Ne, samo dvižni.
Hitrost pumpe je bila na max.
Odvzem iz radiatorjev je bil premajhen.
Preden sem jaz prišel, jo je gonil na 65%, segrel vse, posledično tudi povratek, zato je kasneje voda ostajala na taki višini.
Seveda je temperatura v hiši veselo lezla gor. Če bi imel privezano na termostat (ni še prišel do tu), bi jo izklopilo že prej.

In ko bi se naslednjič vklopila, bi bila voda hladnejša, s pumpo na 30%, niti ne bi prišla več do takih temperatur. Bi pa laufala dlje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zdravo.
Sem izdelal za lastno uporabo od 2002 dve toplotni . Obe brez zalogovnika. Obratovale b.p. ker je bila max moč 5kw ; nazadnje tretjo montiral HRP 71. leta 2012
Ta je sorodnica Vaše in morda iz zapisanega razberete kej uporabnega!.
Najprej sem imel brez zalogovnika na radiatorje. Nikakor ni šlo samo izklapljanje , nikakršni cop.
Potem sem upošteval proizvajalčev nasvet za montažo zalogovnika.
Odločil za 650L
OPIS:
Zalogovnik ima na sredini termostat za krmiljenje toplotne . Toplotna skrbi ,da je v zalogovniku na sredini 38c . Ko pade na 28c ,, spodaj je cca 22c se ponovno zažene toplotna.
Dvižni vod hiše je na višin 3/4 zalogovnika, povratni na 1/4. na vrhu zalogovnika je dovod v kombiniran bojler. Povratek v dno zalogovnika .Kroženje termo sifonsko ( brez črpalke). Voda v zalogovniku se sama plasti. Spodaj vedno najhladnejša. to poveča izkoristek toplotnega izmenjevalnika toplotne črpalke in posledično izkoristek toplotne črpalke .
Hiša ima sedaj vedno na zalogi 200L NAJTOPLEJŠE vode za bojler in ostalo za hišo.
Ogrevanje je vodeno z Control brezžičnim termostatom nastavljivimi programi ogrevanja. Postavljen je na hodniku in ogreva na 21c. Vklaplja obtočno črpalko hiše. V prehodnem obdobju, ko še ni potrebe po ogrevanju, prenosni termostat prestavim v kopalnico. Takrat se po potrebi ta ogreva, ostalo zaprto z termostatskimi ventili.
Ugotovitve:
Toplotna-MOJA ima najboljši cop pri polnem omejenem obratovanju.
SEGREVANJE ZALOGOVNIKA .
Vse sem meril in beležil . Na osnovi večkratnih ponovitev odločil, da je najbolje , da deluje toplotna kod ON-OF. Da se nastaviti moč x 0,8 . Možnost na zunanji enoti SW7/ 2,3 on . več možnosti nimam. Vaša ima prosto izbiro ki jo lahko poljubno nastavljate!.
Pri Vas stopje 1/2/3/4/5/6/7= 5 ali 4
Inverter na MOJI toplotni preklaplja podobno kod bodte vi po stopnjah od 1 do 7 in išče optimalno. Ali jo najde pa je že drugo vprašanje. Moja je šla v obratovanje 1 ko je porabila skoraj toliko kod proizvedla.Dnevna pridelana energija blizu porabljene.Z zmanjšanjem hitrosti kompresoraj bistveno hitreje pada pridelana toplotna energija kod pa porabljena!!!!! Če je nebi spremljal sploh ne bi vedel.
Zato ne obratujte na stopji 2,3 če ni nujno. Bolje zaustavite,
Obtočna za ogrevanje stanovanja jemlje toploto iz zalogovnika po komandi iz hodnika . Črpalka varčna Grun.. Alfa 2
ZA VAS PREDLAGAM ČIM VEČ OBRATOVANJE na 5ti STOPNJI 77% A1 +/A2 0/ A3 + oziroma 4ti 65%
Obtočna med toplotno črpalko iz zalogovnikom je Grun.. 32/40 / 180
Ima pretok cca 700L/1 ; 1200L/2 in 1400L/3 hitrost. Imam nastavljeno na drugo hitrost. To pa zato, da je izhodna voda zelo blizu vhodni temperaturi plina ki prihaja v izmenjevalec. Izhodna temp. tekočega plina pa blizu vstopne temperature vode. Tako je večji izplen in višja tem ogrevne vode. ki pa je za radiatorje pomembna.
Če sem povečal pretok črpalke na 3 je bila vhodna plina enaka, izhodna vode pa krepko nižja- PREMEŠANA. Je sicer hitreje doseglo cel zalogovnik na 38 vendar ni bilo višje temperature na vrhu zalogovnika-za bojler.
Če zmanjšam pretok črpalke na 1 pa je polovica zalogovnika segreta na cca 39 na vrhu 53 c nato izklopi, spodaj zalogovnik je 25c! zopet večkraten štart toplotne!
Radiatorji grejejo neprekinjeno. Povsod dve nadstropji je tem 22,5 zgoraj 23C . pri hiši je dojenček.
Radiatorji segreti malo različni in trenutno 24,2c dnevna , kuhinja 23,1c, na hodniku 23.2c ob 1h 12 min.

