Popsononova zunanja enota PUHZ-SW75YAA ima max. output 8kW (pri zunanji temperaturi zraka > +8°C ), za kar je potreben pretok 22,9 l/min (=1374 l/h).
Z grelci lahko doseže 9kW, za kar je potreben pretok 25,7 l/min (=1545 l/h).
Minimalni zahtevan pretok, na katerega TČ javi napako, pa je 5 l/min (=300l/h)
Obstoječa obtočna črpalka za hidravlično kretnico Grundfos Alpha2 25-40 180 trenutno pri najvišji hitrosti črpa 1.4m3/h (=1400 l/h) in iz tega lahko sklepamo na hidravlični upor talnega gretja 230 mb (2.3m):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/d6/42Zk7KrZ/pretok-alpha-25-40-180unichr("46")jpg[/img]
Vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=97704990&qcid=421595494">https://product-selection.grundfos.com/ ... =421595494</a><!-- m -->
Če v diagramu za vgrajeno obtočno črpalko odčitamo, kakšen pretok je sposobna črpati pri hidarvličnem uporu 230 mb (2.3m), je to 24l/min (=1440l/h):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2v/2j/3NYTEM37/pretok-ehsdunichr("46")jpg[/img]
Vir:http://downloads.klimacorner.de/dateien/ME_WPP/Praxisleitfaden_Ecodan_2017.pdf , stran 304
To pomeni, da je v trenutnih pogojih vgrajena obtočna črpalka sposobna zagotavljati nekoliko višji pretok kot zunanja.
Ker sistem hidravlično ni uravnotežen in bo to izvedeno šele v kurilni sezoni, se lahko zgodi, da bo hidravlični upor potem manjši ali večji od trenutnega. Sedaj šele razumem, @Merlin1 :oops:
Če je talno ustrezno izvedeno, potem ne bo treba močno pripirati nekaterih vej, da bi druge dobile zadosti in bo hidravlični upor manjši od trenutnih 230mb (2.3m).
Če pa bo nekatere veje treba močno pripreti, ker so bistveno krajše kot ostale, bo hidravlični upor lahko večji od 230mb (2.3m).
Če je moč TČ pravilno dimenzionirana, bo 8kW ali celo 9kW potrebnih za ogrevanje morda par dni na leto ali še to ne in samo takrat bo vgrajena obtočna morala delovati na maximumu.
Ves preostali čas pa bo izhodna moč TČ nižja in bo regulacija zakrmilila vgrajeno obtočno črpalko na ustrezno nižji pretok.
Po zgornji teoriji in po podatkih Popsona glede izvedbe talnega še zmeraj mislim, da je vgrajena obtočna zadosti močna in da sta hidravlična kretnica in dodatna obtočna nepotrebni.
Če bi se med delovanjem pokazalo, da izvedba talnega neustrezna za vgrajeno obtočno črpalko, bi bilo treba razmišljati o nekoliko močnejši vgrajeni obtočni ali morebitni korekciji talnega (da se recimo 2 zelo kratki veji veže zaporedno). Ampak šele, takrat!
Razmišljanje o reševanju problema z zalogovnikom v kombinaciji z inverterjem pa se mi zdi prav krivoversko.
BTW:
Po tabeli kombinacij na strani 11 ERSE-YM9EC ni združljiv z PUHZ-SW75YAA.
Vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://downloads.klimacorner.de/dateien/ME_WPP/Praxisleitfaden_Ecodan_2017.pdf">http://downloads.klimacorner.de/dateien ... n_2017.pdf</a><!-- m --> , stran 11
Krivuljo si nastavi zelo položno: Pri -15 -> 35, pri 0->28, pri +10->25.
simek Napisal:Zdaj pa "težava"! T.Č. sploh ni nikoli izklopila! Laufala je konstantno ( včasih z večjo močjo, včasih z manjšo), ampak ugasnila ni!
To ni težava, tako mora biti. To je namen inverterja, da sproti proizvaja ravno toliko kot hiša potrebuje.