Experienced Napisal:Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...)
Glavne varovalke niso ne A, ne B in ne C.
bk9105 Napisal:
Experienced Napisal:Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...)
Glavne varovalke niso ne A, ne B in ne C.
Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C
Samo za info. Moj monoblock, prav tako enofazni ima na sebi oznako, da naj bi "potegnil" max tok 18.4 A. Prav tako je po dokumentaciji za napajanje potreben minimalni presek kabla 3.5 kvadrat. Dobro. Sem ga priključil na 20A varovalko (pancarke so 25), dovoden kabel 4 kvadrat.
Sodeč po tokovnih kleščah, do sedaj več kot 12A pri max modulaciji ni nikoli obremenil. Še to pri ogrevanju SV. Če pa se poraba kaj spremeni pri nižjih zunanjih t, pa ne vem :-)
(pri meni do sedaj min 2 stopinje).
Logično je, da bo največ porabil v mrazu ob segrevanju SV, ker mora premagovat največji dT. Tudi meritve tako pokažejo.
Experienced Napisal:Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C

Prosim, da ne bo nastala zmeda, ne mešati oznake za amperažo in oznak izklopnih karakteristik.
Tudi pancerke (eti nv) so talilne, pa nimajo karakteristike C. Pač ponavadi so glavne varovalke v obliki pancerk, pri tebi so pa očitno še talilni vložki, oni valjasti, tak se te vsaj razume.
Experienced Napisal:
bk9105 Napisal:Glavne varovalke niso ne A, ne B in ne C.
Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C
Glavne pancarke so karakteristike gG.

Fantocci Napisal:Logično je, da bo največ porabil v mrazu ob segrevanju SV, ker mora premagovat največji dT. Tudi meritve tako pokažejo.
Ne vem, pri meni je kot sem napisal največji odjem ko segreva SV poleti.
Je res da je večji dT pozimi, vendar takrat ekspanzijski ventil tudi bolj pripre pretok hladiva. Poraba kompresorja je pa odvisna od delta tlaka IN od pretoka hladiva.
Sicer bi pa moral tole sassapo stresti iz rokava.
ok, varovalke/indukcije itd ste obdelali, nazaj na temo Smile

Situacija je sledeca: jaz bom dal rep med noge in odpovedujem narocilo.
Razlogi sledeci:
- Od Ekosklada sem dobil uradno potrjeno, da lahko za moje pogoje kandidiram za 50% subvencijo. Upostevajoc ceno TC, dodatno ceno za krmilje, priklop itd. (forumska ocena, da bo zadeva stroskovno tangirala proti 1500+€ (nismo vsi fery)), je zadeva nevarno izenacena s strani Ekosklada sofinanciranemu LG monobloku.
- Predvsem rabim zadevo katero zmontiram in nanjo pozabim (v mejah normale). Predlagane alternativne variante krmiljenja so tako-tako, sama TC tudi postavlja nekaj dodatnih vprasanj (micka - UK). Ne morem si privosciti, da bo sredi zime, ko bom npr. 2 tedna sluzbeno xx00 km proc, kaj zastrikalo pri delovanju. Support pa je v bozjih rokah.

Torej STC ostane, 7kW LG bi moral nase zimske potrebe za ogrevanje (<5000kWh) preziveti brez velikih muk, elektrogrelcev smo pa itak vajeni.
Fery Napisal:Seveda lahko, 2009.

Tisti, ki vas to moti, lahko vzamete novo IVT pumpo.
Praktično identična, spremenjen vbrizg, ventili, bla, bla, R32, posodobljeno krmiljenje, višji COP in kar je najslajše, cca 2 jurja plus prevoz plus davek. Jih imajo tudi kolikor hočeš.
In mirno spiš do konca svojih dni.

Je pa fajn, da je pripopal slikco druge pumpe. Vsaj toliko bi se potrudil, da bi enako našel. Da ne govorimo o tem, kar je v članku napisano. Jebi ga, angleško je treba znati.
Glede na to, da so jih pred desetimi leti zaradi omenjenih težav umaknili iz prodaje praktično to pomeni, da ne gre za neko poceni kitajsko sranje, ampak da je cena nizka zgolj zaradi zaostalih zalog. Dejstvo je, da se tehnologija črpalk v tej obliki v tem času ni kaj bistveno spremenila. Potrebno je samo, da se zraven doda ustrezna avtomatika, ki bo omogočala takšno delovanje, da bo črpalka delovala enako kot novodobni klima inverterji, seveda za ustrezno sprejemljivo ceno.
Dobro bi bilo navezat kakšne stike z izdelovalci krmilj, kot so Siop, Firšt, Seltron, mogoče še kdo.
Mogoče pa ima kdo od renomiranih monterjev kakšno rešitev.
bk9105 Napisal:
Experienced Napisal:Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C

