Citat:V delavnici (oz. multifunkcijski prostor) bi dal-nekateri so že- bojler, skrinjo, delovno mizo z vtičnicami ....
V stanovanju že imam notranjo omaro z varovalkami, iz ene gre vod v delavnico.
Ali bi bilo prav če bi še v delavnici dal eno e. Omaro in za vsako breme še svojo varovalko?
Z varovalkami je priporočjivo ločiti tokokroge za posamezna bremena zaradi tega, da se v primeru okvar ne moti obratovanja drugih bremen. Torej bi na tvojem mestu tudi jaz predvidel ločeni el. razdelilnik in potem iz njega preko inštalacijskih odklopnikov napajanje posameznih bremen.
Je pa seveda sedaj vprašanje, kakšen presek kabla imaš v garažo sedaj. Če je presek 1,5 mm2, potem ja lahko največja varovalka 13 A, ki pa poleg bojlerja kaj dosti več ne dopušča. Če je kabel 2,5 mm2, je varovan z 16 A, kar pomeni, da nanj lahko priključiš približno 3,6 kW. To pa pomeni, da lahko narediš podrazdelilec, ki bo v tvojem el. razdelilcu v hiši varovan z 16 A, razvod v podrazdeliliku pa narediš z 10 A inštalacijskimi odklopniki in boš imel še vedno zagotovljeno selektivnost.
Imaš pa še trejo možnost. Da napelješ kabel z enakim presekom, kot je presek kabla od števca do tvojega hišnega razdelilnika. V podrazdelilnik vgradiš ali glavno stikalo ali pa FID in potem za napeljavo s kabli preseka 2,5 mm2 16 A inšt. odklopnike za preseke 1,5 mm2 pa 10 A inšt. odklopnike.