OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo.

Fery (ali kdorkoli drug), kako pa imaš rešeno zadevo za primer, da štroma ni?
Daš črpalko na usp?
Fery Napisal:Jaz sem itak dal digitalnega kitajca. Ima mini senzor, paše na cev kot ata na mamo.
Pa še točno se štela.
fery, imas kaksen link do kitajca - kjer ga lahko narocim.
hvala.
duc Napisal:Daš črpalko na usp?

Ja, o UPSih smo tudi že debatirali, ni pa to ravno low budget varianta. V bistvu me čisto tak iz prakse zanima, kako lastniki monoblokov običajno rešujejo ta potencialni izziv, ki bi znal v skrajnem primeru tudi resno poškodovat pumpo.
csamo001 Napisal:OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo.

Fery (ali kdorkoli drug), kako pa imaš rešeno zadevo za primer, da štroma ni?

Pri tej Micki (ki je ista kot naš IVT) na you tube posnetku (0.39 min) so imeli predviden ločen izmenjevalec v notranjosti, in verjetno v povezavi antifriz...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg">https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg</a><!-- m -->

Kako bi to delovalo (izkoristki), ter kako je to cenovno nisem gledal...
Dodaten izmenjevalec pomeni vedno tudi dodatne izgube (tako vsaj stroka pravi). In vsaj dve obtočni črpalki. Pa dober izmenjevalec tudi ni poceni. Skratka, kar naenkrat se nabere neka šara, kar seveda poveča stroške (tako investicije kot tudi tekočega delovanja), poleg tega pa se potem hitro odmaknemo od "simpl sistema".
Ob daljšem izpadu elektrike boste pač vodo iz zunanje enote ven spustili.
Nope, jaz se bom kar ustrelil. Ali obesil.
Odvisno kaj bo v danem momentu na borzi ceneje. Kugla ali štrk.

Pi..., dajte malo dihat. Od vseh skrbi vas bo hudič vzel.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
gt001 Napisal:fery, imas kaksen link do kitajca - kjer ga lahko narocim.
hvala.
Tu, lej.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/220V-Digitaler-STC-1000-Temperaturregler-Thermostatregler-Sensor-Sonde-New/272443410238?hash=item3f6ee4873e:g:DfYAAOSwXeJYIuj8:rk:1:pf:0">https://www.ebay.de/itm/220V-Digitaler- ... :rk:1:pf:0</a><!-- m -->
Ampak ne naroči iz čajne. Bo prej pomlad, preden to pride. Kup nekje v Evropi. Par evrov gor ali dol.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
super hvala.
Ni problema. Rabim malu pauze.
Glih računam, kolk se raztegne 20 metrsku oknu. Sigurnu bom kaj pihnu. Pa ga bo fuklnu ke po travi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
zakl Napisal:
csamo001 Napisal:OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo.

Fery (ali kdorkoli drug), kako pa imaš rešeno zadevo za primer, da štroma ni?

Pri tej Micki (ki je ista kot naš IVT) na you tube posnetku (0.39 min) so imeli predviden ločen izmenjevalec v notranjosti, in verjetno v povezavi antifriz...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg">https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg</a><!-- m -->

Kako bi to delovalo (izkoristki), ter kako je to cenovno nisem gledal...
Tisto na posnetku je kar lepo split sistem in notri izmenjevalnik plin/voda.
Pri monobloku pač imaš samo 2 varianti - ali OČ na UPS in termostat ali pa dodaten izmenjevalec in antifriz v primarnem krogu. Tako kot ima to narejeno Vaillant Arotherm. Cenovno - ta druga OČ potegne tam do 45W, pa 1-1,5K mora biti višji DV.
csamo001 Napisal:
duc Napisal:Daš črpalko na usp?

Ja, o UPSih smo tudi že debatirali, ni pa to ravno low budget varianta. V bistvu me čisto tak iz prakse zanima, kako lastniki monoblokov običajno rešujejo ta potencialni izziv, ki bi znal v skrajnem primeru tudi resno poškodovat pumpo.
Montirati ventila za izpust, al agregat, ali pa antifriz ali pa moliš kot jaz Big Grin .
P.S. Je že zmanjkalo elektrike za dva dni, ponoči blo okol -8, čez dan malo čez 0, pa ni blo pumpi nič. Je pa res, da je vse dobr izolirano, pa malo sumim, da je tudi termosifonsko vleklo vodo v pumpo?
Energetik81 Napisal:
zakl Napisal:Pri tej Micki (ki je ista kot naš IVT) na you tube posnetku (0.39 min) so imeli predviden ločen izmenjevalec v notranjosti, in verjetno v povezavi antifriz...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg">https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg</a><!-- m -->

Kako bi to delovalo (izkoristki), ter kako je to cenovno nisem gledal...
Tisto na posnetku je kar lepo split sistem in notri izmenjevalnik plin/voda.
Pri monobloku pač imaš samo 2 varianti - ali OČ na UPS in termostat ali pa dodaten izmenjevalec in antifriz v primarnem krogu. Tako kot ima to narejeno Vaillant Arotherm. Cenovno - ta druga OČ potegne tam do 45W, pa 1-1,5K mora biti višji DV.

Kako pa se ti zdi ta rešitev?

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zascita-proti-zmrzovanju">https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zas ... zmrzovanju</a><!-- m -->
bvs Napisal:
csamo001 Napisal:Ja, o UPSih smo tudi že debatirali, ni pa to ravno low budget varianta. V bistvu me čisto tak iz prakse zanima, kako lastniki monoblokov običajno rešujejo ta potencialni izziv, ki bi znal v skrajnem primeru tudi resno poškodovat pumpo.
Montirati ventila za izpust, al agregat, ali pa antifriz ali pa moliš kot jaz Big Grin .
P.S. Je že zmanjkalo elektrike za dva dni, ponoči blo okol -8, čez dan malo čez 0, pa ni blo pumpi nič. Je pa res, da je vse dobr izolirano, pa malo sumim, da je tudi termosifonsko vleklo vodo v pumpo?

Ventila za izpust v vsakem primeru bosta. Raje potem UPS s termostatom, kot pa agregat.

Termosifon (kot nekdo, ki že par let fura izključno termosifonski sistem pri kurjenju na drva) sem imel že na konicah prstov, pa se mi ga je zdelo malo bogokletno omenjat. Ker ipak je kurilnica na nižji točki od lokacije samega monobloka, najvišja točka sistema pa je seveda mnogo višje. Termosifonu pa seveda najbolj odgovarja ena vertikala, ne pa "malo gore, malo dole".