Tehnologic Napisal:Kaj se dogaja z narocilom? Pa a jih majo sploh toliko na zalogiSmile

Včeraj preverjal količine, zaloge je dovolj.
zt9186 Napisal:Zdravo,

Tudi mene zanima, kako je z možnostjo naročila toplotne črpalke?
Brez ustreznih informacij je nemogoče izvesti pravočasnega plačila, zato me zanima, ali je rok za naročilo še vedno sreda?

Lp, Zoran

Moj vpis od včerja...

csamo001 Napisal:Prosil bi, da mi vsi interesenti za nakup pošljete priimek, ime, naslov, telefon in email, da se lahko izstavi predračun.

En ali dva sta me vprašala, če je možen nakup na firmo. Ja, je možen.
premak Napisal:csamo001, prosim pošlji informacije za plačilo. Jaz še nisem nič dobil.

Predračuni bodo začeli prihajati tokom dneva...
csamo001 Napisal:Sem kontaktiral prodajalca "Feryjeve" TČ in dobil spodnja pojasnila...

Citat:Zgodba glede toplotne črpalke je sledeča:



V februarju 2018 smo iz Anglije nabavili toplotno črpalko, ki ni imela krmilja.



To je toplotna crpalka monoblok 9kW sicer znamke IVT vendar je to Mitsubishi PUHZ-W90VHA , made in Japan. Komponente so kvalitetne, ni to kitajska roba.



Izdelali smo krmilja treh verzij:

Basic

Basic+ DHW( ogrevanje tople vode)

Premium( vremensko vodena regulacija)



Za običajno uporabo priporočamo Basic DHW. Deluje v ročnem načinu nastavljanja moči 0-100 procentov ali v avtomatski nastavitvi temperature dvižnega voda (PID nacinu), ogrevanje tople sanitarne vode, izklop preko analognega sobnega termostata



Toplotna je delovala tudi v najhujšem februarskem mrazu.





Toplotno nabavite direktno od prodajalca Alto Energy, krmilje dobite pri nas.







Povezava na toplotno:



<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... SwICpaThkM</a><!-- m -->



Scott vam naredi proformo, <!-- e --><a href="mailtoConfusedcott.greening@altoenergy.co.uk">scott.greening@altoenergy.co.uk</a><!-- e --> imajo veliko toplotnih na zalogi.

Imate možnost količinskega popusta.



Na podjetje lahko vzamete brez DDV.



-Obtočna črpalka Askoll <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/centralno-ogrevanje-ostalo/obtocna-crpalka-askoll-25-60-130-1331500434.html?aclct=1535450633&kw=askoll">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=askoll</a><!-- m -->



Magnetni filter Caleffi dobi-. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12797">https://www.instal.si/index.php?id=12797</a><!-- m -->



-ventili in cevi 1 cola, holandci



Za ogrevanje tople sanitarne vode potrebujete se bojler z dovolj velikim izmenjevalcem- cca 4m2+preklopni ventil



Cene krmilij brez poštnine so:



Basic 150EUR

Basic DHW 250 EUR

Premium 350EUR



Rok dobave iz Anglije cca 10dni, rok dobave krmilja 20 dni.



Upamo da smo vam odgovorili na vsa vprašanja. Za vsa dodatna pišite na mail.

Na strani št 5 je objavljen magnetni filter ter črpalka Smile
Ja, pač ena od mnogih na trgu. Dejansko si vsak sam izbere magnetni filter in OČ, ki ju želi.

Imam pa eno tehnično vprašanje: glede na to, da obtočna črpalka ni del sistema (ta monoblok je nima noter, temveč je zunanja), kaj se zgodi, ko pride do defrosta? V navodilih piše zgolj, da moraš s pumpo zagotavljat v vsakem trenutku pretok med 15 in 30 litrov na minuto.

Fery, Sid3, sassapo,...
Pumpa dela skozi, v čem je problem?
Le da toplotna jemlje iz vode toploto, namesto da jo daje vanjo.

Kaj je vprašanje?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Vprašanje je bilo, če je dejansko tak simpl. Wink

Torej lastna logika mašine obrne ventil, izvede odtalitev, pretok skozi obtočno črpalko pa ves čas ostaja nespremenjen. Nekak tak?
Da, nekak tak.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Torej Fery (prav tako tudi ostali), ki ste se že bolj poglabljal v to zadevo imam par vprašanj :

- Ali lahko tč krmilim, kar z obstoječim sobnim termostatom (verjetno bo v tem primeru delala na ON/OFF?) oz kaj v tem primeru še dodatno nujno potrebujem za neko regulacijo? Neke vremenske regulacije me zaenkrat ne zanimajo in bi rad enostavno to rešil Smile TČ bo samo za ogrevanje, sanitarna se greje na 120l bojler tiki star 3 leta? Ali mogoče kdo ve koliko velik izmenjevalec ima ta tiki.

