Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Tistim, ki boste regulacijo izvedli preko cevnega ali katerega drugega termostata s tipanjem temperature vode, svetujem namestitev le tega na povratni vod. S tem se boste izognili taktiranju in sama naprava bo delovala z boljšim izkoristkom zaradi manj vklopov. Pazite samo, da boste vgradili dovolj zmogljivo OČ, kajti dT je kar ključen za brezhibno delovanje. Za napravo je pa tudi zelo slabo, kadar mora varnostno izklapljati ogrevanje, ker je temp. dvižnega voda presegla kritično mejo.
okane… hestireza vklopa in izklopa naj bo čim daljša, oz. tolikšna, da ne ne bo zaznane temperaturne razlike v prostoru. Navadno okoli 5°C radiatorji in 2°C talno.
Jasno to velja za povratni vod in je zgolj orientirni podatek, kateri se lahko glede na dejansko stanje hiše in njenega ogrevalnega sistema tudi precej spreminja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Zakaj pa ne bi obratno? Termostat v dnevni prostor in ti OTČ izklopi, ko dosežeš T1, nazaj vklopi pa, ko dosežeš T2, ki manjša od T1, kaj pa vem za 1 ali pa 2 stopinje.
Ugašanje TČ - kot razumem, se v TČ greje kapljevina, ki mora biti v plinastem stanju, da je kompresor zadovoljen - kar pomeni, da iščeš okvaro kompresorja na ta način (ko imaš temperature pod 0 st. C).
Če že, prekopi na nižjo moč.... odvisno od toplotnih izgub....
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
termostat v prostoru je čisto nekaj drugega kot temostat na vodu. Slednji nikoli ne izklaplja obtožene črpalke, ampak samo kompresor (TČ). Medtem ko tisti v prostoru izklaplja OČ in kompresor (Tč).
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Hvala Sašo, ta podatek sem rabil. Se.mi je itak zdelo bolj primerno dati na povratni vod, bo pa itak v serijo vezana še peč na KO ki bo še kot zalogovnik, ni klasična tako da je v njej 66 litrov vode plus še bojler 100 litrov je v njej.
Sicer bodo sami prostori regulirani z termostatskimi ventili, bo pa par radijatorjev itak skozi odprtih tako da mislim da ne bo problemov z pretoki in piskanjem ventilov.
Termostata v prostoru nimam tako da je to manjši problem, do tam kjer pa imam kable potegnene pa ne vem koliko je primerna lokacija za termostat.
OČ pa bo itak skoz vklopljena ker je vodna povezava. Mogče se bo šlo v termostat v prostoru ker je kabel že potegnjen tako da nebi bilo veliko dela.
Za začetek čim bolj preprosto pol bomo pa videli kako dalje.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
Lahko date kak link na sobni termostat (iz slo, at ali de, da bo hitro tukaj) za to TČ? Po možnosti z nastavljivo histerezo, lahko žični ali brezžični. Torej rabim poleg releja za obtočno črpalko še rele, ki bo vkljapljal A1 na podlagi termostata?
Gledam tisti pdf... fino da tale kišta da pri -5 še vedno 8kW od sebe v režimu 45/40. Zelo uporabno za radiatorje na srednje izolirani bajti. Obstajajo še kakšni podatki za nižje temperature -10 ali -15?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Čisto iz firbca - a je že kdo pogruntal kaj vleče tistih 200W STB?
Monobloki navadno grejejo olje in ekspanzijo, pa še to ne znese več kot 100W.
V tem primeru ekspanzija odpade.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
200W sploh ni malo ->24h*0,2kW=4,8kWh :o . Upam, da bo večini delovala non-stop.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Kar se mene tiče - ko se začne kurilna sezona (ne to podaljšano poletje, ki ga imamo zdaj), bo tako nonstop vklopljen sistem. Pri trenutnih temperaturah in če ne gre za to, da filate zalogovnik, pa pri tako visoki stb porabi nima smisla, da je vklopljena.
200W je, vsaj kar sem podatkov tu gor zasledil, rekordni stb. Ni mi pa najbolj jasno zakaj je tako visok...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
In koliko časa traja teh 200 W - non stop ali pa segreje in nato izklopi?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Urs Napisal:Zakaj pa ne bi obratno? Termostat v dnevni prostor in ti OTČ izklopi, ko dosežeš T1, nazaj vklopi pa, ko dosežeš T2, ki manjša od T1, kaj pa vem za 1 ali pa 2 stopinje.
Ugašanje TČ - kot razumem, se v TČ greje kapljevina, ki mora biti v plinastem stanju, da je kompresor zadovoljen - kar pomeni, da iščeš okvaro kompresorja na ta način (ko imaš temperature pod 0 st. C).
