A nisi bil ti na ogledu te bajte? Če se prav spomnim, nista prišla skupaj, ker si ti predlagal večjo mašino.
pa se skoraj enako velika je zunanja enota kod od hitachija. Ce pa se izkaze da bo presvoh, imam za backup 3x3kw grelce in kamin v dnevni..Popson31 Napisal:Torej je skoraj nemogoce, da se vse to v ravno tem trenutku poklopi??Vse tragedije se zgodijo zaradi tega ker se je nekaj nemogočega v nekem trenutku poklopilo.
Merlin1 Napisal:Navadno se z tvojimi zaključki strinjam tokrat pa menim da sta tvoja zaključka nepravilna:Ja, o COP-u je govora. Če mora TČ greti na višjo T kot je potrebno, je COP manjši.
Če je pretok v Ogrevalni večji je odvzem toplote iz Tč 100% in kako bi lahko imela TČ večji izkoristek? Ne mora ga imeti, ker ni sposobna proizvest več toplote pri svojem max pretoku. Imela bi lahko samo večji COP pri tem grelnem paru, vendar brez kretnice ogrevalnega sistema v celoti nebi ogrela enakomerno.
Energetik81 Napisal:@sassapo - kaj nimajo vse TČ senzorja temperature DV? Ali ne bi v primeru odpovedi OČ temperatura DV pri defrostu naglo padala, kar bi moralo povedati TČ naj takoj izklopi kompresor?
xavi Napisal:Si zamišljaš skozi kaj smo šli tisti, ki smo bajte gradili pred 20 leti in o internetu in PSS še ni bilo duhe in ne sluha. Vozili so nas naokrog, da se nam še sanjalo ni.Zato pa HVALA BOGU ZA INTERNET!
Popson31 Napisal:Je pa bilo vec zaupanja, ni bilo treba izvajalcev stat za hrbtom in pazit na vsak detajl. Sploh pa invenstitor ni potreboval znanja ker se je lahko zanesel na izvajalce.Ja, zaupanje je bilo, ampak sedaj vemo, da pogosto neupravičeno.
Zalostno je, da mora invenstitor vedet skoraj toliko ali pa vcasih se vec kot izvajalec, ker drugace hitro potegnes kratko.
Vsak, ki nama je do zdaj delal na hisi naju je vsaj pri eni stvari hotel prinesti naokoli.
Popson31 Napisal:Nekdo ki je pojedel vso znanje googla misli da ve vse in da zna vse.Ni vse črno belo. Zmotno si me uvrstil v kategorijo strokovnjakov, čeprav sem čisti google znalec.
Popson31 Napisal:Ce je monter s tem, ko je dodal kretnico in obtocno crpalko v sistem zagotovil, da nam bo toplo in da ga nebom rabil klical, ker nekaj ne deluje, potem je to to in se sploh ne pritozujemNaredil je maksimalno zase, ne pa zate. Če kretnice ne bi bilo, bi ga po vsej verjetnosti tudi ne klical in bi vam bilo toplo. Da bi ti pa to lahko garantiral, bi moral vložiti nekaj več svojega časa (da bi to sprobal) in nekaj manj bi zaslužil.
Popson31 Napisal:Zato tudi odlocitev, da kretnica z obtocno ostane. Bo kar bo, problem se vedno lahko resim tako ali drugace. Ni mi mar za par € visjo porabo in mogoce nekaj krajso zivljenjsko dobo (oboje je vec ali manj spekulacija) ker bi lahko imel obicajno vezavo, pa bi mi drugo leto TC sla po gobe.Sploh te ni za spoznati. Če boš takole spuščal € v zrak, se bo povračilna doba investicije glede na eloblok povečala

Popson31 Napisal:Ce sem sam posten do drugih, pricakujem da so tudi drugi posteni do mene.Kaj pa veš, morda te pri tvojem poslu drugi gledajo enako kot ti svoje mojstre?
Citat:Ne bi pa bilo lepo, da bi nam bila storjena vecja skoda, ker je pac nekdo cez pogovor razbral da sem butec na njegovem podrocju in me lahko zejnega pelje preko vode.Ne jemlji tega osebno, to je splošna praksa.
Popson31 Napisal:Glede DN15 In DN25 nimam pojma o cem govoris.Notranja obtočna je na cevi z notranjim premerom 15 mm. Manjši premer -> večja upornost in pri veliki hitrosti zarade tega lahko šumenje.
Popson31 Napisal:... dve z armaflexom in dve zamenjani za predizolirane z volno. Ne razumem pa kaj mislis z “je stisal polovicko”?Saj pravim, pri onih dveh, ki jih je na terenu izoliral, je verjetno nekaj prihranil. To je nadomeščanje kakovostnih komponent z manj kakovostnimi od oglaševanih brez vedenja kupca.