- OČ je pri meni delala lani 24 ur in je nisem izklapljal / s termostatom sem izklapljal peč na KO, torej je to OK.

- Sam imam v kurilnici (zelo stara zadeva) iz peči razdeljeno na tri vode ogrevanja, ter vsak vod ima svojo OČ. Od tega koristim samo tretji vod za talno, na katerem je še mešali ventil nastavljen na fiksno nastavitev 40°. (lahko slikam popoldne). Torej ali lahko TČ kar priklopim vzporedno na vejo od peči, se pravi pred mešalni ventil (v tem primeru mislim da bo mešalni ventil vedno odprt do konca, ko bo delala TČ), ter ali mi lahko obstoječa črpalka vozi vse skupaj, ali potrebujem dodatno črpalko za izhodom TČ?.

- Ali je boljše vezati TČ vzporedno ali zaporedno na peč KO. Uredil bi tako, da v primeru TČ ne zmore (huda zima,...bla bla bla), se peč na KO vklopi in ogreje vodo na 60°C in to v primeru, da je temperatura dvižnega voda nižja od nastavljene (na pamet DV 26°C, sledi prižig peči KO. To lahko uredim na nek naležni termostat DV, ki vklopi peč, ko je temp. prenizka od željene)

Vem sem zakompliciral vendar nisem v kurilnicah toliko domač in ja kot pravi Fery rabim malo adrenalina Smile Smile Smile
csamo001 Napisal:Vprašanje je bilo, če je dejansko tak simpl. Wink

Torej lastna logika mašine obrne ventil, izvede odtalitev, pretok skozi obtočno črpalko pa ves čas ostaja nespremenjen. Nekak tak?
Je tako, problem je samo, če iz nekega razloga takrat OČ ne deluje. In potem zamrzne in razgoni izmenjevalnik. Morda bi bilo dobro vezat krmilje tako, da gleda vsaj napetost na OČ, če je ni takojšnji izklop kompresorja.
Iz ze prebranih zapisov na forumu bi rekel, da v temu primeru najbolj pomaga senzor pretoka. Seveda v primeru, da ga krmiljenje podpira.
Živjo,

nikjer ne uspem najti navodil (user manual) in tehn. karakteristik za to toplotno črpalko, ki jo skupinsko nabavljate. A je kje kakšen link na to?

lp, Bojan
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-1">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ice#page-1</a><!-- m -->

Tole iščeš?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
csamo001 Napisal:Sem kontaktiral prodajalca "Feryjeve" TČ in dobil spodnja pojasnila...

Citat:Zgodba glede toplotne črpalke je sledeča:
V februarju 2018 smo iz Anglije nabavili toplotno črpalko, ki ni imela krmilja.
To je toplotna crpalka monoblok 9kW sicer znamke IVT vendar je to Mitsubishi PUHZ-W90VHA, made in Japan. Komponente so kvalitetne, ni to kitajska roba.
Izdelali smo krmilja treh verzij:

Basic

Basic+ DHW( ogrevanje tople vode)

Premium( vremensko vodena regulacija)

Za običajno uporabo priporočamo Basic DHW. Deluje v ročnem načinu nastavljanja moči 0-100 procentov ali v avtomatski nastavitvi temperature dvižnega voda (PID nacinu), ogrevanje tople sanitarne vode, izklop preko analognega sobnega termostata
Toplotna je delovala tudi v najhujšem februarskem mrazu.
Toplotno nabavite direktno od prodajalca Alto Energy, krmilje dobite pri nas.
Povezava na toplotno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... SwICpaThkM</a><!-- m -->

Scott vam naredi proformo, <!-- e --><a href="mailtoConfusedcott.greening@altoenergy.co.uk">scott.greening@altoenergy.co.uk</a><!-- e --> imajo veliko toplotnih na zalogi.
Imate možnost količinskega popusta.
Na podjetje lahko vzamete brez DDV.
-Obtočna črpalka Askoll <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/centralno-ogrevanje-ostalo/obtocna-crpalka-askoll-25-60-130-1331500434.html?aclct=1535450633&kw=askoll">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=askoll</a><!-- m -->

Magnetni filter Caleffi dobi-. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12797">https://www.instal.si/index.php?id=12797</a><!-- m -->

-ventili in cevi 1 cola, holandci
Za ogrevanje tople sanitarne vode potrebujete se bojler z dovolj velikim izmenjevalcem- cca 4m2+preklopni ventil
Cene krmilij brez poštnine so:
Basic 150EUR

Basic DHW 250 EUR

Premium 350EUR
Rok dobave iz Anglije cca 10dni, rok dobave krmilja 20 dni.
Upamo da smo vam odgovorili na vsa vprašanja. Za vsa dodatna pišite na mail.

Na strani št 5 je objavljen magnetni filter ter črpalka Smile

Sedaj rabimo še predlog za cenovno ugoden in dober tripotni ventil. Ideje?
Kaj pa glikol in toplotni izmenjevali?