@grega09,
Za 200m2 dobro izoliranega objekta bi moralo biti dovolj 6kW, za nekoliko slabšo izolacijo pa 8kW. Tudi dodatnih 50m2 za 8kW ne bi smel biti problem.
Izgube si preračunaj sam, monterji tega ne delajo, ampak ocenijo in vsak oceni raje na več kot manj.
Upoštevaj tudi prezračevalne izgube. Priporočam rekuperator, z njim bo potreba po toplotni moči manjša. Za sanitarno vodo se doda 100W po osebi, torej pri tebi 0.5kW.
Kakšna je projektna temperatura?
Če imaš podatke o Ht (koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe), volumnu in zunanji površini stavbe, lahko narediš oceno na spodnjem linku.
Pojdi na Heizlast -> Kalkulieren
[url]httpsunichr("58")//grabenkollektorunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/trenchplannerunichr("46")html[/url]
Zelo pomembno je, da je talno gretje narejeno tako, da omogoča res nizke temperature dvižnega voda in obrača veliko količino vode v več paralelnih vejah. Če je v malih prostorih – kopalnici premalo talne površine, dodaj še stensko gretje, da ti ne bo treba zaradi hladne kopalnice imeti višje T dvižnega voda za celo hišo.
Glede na to, da mora moč TČ ustrezati tako za 200m2 kot v prihodnje za morebitnih 250m2, bi bilo smiselno pogledati med inverterji, sicer boš imel v prehodnem času težave s porabo predimenzionirane TČ ali pa boš potreboval zalogovnik, ki bi se mu rad izognil (

).
Pri inverterju voda/voda mora biti modulirano krmiljena tudi potopna črpalka.
Problem potopnih črpalk je visoka poraba. Moč, ki je na nalepki, je mehanska, zraven je podan še izkoristek, ki je dobrih 50% in dejanska električna moč je skoraj še enkrat večja. Recimo zelo varčne potopne imajo 380W (dobrih 600W električne). Za večji pretok (močnejšo TČ) si torej hitro lahko na 1kW samo za potopno črpalko. To bistveno zmanjša letno delovno število sistema voda/voda.
Za omejitev porabe se standardnim potopnim črpalkam doda frekvenčno regulacijo. Ta je lahko zunanja ali pa že del regulacije same TČ.
Potopni črpalki se lahko izogneš, če imaš vodo celo leto zelo blizu površja in ker praviš, da je 2-3 m pod površjem imaš pogoje za izvedbo sistema z navadno obtočno črpalko. Šteje razlika med gladino vode in najvišjo točko v sistemu , to je izmenjevalec v kurilnici.
Shema sistema: <!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/22928461rb.jpg">http://up.picr.de/22928461rb.jpg</a><!-- m -->
Opis: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180327/WW-WP-mit-Saugheber">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... -Saugheber</a><!-- m -->
Problem bo najti izvajalca, ker o tem praktično noben monter nič ne ve. @sassapo tak sistem pozna in mislim, da ga je že realiziral tudi na terenu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65320&p=730056&hilit=Obto">viewtopic.php?f=7&t=65320&p=730056&hilit=Obto</a><!-- l -->
Hlajenje:
Najbolje je doplačati za model TČ, ki ima že integrirano pasivno hlajenje. Krog ogrevanja in krog hlajenja loči že v kurilnici. Vse povezave do konvektorjev morajo biti ustrezno izolirane za potrebe hlajenja (do razdelilcev talnega gretja prav tako, ampak mislim da manj kot za hlajenje).
Če boš preklop med grelnim in hladilnim krogom delal ročno, regulacija pa bo na osnovi zunanje temperature sama preklapljala med gretjem in hlajenjem, boš moral na TČ gretje dati na OFF istočasno z ročnim preklopom.
TČ s pasivnim hlajenjem preko talnega imajo kontrolo rosišča, ki jo bo treba znižati ali izklopiti, ker za hlajenje preko konvektorjev ni potrebe po kontroli.
Ker bo za konvektorje pretok veliko manjši kot za ogrevanje, tudi tukaj pride v poštev inverter.
Zunanji izmenjevalec:
Zaradi spremenljive kvalitete vode na dolgi rok in problemov, povezanih s tem, je dodatni zunanji izmenjevalec pri številnih proizvajalcih postal obvezen in tudi nekateri, ki so imeli vgrajene posebne izmenjevalce, to opuščajo (Ochsner). Nočejo tvegati kompletnega izpada TČ.
Zaradi kriterija brez zunanjega izmenjevalca se ti zoži nabor ustreznih modelov TČ, ki bi ti zaradi drugih dobrih lastnosti bolj ustrezale.
Tvojim zahtevam po mojem mnenju najbolj ustreza Nibe F1255-6 PC:
Moč od 1.5 – 7.5kW (v podatkih je max. 6kW, vendar gre do 7.5kW)
(Nibe F1255-12 gre od 3-12kW in če imaš solidno izoliran objekt, bo premočna). Da si boš upal vzeti šibkejšo, moraš obvezno narediti izračun toplotnih potreb objekta.
- Integriran 180 l bojler sanitarne vode.
- Dodatni električni grelci so že vgrajeni.
- Izmenjevalec za hlajenje je vgrajen.
- Obtočna črpalka za talno gretje je vgrajena.
- Ima vgrajeno možnost frekvenčne regulacije zunanje potopne črpalke (to je nekaj, kar drugi nimajo !!)
- Regulacija vseh črpalk poteka na osnovi zagotavljanja ustrezne razlike med dvižnim in povratnim vodom (recimo za ogrevanje je manjši deltaT kot za pripravo sanitarne vode, da se pohitri ogrevanje bojlerja, kar je pri manjši prostornini pomembno).
- Je na listi Ekosklada.
- Potreben je zunanji izmenjevalec za podtalnico.
Edino, kar manjka, je avtomatski preklop med krogom ogrevanja in krogom hlajenja. Preveri pri ponudniku ali v dokumentaciji, če F1255-6 PC zna krmiliti tale preklopni ventil, ki je sicer namenjen prav preklopu med krogom ogrevanja in hlajenjem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-VCC-22/">https://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-VCC-22/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/9807/031262-3.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/9807/031262-3.pdf</a><!-- m -->
Največ informacij o zmogljivosti in krmiljenju dobiš v navodilih za inštalacijo sistema:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/Ground-source-heat-pumps/NIBE-F1255-PC/#downloads">https://www.nibe.eu/Products/Ground-sou ... #downloads</a><!-- m -->
@g.o.dizzle je včeraj prilepil link na novo Thermio inverter:
Citat:Remi, v novembru prihaja resna konkurence tejle Nibe, po vseh krakteristikah boljsa.
Thermia Diplomat Inverter Mini 1,5-7 kW
(Copeland scroll inverter kompresor in regulacija Genesis, katero Thermia uporablja vse do 1,4 MW sistemov - torej dosti zmogljiva
Zanekrat link na svedsko stran
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/diplomat-inverter-mini/">http://www.thermia.se/varmepumpar/bergv ... rter-mini/</a><!-- m -->
Cena z integriranim bojlerjem bo cca 7.000 eur +ddv po ceniku