Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Če ti zadeve špilajo in si na toplem pusti sistem pri miru. Tistih nekaj kWh letno raje prišparaj pri toaletnem papirju.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
RobertTheGreat Napisal:sassapo Napisal:Pri voda voda je flow switch obvezna oprema. Z vgrajenim stikalom pretoka ni mogoče, da bi prišlo do zamrznitve. Če je voda res tako čista je predizmenjevalec nepotreben, je pa dobro izbrat namensko napravo, katera ima vgrajen temu namenjen izmenjevalnik. Dodatna izmenjava namreč podraži investicijo za cca 1k€ in zmanjša izkoristek
Pri nas sta najbolj razširjeni znamki Gorenje in Dimpex.
Me pa zanima kje točno v spodnji savinjski je tako čista voda. Velikokrat je dovolj že nekaj 100m od idealne do neuporabne vode.
Sašo ni vedno tako, imam primer, kjer je najprej odprlo zunanji izmenjevalec, potem je podtalnica izprala medij in je nato odprlo še izmenjevalec v TČ in posledično poplavilo še kompresor, vse zaradi potrjevanja alarma nizkega pretoka... in seveda brez potrebnega klica z vprašanjem "ali lahko..."
Vsekakor jaz priporočam zunanji izmenjevalec, tudi če vedno ne pomaga.
Sem tudi sam imel podoben primer! moja trditev velja res samo v primeru, da uporabnik ve kaj počne in razume, da si lahko z resetiranjem tako resne napake uniči napravo. Enako se je zgodilo ko se je TČ zemlja voda ustavila zaradi podhlajenega (podimenzioniranega) kolektorja. Človek je prag izklopa nastavil na -15°C!! Jasno je sledil strojelom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Zanima me, kaj ste ostali, ki imate TC na podstavku naredili z tem vmesnim prostorom med zunanjo enoto in betonskim podstavkom? Monter pravi, da tega nima smisla zapolnjevat, nekje v eni stari temi na forumu pa sem prebral da bi naj bilo dobro zaradi vdora hladnega zraka pod TC. Je mozno, da pri taksni majhni spranji pride toliko hladnega zraka in da bi skodilo TC? In na kaj sploh to vpliva?
Pri meni je ta “luknja” cca 2cm okrog in okrog:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/l/U3/OWRG3Zw/image.jpg">http://shrani.si/f/l/U3/OWRG3Zw/image.jpg</a><!-- m -->
Objave: 97
Teme: 3
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
eni doktorirajo iz takšnih neumnosti. Ker zgoraj in ob strani, od zadaj in spredaj pri -15 pa je lepo toplo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Gre za odtok vode od defrosta in da se takrat nekako ohrani topla cona v času defrosta.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Tako je, gre samo za odvod kondenza, zascita proti zmrzali. Razen ce ima TC to drugace izvedeno. Moja ima v odtocni cevki tovarnisko grelni kabel, zato imam spodaj vse odprto in nobene težave.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Ja potem takem bi se moral cel podstavek oblect se v neko izolacijo, stirodur naprimer, ker tistih 6cm betona kot je debela stena podstavka ni nek izolator. In ce je zunaj -15 ti tista zatesnjena spranja ne pomaga popolnoma nic. Ali pa da je podstavek komplet zasut z zemljo. Pa spet nismo pod cono zmrzovanja, ki bi naj bila pod 50cm, ker podstavek je globok 60cm.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Kako da ne pomaga? Če je špranja, je pod pladnjem TČ -15°. Če je okoli neprodušno zaprto (pa čeprav samo s 6cm betona) in je spodaj globoka luknja v zemljo, je temperatura bistveno višja. Seveda te nič ne ovira, da na podstavek nalepiš še nekaj stirodura in zaključiš s kulirplastom.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Ma res nevem ce ima vse to smisel, zanimala me je ta spranja kako in kaj, da bi pa xps lepil na podstavek in potem se dal zakljucni sloj pa se mi res zdi neumno. Itak pride na tem delu se nasutje zemlje tako da bo podstavek gledal samo 10cm ven. Tud luknje nebom zapolnjeval, purpen s casom itak sprhni z silikonom bi naredil pa samo packarijo. V primeru tezav raje dodam grelni kabel in je to to.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Lahko daš neki kotnik iz inoxa ali aluminija, da zapreš tisto luknjo pa nekak izgleda. Jaz sem začasno 1cm stiropor spodaj podrinil in to začasno je že par let ampak počasi propada.
Če je par dni ali tednov zaporedoma minus čez cel dan, vsaka stopinja več spodaj prav pride, da ne ledeni dno.