Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
V talnen ogrevanju bi zamenjal vodo.
Očistil sem merilne lončke nivelatorje..kakorkoli se jim že reče, voda je dokaj čista a vseeno bi jo rad zamenjal ker je nekaj rje.
Če prav razmišljam bi v razvodni omarici na zgornjo linijo namestil cev iz vodovoda, na spodnjo pa iztok vode v kanal.
Je voda iz vodovoda ok ali rabim tisto ki jo spurtijo notri preko neke mašine?
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Če boš menjal vodo, ne bo nič drugače. Mogoče celo slabše.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Najbolje boš napravil, če boš isto vodo prefiltriral in vrnil nazaj v sistem. Jasno kakšen antikorozivni dodatek ne škoduje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
@Centrum,
če imaš plinsko kondenzacijsko peč ti tudi garancija ne velja, če v sistemu nimaš mehke vode. Nafilaj torej v sistem mehko vodo.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Kdo bi mi lahko to uredil ?
Torej DEMI vodo ?
Objave: 589
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Poglej droben tisk peči.
Običajno so zahteve trdota manj kot 3 dH in pH več kot 8.
Trdoto rešiš z mehčalno napravo ob polnenju, pH pa z inhibitorji.
Načelno ti mora to znati narediti vsak monter.
V praksi pa je 90 % stanovanjskih hiš polnjeno kar z vodo iz vodovoda.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
V sistem ogrevanja se nalije čista voda po možnosti le enkrat. V tej vodi je vodnega kamna toliko kot ga je. Če/ko se bo izločil ga ne bo več in je mehčanje vode pred polnjenjem neumnost. V tej vodi je kisika toliko kot ga je. Ko se enkrat porabi ga ni več. Brez kisika pa ni oksidacije oz. rjavenja. Dodajanje sredstev proti oksidaciji je čista neumnost.
Imam doma že 40+ let črne cevi za razvod ogrevanja. Smo ob nedavni montaži TČ zamenjali en dovod na radiator pa je cev bila znotraj povsem gladka brez najmanjše sledi o kakšnih razjedah zaradi korozije. Bi brez problemov zdržala še naslednjih 40+ let.
Je pa res, da je voda v železnih ceveh zelo temne barve. Vendar je to znak, da je že škodovala (oksidacija, vodni kamen) kolikor je lahko in naprej ne bo več. Z menjavo vode vsakič, ko se obarva pa nenehno vnašamo kisik in vodni kamen kar bo imelo (slej ko prej) za posledico preverjanje radiatorjev ali železnih cevi. Torej je tudi menjava vode, ko se obarva čista neumnost.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
mogoeč se motim ..toda primerjati radiatorsko ogravnje in talno so hruške in jabolka.
Vsaj kar se tiče temperatur, režima. možnost alg..itd..
Nivelirni lončki so zapacani..oz se je rjavina naložila po površini tako da ni pregleda.
Hvala super duper podjetju montiralo hidravlično kretnico iz železa ...edini del ki lahko rjavi na pri celi inštalciji :evil:
Torej ..sledi vsaj čiščenje lončkov in menjava vode vsaj delno.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kemijsko je ta voda, ki jo imaš v sistemu boljša od vsake nove, ki jo boš nalil notri. Izpusti vse ven, preperi vse instalacije, obstoječo vodo prefiltriraj preko dovolj finega filtra, po želji dodaj kakšen antikorozivni dodatek in jo vrni nazaj v sistem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
0
Deževnica bi bila idealna ?