Še popis temperatur ne toplotni črpalki ki revno obratuje:
Zunanja temp. 9,4c; dela z močjo 11,5kw , pretok vode 1119L/h hitrost »2« Izhod vode iz črpalke 42,9c vhod v toplotno črpalko34c sredina 38 tako da bo kmalu ustavilo toplotno črpalko,razlika 8,3 c Plin pred izmenjevalcem 54c , tekoči plin 34c Števec el ima impulz na 1,3 sek. Tako da je cop cca 4+ to je trenutni posnetek stanja.
Predlagam če je le mogoče se približajte opisanemu stanju. Je pa zalogovnik zakon pri ogrevanju z radiatorji . Toplotna rabi od zagona do optimalnega obratovanja cca 5 - 10min , ko je cop kilav. Z manj zagoni je manj kilavega cop in bo večji scop.
Če boš v zapisanem našel kej uporabnega uporabi , drugače pa kod da nisi videl! Dodatno pojasnilo možno!
Lep pozdrav.
UDO1 Napisal:Lahko date kak link na sobni termostat (iz slo, at ali de, da bo hitro tukaj) za to TČ? Po možnosti z nastavljivo histerezo, lahko žični ali brezžični. ..

Jaz sem naročil tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/regulacija-temperature/emos-sobni-termostat-t091">https://www.mimovrste.com/regulacija-te ... ostat-t091</a><!-- m -->

Piše, da ima nastavljivo območje histereze: 0.4°C, 0.8°C, 1.4°C, 1.8°C
Fery Napisal:Ne, samo dvižni.
Hitrost pumpe je bila na max.
Odvzem iz radiatorjev je bil premajhen.
Preden sem jaz prišel, jo je gonil na 65%, segrel vse, posledično tudi povratek, zato je kasneje voda ostajala na taki višini.
Seveda je temperatura v hiši veselo lezla gor. Če bi imel privezano na termostat (ni še prišel do tu), bi jo izklopilo že prej.

In ko bi se naslednjič vklopila, bi bila voda hladnejša, s pumpo na 30%, niti ne bi prišla več do takih temperatur. Bi pa laufala dlje.

Kaj pa, če brez izklopa spustiš modulacijo na 30%? A ni fora ravno v tem, da neprekinjeno deluje (podobno sem izluščil tudi iz prispevka od hitim)?

Citat:Toplotna rabi od zagona do optimalnega obratovanja cca 5 - 10min , ko je cop kilav. Z manj zagoni je manj kilavega cop in bo večji scop.

Ampak po drugi strani...

