bojan-9 Napisal:ali mi lahko prosim nekdo pove kakšna naj bi za to monoblok TČ bila primerna temperatura povratnega in dvižnega voda? Oz. kakšna ne sme biti?
Kot fizik razumem naslednje:
- toplotna moč, ki jo TČ oddaja v sistem je produkt pretoka in delta T
- prehod toplote na izmenjevalcu TČ je boljši, če je T povratnega voda nizka
- višje kot neke max. T toplotna črpalka ne more oddati (in pri tem je prehod toplote zelo majhen)
- radiatorji (s TČ imam namen ogrevati radiatorje v dobro izolirani hiši) oddajajo večji toplotni tok pri višjih temperaturah.
Pri konst. moči TČ (privzeta konst. zunanja temp. zraka) in konst. nastavitvi pretoka se naj bi sistem (TČ in radiatorji) enkrat ustalil pri neki fiksni temp. povratnega in dvižnega voda. Je tako?
Mi pa ni jasno zakaj ne sme biti povratni vod prehladen -- kot prikazuje spodnja slika:
Bom jaz poizkusil, čeprav je tu gor verjetno kup takih, ki so bolje usposobljeni.
Mislim, da vprašanje o primerni temperaturi ni pravilno vprašanje. Bolj pravilno je po mojem: pri katerih robnih pogojih glede na zunanjo temperaturo lahko pričakuješ najboljši COP in kako te pogoje doseči?
Če prav razumem delovanje TČ je izkoristek funkcija vsaj modulacije, pretoka in odjema (pa seveda še drugih faktorjev). Torej tri spremenljivke, pri katerih je zadnja bolj kot ne znana (pri različnih temperaturah), pretok pa je potrebno zadet, da TČ deluje s primernim dT. Kot vidiš naj bi bil ta nekje v razponu med 2 in 5 stopinj...
Je nek minimum, do katerega TČ sploh ne "pali", običajno pa je pri ne-kaskadnih temperatura dvižnega voda 60 stopinj definirana kot absolutna zgornja meja, kjer pa je izkoristek sila kilav. Za to konkretno TČ naj bi bila razpredelnica na strani 12 recimo da "reprezentativna": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->.
Citat:Pri konst. moči TČ (privzeta konst. zunanja temp. zraka) in konst. nastavitvi pretoka se naj bi sistem (TČ in radiatorji) enkrat ustalil pri neki fiksni temp. povratnega in dvižnega voda. Je tako?
Ja, tudi jaz tako razumem.
Kar se tiče zadnjega vprašanja pa težko odgovorim zakaj. Za to našo TČ v navodilih piše, da mora biti v vsakem trenutku zagotovljen pretok med 15 in 30 litrov na minuto (če se ne motim). Ob takšnem pretoku pa običajno tako ni mogoče, da bi bil izven "Available range" kar se temperature povratnega voda tiče, razen če bi (karikiram) radiatorji stali na prostem in bi bil odjem enormen. Smo pa velikokrat tudi brali, da je pri startu TČ v zimskih razmerah dobro uporabit elektrogrelce, da se dvižni vod dvigne primerno visoko in se TČ preveč ne muči.