21.9.2018 ob 00:55
Popson31 Napisal:Obstaja sploh moznost, da kretnica deluje pod pogojem “idealno”? Kako zagotovit da bo iz TC v kretnico vedno prisla ista kolicina vode in enako na drugi strani iz ogrevalnega kroga v TC?Uskladiti je treba pretoke s trimanjem obeh obtočnih črpalk. Pretoke lahko meri nekdo, ki ima ultrazvočni merilec pretoka ali jih posredno določiš preko merjenja temperatur (s senzorji ali kamero).
Problem je, da imaš preveč spremenljivk, saj se ti bo vsaj v začetni fazi spreminjalo tudi dogajanje v razvodu talnega, ko boš določene sobe pripiral, da bi izvedel hidravlično uravnotežanje sistema, poleg tega pa zunanja obtočna v auto adapt načinu sama spreminja hitrost.
Tako, da si ne predstavljam, da je to praktično možno. Sigurno ti tega ne bo nihče pripravljen narediti, če boš sam, boš pa celo zimo v kurilnici.
Popson31 Napisal:Kateri pogoji morajo biti za to izpolnjeni? @remi omenjas termostate - Bi mogoce s kaksnim ali vec njimi resil situacijo?Ne,ne, termostati ti ob doseganju določene T popolnoma zaprejo vejo talnega. S tem se tlačne razmere za obtočno črpalko spremenijo in se mora prilagajati. Vgrajena obtočna pa za to ne bo vedela in se ne bo prilagodila spremenjeni hitrosti zunanje obtočne.
Popson31 Napisal:Pustim vse tako kot je in zahtevam od monterja kaksno dodatno zagotovilo, ki mi ga naj podpise, da bo kurilnica po shemi delovala optimalno? Ce se strinja je samo +, ker imam zraven tega se garancijo na TC dve leti. Ali mu enostavno recem, naj kretnico in obtocno crpalko odstrani? Kaj pa ce v tem primeru res pride do tezav, ki jih monter omenja in zaradi katerih se posluzuje taksne vezave kurilnice? Vgrajeno obtocno crpalko je danes bilo slisati, slisi se rahlo sumenje, predvidevam da je monter ni nastavil na max moc delovanja.Vgrajeni obtočni verjetno lahko v kakih menijih nastavljaš hitrost ali vsaj pogledaš, na kateri hitrosti deluje.
Bega me to, da je DN 15 in ne DN 25 kot zunanja. Ampak, ko pride cev iz notranje enote, ima takoj premer 28 mm, kajne? Torej je samo znotraj enote manjši premer?
Glede te sigurnosti, da je vgrajena obtočna dovolj in da ne bo šumela, ti zagotovila ne morem dati. Tudi kak neodvisen strokovnjak ti tega ne bo šel računati, ker za to potrebuje res vse podatke o razvodu.
Za občutek, ali bi šlo, se lahko informiraš direktno pri uvozniku ali kakem izkušenem monterju.
Zato je bil moj predlog, da ti monter naredi bypass in stestiraš in če bo OK, je to to. Če pa ne bo, si pa na istem kot danes.
Popson31 Napisal:Se ena moznost je, da poklicem na objekt se enega neodvisnega strokovnjaka/monterja, da skupaj z monterjem ki je izvedel montazo pogleda vezavo kurilnice in poda svoje argumente za ali proti?To po mojem nima smisla. Čas za to je bil pred montažo, ko bi ti moral neodvisni projektant narediti PZI in bi stal za svojimi izračuni.
Glej, vezava kurilnice je čisto po PS-u za proizvajalca in monterja, ti kot uporabnik pa plačuješ nepotrebne stroške pri investiciji in obratovanju.
Popson31 Napisal:kaj auto adapt v primeru obtocne crpalke ne pomeni, da ona sama prilagaja nacin delovanja v trenutnih pogojih? Torej je bolje da jo nastavim na konstantni pretok?Pri cirkulacijski črpalki za sanitarno vodo auto adapt pomeni, da se sama uči urnikov, kdaj se porablja topla sanitarna voda.
Pri ogrevalni črpalki pa auto adapt pomeni prilagajanje hitrosti v odvisnosti od proizvedene toplote. Algoritmov učenja ne razumem, uporabniki poročajo, da se nastavitev auto adapt pri talnem brez termostatov ne obnese in da se za talno nastavi konstantni tlak (CP).
Sedaj vidim, da si medtem že objavil svoje sklepno razmišljanje in zaključil temo.
Lahko rečem samo, da se navadi, da izvajalci ne delajo za uporabnike najbolj optimalnih sistemov, ampak take, ki zagotavljajo, da bo uporabnikom toplo in da ne bodo ves čas klicali nazaj monterja. Če zato po nepotrebnem vgradijo več komponent in močnejše, občuti investitor, ki mora to plačati.
Da inverter taktira in da je poraba prevelika, opazijo redki uporabniki. To, da gre sistem predčasno v franže, je pa spet samo problem uporabnika.
Tako, da edini, ki tukaj nič ne tvega, je monter.
P.S.: Mene tvoj monter kljub 25-letnim izkušnjam ni navdušil. Ga je preveč sviral s tistimi cevmi za rekuperator. Če niso dobavili pravih, bi moral to takoj videti in bi jih pač počakal. Tako pa ti je vgradil kar nekaj in poskusil, pa pri tebi to ni šlo skozi. Oz. je celo stišal polovičko

Pozdravljen v realnosti!


.