@remi kot je napisal @pentax...kapo dol..
Cevi v kurilnici so izolirane z armaflex izolacijo. Kretnica je oblecena v stiropor, podobno kot obtocna crpalka. Na sliki je oboje se brez, slikano v casu izdelave.
Ce ne odstranim kretnice:
Obstaja sploh moznost, da kretnica deluje pod pogojem “idealno”? Kako zagotovit da bo iz TC v kretnico vedno prisla ista kolicina vode in enako na drugi strani iz ogrevalnega kroga v TC? Kateri pogoji morajo biti za to izpolnjeni? @remi omenjas termostate - Bi mogoce s kaksnim ali vec njimi resil situacijo?
Pustim vse tako kot je in zahtevam od monterja kaksno dodatno zagotovilo, ki mi ga naj podpise, da bo kurilnica po shemi delovala optimalno? Ce se strinja je samo +, ker imam zraven tega se garancijo na TC dve leti. Ali mu enostavno recem, naj kretnico in obtocno crpalko odstrani? Kaj pa ce v tem primeru res pride do tezav, ki jih monter omenja in zaradi katerih se posluzuje taksne vezave kurilnice? Vgrajeno obtocno crpalko je danes bilo slisati, slisi se rahlo sumenje, predvidevam da je monter ni nastavil na max moc delovanja. V kolikor bi bila na max moci in bi se to sumenje hkrati povecalo bi bilo ze motece. Sama poraba me ne skrbi, nimam pa volje niti casa se zafrkavat z nastavitvami vsake toliko, rad bi samo da vse deluje kot mora.
Se ena moznost je, da poklicem na objekt se enega neodvisnega strokovnjaka/monterja, da skupaj z monterjem ki je izvedel montazo pogleda vezavo kurilnice in poda svoje argumente za ali proti?
@remi kaj auto adapt v primeru obtocne crpalke ne pomeni, da ona sama prilagaja nacin delovanja v trenutnih pogojih? Torej je bolje da jo nastavim na konstantni pretok?
Za cirkulacijski vod imam se eno grudfos comfort pm obtocno crpalko, ki je prav tako “auto adapt” in dela vse sama, se pravi je avtomatska. Zato tudi sklepam, da na podoben nacin deluje tista nad kretnico.
To je ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=7585">https://www.instal.si/index.php?id=7585</a><!-- m -->
Pa se dabata o autoadapt funkciji:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41031&start=15">viewtopic.php?f=7&t=41031&start=15</a><!-- l -->
Stran 16:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2014/08/NAVODILA-MAGNA-3.pdf">http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2 ... AGNA-3.pdf</a><!-- m -->