Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Opa, hvala!!! Na bom mu težila, bom si pa definitivno zapisala tole za takrat ko bo prav prišlo!!!
Jabk ima 300L bojler z enojno 3,4m2 kačo (Bolly XL). Najbrž bi moral biti v redu...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Nekako ne razumem te kače in m2.
JaBK ima TČ, koliko 5Kw? In 3,2 m2 kača
Jaz pa 8 KW in 2,6 m2
V čem je toliko razlike in efekta?
Več je bolje? Ali ima kaj veze moč TČ?
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
0,3 m2 na kW moči je minimalna vrednost,priporočena je" čim več,tem bolje."Če je razmerje manjše so problemi z odjemom toplote in ima TČ težave.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Tle smo malo pretiravali, da ja ne bo bojler ozko grlo. Tudi po menjavi, ki je bila skoraj da ne napovedana po prvi zimi, ker ni šanse, da bo to grelo. In potem bi rekla, klinc, zmotila sem se, pa dejmo 9kW TČ in potem bi bil bojler taman. Najbrž bo dober tudi za katerokoli drug vir, magari geosondo?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Pa kaj mi drugega preostane kot da zaupam v sistem in monterja. :?:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
JaBK… TČ z integriranim bojlerjem je vedno tišja od tiste brez. Masa naredi svoje. Še takšna zvočna izolacija in proti vibracijska zaščita ni tako učinkovita kot 200 ali več kg. dodatne teže.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
? Zakaj bi bila razlika v glasnosti TČ, a je bojler samostojen ali integriran? a ni problem kompresor?
Bojlerja ne bi kupovala iz preprostega razloga - ker ga že imam.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Bom kar tu vprašal;
Zraven TČ je vezana grundfos UPM 3 K auto L 25-70 180 ZZZ
Ta črpalka žene vodo skozi izmenjevalec v bojlerju.
Vprašanje; ali ta črpalka stalno dela z max močjo ker svetijo ponavadi vse rumene?
Ali lahko ročno zmanjšam pretok?
Ali TČ sama uravnava hitrost pretoka?
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Geotermalne toplotne so glede razmerja velikosti izmenjevalca v bojlerju manj problematicne kot zracne, saj dajo vse leto prakticno enako toplotno moc od sebe, medtem ko zracne poleti dajo vsaj 2x vecjo kot pozimi.
Crpalko za bojler vsaka boljsa toplotna mora voditi in to tako, da v zacetku cikla deluje z minimalno hitrostjo, kar omogoci hitro ogretje zgornjega dela bojlerja (maksomalno dT na vstopu/izstopu iz tč). Ko je zgoraj ogret bojler pa pospešuje do maksimuma, da zmanjša dT na minimum in ogreje še vse do dna.
Fiksna hitrost skozi celoten cikel seveda ne daje najboljsih rezultatov, je pa vsekakor bolje, da je ta hitrost visja, kot pa prenozka.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Masa bojlerja nad strojnim delom TČ, pač naredi svoje. Masa vedno in v vseh primerih znatno pripomore k dušenju nižjih frekvenc in vibracij
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
A razumem. Ne da je bojler glasen, ampak da deluje kot zvočna izolacija...
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Bom jaz poizkusil "na hitro" razložiti. Pri določenih spektrih vibracij (strokovno je to izraz nadresonančna področja) se vibracije najbolje dušijo z dodajanjem mase na samo napravo. Zato imaš v pralnih strojih uteži, ki dušijo velike amplitude (vibracije) v nadresonančnem področju.
Vibracije naprave lahko zaznaš pa na različne načine, večinoma je pa to moteč hrup.
Še na kratko: če je naprava v podresnonačnem področju, se duši vibracije z elastičnimi elementi (večinoma so to različne vrste vzmeti), če je pa v resonančnem pa z dušilkami (damperji). Delovanja naprave v resonančnem območju si nihče ne želi. Če je že prisotno, je zaželjen zelo hiter prehod preko tega področja.
Po domače in kmečko: več mase kot boš obesila na TČ, bolj bo tiha, ker bo sama naprava "obtežena" in mali kompresor bo težko vzbudil vso to maso.
Jaz sem zato vedno pristaš bolj masivnih stvari pri takšnih zadevah, samo v današnjih časih "tankih plehov", kjer ne vedo več, kje bi še kaj prihranili, je vedno težje priti do takšnih stvari.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
@grega09
Zdaj mi je jasno zakaj taka masa pri moji TČ pa dejansko nima kaj dosti v drobovju.
Je pa na plavajočem dnu in postavljena na gumo debelo 2 cm in nato na keramiko.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Slab primer. Pralni stroj ima uteži zaradi drugega razloga.
Kompresor bo vedno prišel v resonanco. Jaz vem kje je in se jo izogibam. Slišati ga je pa vseeno. Vedno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)