 40°C; če bo treba več, gre takrat v akcijo grelec in dogreje le tisto razliko (njemu je vseeno, kje začne in kje konča, poraba je enaka - za razliko od TČ).
Bom pa seveda softver tako pripravil.
Boljše bi ne mogel narediti :wink:
Jaz nameravam SV predgrevati z isto temperaturo kot grejem bajto (brez dodatne OČ, brez tropotnega ventila. Predbojler z zaporedno vezanim izmenjevalcem). Nato gre pri porabi SV iz tega predbojlerčka v drugi bojlerček z električnim grelcem, ki je nastavljen na končno željeno temperaturo.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.