Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
Pri toplotni črpalki občasno izklopi kompresor, ventilator pa deluje naprej. Kompresor je ob izklopu tako vroč da ga z dlanjo ne moreš držati.
Včasih izklopi po 2-3 urah, včasih po pol ure, ne glede na temperaturo vode v bojlerju.
Vezava:
- vroča cev iz kompresorja gre v bojler;
- mlačna cev iz bojlerja gre v hladilnik;
- mrzla cev iz hladilnika gre nazaj v kompresor.
Včeraj sem kaki 2 uri opazoval delovanje:
- začetna temperatura vode 35°C, končna 50°C;
- vroča cev iz kompresorja je bila zmeraj vroča;
- mlačna cev iz bojlerja je bila zmeraj mlačna; se pravi da odvzem toplote je, torej ni kamna na spirali v vodoravnem bojlerju;
- mrzla cev nazaj v kompresor je bila zmeraj mrzla.
Sem pa opazil čudno gibanje temperature samega kompresorja: nekaj časa je bil tako vroč da se ohišja ni dalo držati, potem se je ohladil na neko normalno delovno temperaturo, pa spet močno segrel, in tako dalje. Kot da bi se pretok proti bojlerju zmanjšal in bi vročina naraščala samo v kompresorju, potem spet povečal da je temperatura kompresorja padla, itd. V teh 2 urah ni prišlo do izklopa kompresorja.
Se da iz opisa razbrati za kakšno napako gre ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/BM/1NsO3lUf/1/clipboardstrojnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/BM/1NsO3lUf/1/clipboardstrojnounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/8I/2L6lOYiC/20170725174641unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/8I/2L6lOYiC/20170725174641unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/oK/3QGWdvM7/toplotnadelovanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/oK/3QGWdvM7/toplotnadelovanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/Ru/3xXZE7x3/hladshunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/Ru/3xXZE7x3/hladshunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
kompresor se ti pregreva temp. zaščita ga izklaplja. Najverjetnejši razlog je, nečistoče in vlaga v sistemu zaradi ne dovolj pedantne montaže in ali zamašen dehidrator.
Če ne boš vzroka pravi čas odpravil bo kompresor prej ali slej pregorel oz. zaribal. V vsakem primeru si boš nakopal nepotrebne stroške.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
če si odgovarjal meni - kaj pa je to "dehidrator" ? Mogoče tista zadebeljena bakrena cev, ki ima na spodnjem koncu kapilaro ? Nekdo mi je svetoval naj pogrejem spoj zadebeljene cevi in kapilare češ da se tam lahko nabira vosek, ki se izloča iz olja.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Odličen nasvet! Tega za predsednika vaške straže :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
a to pomeni da je to slab nasvet ?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Neeee! Vzameš fen in rešiš vse težave... Pa, kaj ti resno misliš, da boš tako odpravil težave? Ali ti je samo dolgčas pa nas hočeš malce nat.... :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Pozdravljeni,
kupujemo TČ za ogrevanje sanitarne vode in izbiramo med Termo+, Orca in Kronoterm.
TČ bo v kleti, pozimi pa hišo ogreva peč+gorilnik na pelete (v istem prostoru).
Trenutno je še 200l bojler na elektriko/prevezava na peč.
Bo 200l dovolj za 5 oseb? Katero TČ izbrati?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
jaz bi priporocal 300l, sploh ce kdaj se kaksno banjo napolnite.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Pri nas dela Gorenje z vodenim zrakom 5. leto. Razen ene proizvodne slamparije bp.
Ko sem jaz kupoval so tu gor dejali da neke bistvene razlike ni med njimi. Ceprav bi ob ponovnem nakupu bil pozoren na dodatne nastavitve... npr. cas delovanja/vklopa itd.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Tudi jaz imam Gorenjevo, ZGNT serijo, sicer 200l, a za 5 potrošnikov tople vode bi izbral 300l. Tudi moja je imela en banalen proizvodni feler, ki ga servis ni zmogel odpraviti, v nekaj tednih pripeljali in priklopili novo, zaenkrat vse bp, sicer komaj 9 mesecev, upam da bo še nekaj let tako.
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
zakaj sta se pa vidva odločila za Gorenjevo?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Pri nas sta bila v startu v ozjem izboru Gorenje in Kronoterm. Ker s Kronotermom nikakor nismo prisli na linijo, smo ostali pri Gorenju.
V bistvu je cisto ok, vklopis in bolj ali manj pozabis nanjo.
Kar se vzdrzevanja tice smo lani spomladi (po treh letih delovanja) preventivno preverili anodo, pa enkrat na leto snamem kapo in posesam/spiham drobovje.