Prosim, da ne bo nastala zmeda, ne mešati oznake za amperažo in oznak izklopnih karakteristik.
Tudi pancerke (eti nv) so talilne, pa nimajo karakteristike C. Pač ponavadi so glavne varovalke v obliki pancerk, pri tebi so pa očitno še talilni vložki, oni valjasti, tak se te vsaj razume.
Mislim da si me narobe razumel, razumem kaj hočeš reči in tudi ti upam da me. Imam te novejše talilne vložke ki imajo na vsakem koncu tako "špico" ven da bo jasno so karakteristike C torej 3x20C karakteristike. Upam da je zdaj komu ta stavek bolj všeč, vsi pa vemo za kaj gre, strinjam se tudi z Energetikom. Nekatere avtomatske varovalke v omarici imam tudi recimo C16 ali B16 itd, torej saj vemo za kaj gre, ali? Ker jaz nebi rad ravno o nekih strokovnosti besednjačil tule, če se ve za kaj v bistvu gre.

PS: Čakam da bo kateri navil tole micko od TČ, da vidimo ali res poči, ali pa vsaj do novega leta počakajte Big Grin Big Grin
@gt001: bye, bye elkoblock.
So ti postavili kake posebne pogoje, kaj v z zvezi s tem, kako dolgo si eloblock uporabljal,... karkoli? To, da ga moreš odstraniti, to mi je jasno. Da ne bo smetenja, lahko tudi na zs, čeprav mogoče zanima še koga, ali samo midva grejeva z eloblocki.
bk9105, tocnih pogojev se ne poznam, razen, da mora biti poslikano, kar bo odstranjeno.
Pogoje sem dobil le po mailu, vloge namrec se nisem oddal, ker sem sele zadnjih par dni v tej temi.
Cakam se na informacijo, ce obljubljenih 50% drzi za objekte mlajse od 2010.
xavi Napisal:
Fery Napisal:Seveda lahko, 2009.

Tisti, ki vas to moti, lahko vzamete novo IVT pumpo.
Praktično identična, spremenjen vbrizg, ventili, bla, bla, R32, posodobljeno krmiljenje, višji COP in kar je najslajše, cca 2 jurja plus prevoz plus davek. Jih imajo tudi kolikor hočeš.
In mirno spiš do konca svojih dni.

Je pa fajn, da je pripopal slikco druge pumpe. Vsaj toliko bi se potrudil, da bi enako našel. Da ne govorimo o tem, kar je v članku napisano. Jebi ga, angleško je treba znati.
Glede na to, da so jih pred desetimi leti zaradi omenjenih težav umaknili iz prodaje praktično to pomeni, da ne gre za neko poceni kitajsko sranje, ampak da je cena nizka zgolj zaradi zaostalih zalog. Dejstvo je, da se tehnologija črpalk v tej obliki v tem času ni kaj bistveno spremenila. Potrebno je samo, da se zraven doda ustrezna avtomatika, ki bo omogočala takšno delovanje, da bo črpalka delovala enako kot novodobni klima inverterji, seveda za ustrezno sprejemljivo ceno.
Dobro bi bilo navezat kakšne stike z izdelovalci krmilj, kot so Siop, Firšt, Seltron, mogoče še kdo.
Mogoče pa ima kdo od renomiranih monterjev kakšno rešitev.


avtomatika se že da dobiti narejena, so linki nekje na začetu te teme, torej niti ni potrebno nikogar drugega kontaktirati. Kdor pa ima malo ''grifa'' pa si jo lahko tudi sam naredi. Ali z termostatom in ročno nastavitvijo moči, ali se uporabi ena od mnogih platform katera omogoča programiranje in se zrealizira tudi vremensko vodena regulacija, ogrevanje SV, web server za tiste ki ne morejo preživeti brez tega... materialni strošek je ranga par 10€, porabljne lasten čas pa si vsak sam ovrednoti.
Gt001: dovolili so to varianto, da odstraniš staro kurilno napravo (ki jo moraš odstraniti) in povrnejo 50%? Kot je bilo sedaj interpretirano je to veljalo samo za "kurilne" naprave, torej nekaj kar rabi raufnk, ne pa za recimo eloblock ali kako starejšo tč.
...
[/quote]avtomatika se že da dobiti narejena, so linki nekje na začetu te teme, torej niti ni potrebno nikogar drugega kontaktirati. Kdor pa ima malo ''grifa'' pa si jo lahko tudi sam naredi. Ali z termostatom in ročno nastavitvijo moči, ali se uporabi ena od mnogih platform katera omogoča programiranje in se zrealizira tudi vremensko vodena regulacija, ogrevanje SV, web server za tiste ki ne morejo preživeti brez tega... materialni strošek je ranga par 10€, porabljne lasten čas pa si vsak sam ovrednoti.[/quote]
V mislih imam kompletno avtomatiko, da črpalka deluje po vremenski krivulji, prilagaja trenutno moč, krmili dva kroga, sanitarno vodo itd. Jaz pojma nimam o tem, kako bi lahko sam to naredil.