Če že, prekopi na nižjo moč.... odvisno od toplotnih izgub....
Potrebno se je zavedati, da TČ nikakor ne moremo primerjati z ostalimi ogrevalnimi napravami (kotli) katerim je praktično vseeno s kako visoko temperaturo delujejo.
Pri ogrevanju s TČ stremimo k temu, da vso toplotno energijo, ki jo hiša potrebuje, nadomestimo s čim nižjo možno temperaturo ogrevalne vode.
V praksi to pomeni čim večje radiatorje, vedno poln pretok skoznje, brez vsakega pripiranja ventilov in jasno non stop obratovanje. Za dober izkoristek temperature nikakor ne smemo regulirati samo s sobnim termostatom, ampak moramo obvezno omejiti temperaturo ogrevalne vode, saj bo v nasprotnem izkoristek bolj kilav, posledično poraba po nepotrebnem precej višja.
Krmilje TČ je temu prilagojeno in TČ nikoli po nepotrebnem ne presega potrebnih temperatur.
kdor ne misli pretirano šparat, bi lahko uporabil klasičen vdc10 in TČ vezal kot direktni ogrevalni krog. Ja, moč bo še vedno potrebno spreminjati ročno
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Potem krmiljenje, ki bi imelo primarno za segreti 200 litrov vode v bojlerju, bi delalo z OTČ na full power, na full power pa bi najbrž morala delati tudi TČ, da bi voda v bojlerju dosegla 50-55 st., dokler ne bi povratek dosegel T, ko bi jo izklopilo oziroma bi jo krmiljenje preko tripotnega ventila - poslalo v ogrevanje talnega z neko izmed nižjih moči, OTČ pa bi lahko tako ali tako delala s full power dalje ali pa jo kar v celoti izklopilo, če ogravanje talnega ne bi bilo potrebno.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ojoj. Zdaj jih pa že kar nekaj laufa.
Če jo je kdo dal na števec, naj pomeri. Lahko jo 24 ur pusti v pripravljenosti in bo odčital.
Jaz pač ne bom cel dan zraven tokovnih klešč pušil. Tolk blesav pa še nisem. Čisto malo še manjka.
Je pa druga zadeva. Zdaj mi je kapnilo. Popoldne sem šel do soseda. Jo je tudi priklopil. Na radiatorje. In jo tera kot žvau. Tudi klešče ima.
Ko sem bil tam, mi ni kapnilo, zdaj pa mi je. Vse porabe so višje.
Pri 30 posto okrog 5,5 A, pri 65 posto 10 A.
Moja kuri 3 A pri 30 in 6 A pri 65%.
Kako je možno? Simpl. Jaz jo teram na 35 stopinj, on jo je na 55 stopinj. Razlika je občutna. Druge razlage ni.
Preden vsi skočite, da je potemtakem bolje radiatorje na 35 stopinj, pa je treba vzeti v obzir, da bi radiatorji na 35 delali cel dan, na 55 stopinj pa kdo ve. Stvar ni črna ali bela. Treba bi bilo izračunati ali probati in izmeriti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Če gledam samo z vidika bivalnega ugodja, si ne želim radiatorjev na 55 stopinjah, ker hladne stene in vroča grelna telesa niso ravno nek luksuz. Raje 24-urno ogrevanje in kolikor je pač v vsakem trenutku minimalno potrebno, da ohranjaš temperaturo. No, tako se mi vsaj trenutno zdi, bom videl, če bo po montaži kaj drugače. Druga pa je, da če želimo v prostoru vsaj približno isto temperaturo, dovajamo nižjo temperaturo v grelna telesa cel cajt, ali pa višjo krajši cajt. Ampak višja temperatura in višji dT pri TČ neobhodno pomenita nižji COP in s tem višji strošek za dovedeno potrebno raven toplote.
Če jo imata oba s sodem recimo na 30%, je pri njemu odjem višji, ker imajo grelna telesa višji odjem. OK, eno je, da gre za radiatorje in imajo ti manjšo površino kot tvoje talno, drugo pa je, da je najbrž tudi bajta slabše izolirana. Če bi sosed pri enaki modulaciji torej hotel znižat temperaturo dvižnega voda, bi moral povečat hitrost obtočne črpalke, ali pa pripreti radiatorje. V prvem primeru temperatura v prostorih najbrž ne bi padla (kljub nižji modulaciji), izboljšal bi se COP zaradi manjšega dT. V drugem primeru pa bi padla temperatura v bajti.
A je sosed poleg porabe štroma pomeril tudi temperature dvižnega in povratnega voda?