grega09 Napisal:To je brez sanitarne vode. Na hitro: Preko temperaturnega primanjkljaja za mojo lokacijo sem prišel do podatka energije. Po občutku se zdi pravilen, če ne ustreza standardom, ni moj problem. Gradbeno za prizidek sem dobil brez problema. Če pogledamo tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://enoma.si/blog-toplotne-crpalke/specificne-toplotne-izgube">http://enoma.si/blog-toplotne-crpalke/s ... tne-izgube</a><!-- m -->, 40 W/m2 niti ni tako slabo.
Zunanja projektna temperatura -13°C kaže na to, da ne gre za zelo hladno lokacijo. Ampak potrebna toplotna energija pa kaže na to, da je bodisi zelo veliko dokaj hladnih dni ali da je objekt zelo slabo izoliran.
Novogradnja ne more imeti letne porabe energije 77kWh/m2 na leto. Lahko pogledaš v izkaz toplotnih karakteristik, ki ga je tvoj projektant priložil gradbenemu dovoljenju. Tam bi ta številka morala biti napisana.
grega09 Napisal:Ne, to so minimalne zunanje temperature za zadnjih 7 let na moji mikrolokaciji.
Podatek o trenutni temperaturi je nepomemben, pomembna je povprečna dnevna temperatura. Torej, koliko je bilo dni s povprečno minimalno temperaturo -8°C, na kolikor misliš dimenzionirati? In koliko dni s povprečno minimalno temperaturo <-8°C.
Citat:S integriranim sistemom in čimbolj kompaktno izvedbo (to mi je zelo pomembno) se strinjam. Bo prišlo prav. Kakor razumem ima to opisan Nibe. Samo nekaj ne razumem, kako je izvedeno. Če bo preko TČ vodeno tudi hlajenje glede na zunanjo temperaturo, bo TČ gnala hladilni krog (zaenkrat predpostavimo, da ga preklopimo ročno).
Kaj pa če bom jaz hotel da nobeden od konvektorjev ne deluje (po domače "ne piha")? Hladilni krog teče preko konvektorjev vedno, ko TČ da signal ali so vsi povezani s TČ in potem TČ ne žene hladilnega kroga, če vsi konvektroji mirujejo?
Pasivno hlajenje deluje, če zunanja T ali sobna T preseže nastavljeno vrednost. TČ vklopi potopno, ki črpa vodo preko zunanjega izmenjevalca v TČ in nato še preko drugega (notranjega) izmenjevalca (ki je vgrajen samo v modelih s pasivnim hlajenjem). Nato notranja vgrajena obtočna poganja vodo skozi ogrevalni krog. Ta krog bo pri tebi poleti krog konvektorjev.
Omenjena Nibe zna krmiliti tudi zunanji preklopni ventil v času hlajenja, torej je vse avtomatsko in ne rabiš nič več preklapljati ročno.
TČ torej zakrmili potopno, notranjo obtočno črpalko in preklopni ventil. Na TČ nastavljaš hitrost potopne in obtočne ali pa kar fiksno nastaviš max. razliko temperatur, recimo 3K in bo TČ sama zregulirala hitrost potopne in obtočne, da bo dosegla razliko 3K na viru. To je pomembno, ker v podtalnico ne smeš vračati preveč ohlajene vode. Koliko je lahko deltaT, piše v vodnem dovoljenju.
Pri tvoji varianti, kjer naj bi pasivno hlajenje delalo povsem mimo TČ, vidim več problemov:
Potopna črpalka služi dvema gospodarjema. Kaj se bo zgodilo, če bo delalo hlajenje in bo TČ hotela segrevati sanitarno vodo, saj je potopna že “zasedena” s črpanjem za hlajenje. Potrebuješ regulacijo, ki bo ta preklop omogočila.
Na hitrost (pretok) potopne črpalke nimaš vpliva.
Poleg že vgrajenega kvalitetnega izmenjevalca v TČ (če boš vzel npr. Dimplex), moraš imeti še en dober zunanji izmenjevalec, primeren za podtalnico.
Potrebuješ še eno obtočno črpalko. Na hitrost le-te vplivaš z ročnim prenastavljanjem.
Zato se mi vsa štrikarija zunaj same TČ zdi problematična in podvržena težavam in potrebna vzdrževanja, sploh, če so proizvajalci vse to že integrirali v svoj izdelek. Razen če področje zelo dobro obvladaš in ti je to poklic ali hobi.
Mislim, da je pametno razmišljati o hlajenju (razvlaževanju), vendar to zahteva drugačen sistem kot če hlajenja ne bi bilo. Zato ne moreš reči enostavno: hočem enostaven sistem, hočem On/Off (8 ali 10kW!), nočem zalogovnika, hočem hlajenje s konvektorji.
Pridobi si ponudbe s hidravličnimi shemami, če ti jih bo kdo hotel narediti ali pa jo nariši sam, da bomo lahko dalje komentirali.
A lahko kdo prilepi link na podatke konvektorjev, kjer bi se videla izhodna moč hlajenja v odvisnosti od vstopne temperature in deltaT.
Če je vstopna v konvektor 12°C in izstopna 8-9°C, kakšen pretok je potreben in kakšna je oddana hladilan moč?