Popson31 Napisal:... Stroka si ni enotna, kar je najhuje. Dober primer so TC, ko pride na ogled 5 razlicnih mojstrov oz prodajalcev pa vsi dimenzionirajo moc drugace.Mojstri dimenzionirajo po sili razmer, ker nisi bil pripravljen plačati projektantu. Prav je, da dimenzionira projektant na osnovi izračuna, ne izvajalec na osnovi ogleda.
JaBk Napisal:V biti smo na tem, da bo placal več za rešitev, ki bo potratnejsa in ima večjo možnost (nepopravljive) okvare...Čeprav praviš, da se na tehnikalije ne razumeš, sta te Logika + Google pripeljala do pravega sklepa.
Res pa je, da je moj povzetek, kjer pa priznam, je lahko povsem naraven, saj se v tehnikalije ne razumem.

zato tudi ideja za eloblock v startu.remi Napisal:Merlin1 Napisal:Navadno se z tvojimi zaključki strinjam tokrat pa menim da sta tvoja zaključka nepravilna:Ja, o COP-u je govora. Če mora TČ greti na višjo T kot je potrebno, je COP manjši.
Če je pretok v Ogrevalni večji je odvzem toplote iz Tč 100% in kako bi lahko imela TČ večji izkoristek? Ne mora ga imeti, ker ni sposobna proizvest več toplote pri svojem max pretoku. Imela bi lahko samo večji COP pri tem grelnem paru, vendar brez kretnice ogrevalnega sistema v celoti nebi ogrela enakomerno.
Spodaj je še narisano, kar je bilo prej napisano:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2K/Jm/3puRvYzf/pretok-v-sekundarnem-vecunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/20/F/34qEdipG/pretok-v-primarnem-vecjiunichr("46")jpg[/img]
@Merlin1, a lahko na osnovi podatkov vgrajene in zunanje obtočne črpalke sklepaš, da bi že sama notranja zmogla opraviti delo?
@sassapo je posredno to že večkrat namignil.
. To se lahko greste tukaj na forumu. Uporabnik naprave pa vedno pričakuje, da bo naprava delovala. Rešitve z hidravlično ločnico ali brez pa so experimentiranje, ki uporabniku ne sodi v hišo. Če po sreči deluje pa prinese "kišto" piva na leto.
hvala za odgovor. Garancijo imam potrjeno za vec stvari, za toplotno crpalko in vse kar je v njej, za hidravlicno kretnico in za dodatno obtocno crpalko. Pa se za bojler, ker ga imam posebej. Za bojler je 5 let, za ostalo pa dve ali tri leta.Vsi garanacijski listi so potrjeni. TC sem vzel preko monterja, zato imam garancijo tudi na montazo. JaBK Napisal:To reši problem višje porabe. Ne reši problema možnosti okvar, kjer jih drugače ne bi moglo biti in po nepotrebnem višje investicije.Glej @JaBK sva že večkrat imela ostro debato. Te prav občudujem, da na tem forumu poskušaš parirati strokovnjakom in "strokovnjakom". (Ja, če nisi opazila sem moški in zaradi petega uda avtomatično šovinist= če bi enako povedal nekdo z mlahavim petim udom=(eden od ostalih 75-1 spolom) ali brez njega pa bi to bila absolutna resnica).
Če ena stvar potencialno dela probleme, druge koristne funkcije pa nima, da bi to pomanjkljivost skompenzirala ("manjše zlo" po domače), potem to stvar odstraniš / eliminiras, ne pa jo pustiš in iščeš polovicarske rešitve ali v tem primeru se slabše (rešiš 1 od 3 stvari), zato da ostane.
Popson31 Napisal:@Merlin1 ce pravilno razumem vas zapis, je taka vezava z hidravlicno kretnico OK? Ne rabim vedet nic drugo, kot samo ali naj pustim kot je, pocakam kurilno sezono ki bo pokazala ali zadeva deluje kot treba ali je bolje da monterju recem da kretnico odstrani?
Ocitno sma pisala istocasnohvala za odgovor. Garancijo imam potrjeno za vec stvari, za toplotno crpalko in vse kar je v njej, za hidravlicno kretnico in za dodatno obtocno crpalko. Pa se za bojler, ker ga imam posebej. Za bojler je 5 let, za ostalo pa dve ali tri leta.Vsi garanacijski listi so potrjeni. TC sem vzel preko monterja, zato imam garancijo tudi na montazo.
Ogrevalna obtocna crpalka pa je tista v notranji enoti TC je tako? Je kak poseben nacin vzdrzevanja oz moram bit na kaj pozoren, da ne pride do okvare? Ali enostavno vse skupaj odmislim, ker ce okvara bo je preprecit ne morem, imam prav?