Ja mislim da je 4,4KW. Nisem pa čisto prepričan. TČ je Daikin HT 11 ERRQ011AY1+EKHBRD011ADY17 3-400V
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Če me spomin ne vara ( upam :-) )gre nekako takole..
4400 /400 / 1,73 = 6,35 A
Se pravi bi moralo biti 1,5 mm2 dovolj.
Objave: 20
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Jaz upam da sem prav razbral da je 4,4KW. ne spoznam se najbolj na vse tiste številke v prospektu. Ali lahko nekdo prosim preveri.
Najlepša hvala
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Proizvajalec priporoča 16 A varovalko, kar pomeni presek vodnikov 2,5 mm2. Dejansko pa bo tekel tok z upoštevanjem cos fi-ja 0,8 približno 7,9 A. Upoštevati pa je potrebno še zagonski tok, ki pa je lahko 6 x večji. Predlagam ti da poskusiš s 13 A inštalacijskim odklopnikom razreda C. Če ti bo ob zagonu izklapljal, potem boš žal moral zamenjati vodnike z 2,5 mm2.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Me je @arbajter opozoril, zato moram zgornji post dopolniti. Presek 1,5 mm2 se lahko maksimalno varuje s 13 A, če je način polganja C, E ali F. Če je napeljava v kašni izolirani steni, potem je lahko samo 10 A.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ja, naj jo priklopi na 10 A IO in če ne bo izpadel, potem je problem rešen.
Ampak vseeno, zakaj potem proizvajalec priporoča 16 A?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Še enkrat, vsak PC napajalc za 40€ ima aktivno kompenzacijo jalove moči. Ne dvomim da je nima tudi invertersko vezje v TČ za 4k€.
Lahko pa da se motim in šparajo še na tem. Ampak še vedno je 8A < 10A.
Naj proba, škode nima kaj bit če je 1,5mm2 ščiteno z 10A IO. Če bo pa ven metalo IO, bo pač štemal.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Proizvajalec "priporoča" 16A varovalko verjetno ne zaradi lepšega, verjetno so mu testi v raznih pogojih pokazali to. In je potem 16A zanj pač rešitev. In proizvajalec ne ve za vse standarde držav, kamor prodaja in morebitne težave ki izhajajo iz tega in njegovega 1,5mm2 kabla. Praviloma mora tisti kabel zdržati deklarirano obremenitev. Kabel 2,5mm2 je pa za nekaj 10% dražji od 1,5mm2. Kolikšen strošek bi pojačanje kabla navrglo minusa proizvajalcu si lahko misli vsak. Potem je pa tu še nekaj - njihov 1,5mm2 kabel je dolg koliko že? Čisto kratek je. Ko pa ga "raztegneš" še do razdelilnika nekih 20 ali 30m, pa res zna postati pretanek.
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Saj, ampak "mu ne diši razbijat pol hiše" da bi šel na 16A + 2,5mm2 :-)