Citat: zmanjšanjem hitrosti kompresoraj bistveno hitreje pada pridelana toplotna energija kod pa porabljena!!!!!
V temu primeru ti temp. v hisi verjetno ne bo padla pod nastavljeno (kot, ce se TC izklopi) in posledicno ne bo vec cold startov (kilavi cop?) ampak bolj stabilno delovanje (samodogrevanje) - temp. v hisi bo dosti bolj stabilna. Edino ti bos vsake toliko moral kaj prestavit, ce ti temp. ne bo odgovarjala. Tako nekak si predstavljam, da bi lahko bilo.
Urs Napisal:Potem krmiljenje, ki bi imelo primarno za segreti 200 litrov vode v bojlerju, bi delalo z OTČ na full power, na full power pa bi najbrž morala delati tudi TČ, da bi voda v bojlerju dosegla 50-55 st., dokler ne bi povratek dosegel T, ko bi jo izklopilo oziroma bi jo krmiljenje preko tripotnega ventila - poslalo v ogrevanje talnega z neko izmed nižjih moči, OTČ pa bi lahko tako ali tako delala s full power dalje ali pa jo kar v celoti izklopilo, če ogravanje talnega ne bi bilo potrebno.

Segrevanje sanitarne vode je za vsako TČ najzahtevnejše opravilo.
Temp. sanitarne vode preko 50°C s to napravo kar pozabi. COP bo katastrofalen, življensko dobo boš s takšnim početjem prepolovil. Če misliš vodo ogrevat višje kot cca 45°C bo navaden električen bojler boljša investicija.
Sama moč ni povezana s temperaturo, če imaš čas boš lahko tudi z minimalno modulacijo segrel bojler na ciljno temperaturo. Takrat ko je zunaj mraz in potrebuješ stalno ogrevanje (slabo ali neizolirane hiše) prostorov, se seveda stremi k temu da čim prej ogrejemo SV in nadaljujemo z ogrevanjem objekta. V teh primerih moramo ogrevati s polno močjo, kaj pa to pomeni za izkoristek!?
V teh primerih je včasih navaden elektro bojler boljša rešitev Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@fery: je mail naslov, katerega imas objavljenega v profilu veljaven/aktiven?
Sam nameravam SV ogrevati s kompresorjem do 40°C; če bo treba več, gre takrat v akcijo grelec in dogreje le tisto razliko (njemu je vseeno, kje začne in kje konča, poraba je enaka - za razliko od TČ).
Bom pa seveda softver tako pripravil.
gt001 Napisal:@fery: je mail naslov, katerega imas objavljenega v profilu veljaven/aktiven?
Naj bi bil.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fantocci Napisal:Sam nameravam SV ogrevati s kompresorjem do 40°C; če bo treba več, gre takrat v akcijo grelec in dogreje le tisto razliko (njemu je vseeno, kje začne in kje konča, poraba je enaka - za razliko od TČ).
Bom pa seveda softver tako pripravil.

Boljše bi ne mogel narediti :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Super, še to mi povej: ali naj teramo ogrevanje SV na 100% ali je bolje na malo nižji moči, pa čeprav traja nekaj dlje (seveda če lahko hiša počaka)?
Fery Napisal:
gt001 Napisal:@fery: je mail naslov, katerega imas objavljenega v profilu veljaven/aktiven?
Naj bi bil.
ok, ob priliki poglej prosim moj mail.

hvala
Bil je med vsiljeno pošto.
To ni šlo od tukaj tako, definitivno. Vse kar izgleda škakljivo, se odpira. Niti ena ni bila poškodovana. Niti malo, kaj šele tako.

Sicer meni dol visi, ti kar pripelji nazaj, np.
Ena je viška, lahko je tudi za zamenjavo. In ti jo bom zamenjal. To bomo poizkusili pa poklepati.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
hvala, se slisiva.
Če ti ustreza oz. zadostuje pomeni 65% optimalno moč za najvišji možni izplen, ne glede ali ogrevaš prostore ali sanitarno vodo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->