gunk Napisal:Mi lahko kdo pove kaj pomeni ECO funkcija pri gretju vode DHW? Kaj je razlika med ECO in ON? Za gretje sem našel v navodilih za to pa ne.
ECO funkcija nima vpliva na gretje DWH. ECO pomeni, da gre TČ v 'poletni način' ogrevanja, torej, da ogreva le sanitarno vodo. Če sanitarno vodo pripravljaš z ločeno TČ za SV, potem lahko 'ta' veliko' TČ izklopiš iz napajanja (in tako jo obvaruješ poletnih razelektritev).
Turbo Napisal:
gunk Napisal:Mi lahko kdo pove kaj pomeni ECO funkcija pri gretju vode DHW? Kaj je razlika med ECO in ON? Za gretje sem našel v navodilih za to pa ne.
ECO funkcija nima vpliva na gretje DWH. ECO pomeni, da gre TČ v 'poletni način' ogrevanja, torej, da ogreva le sanitarno vodo. Če sanitarno vodo pripravljaš z ločeno TČ za SV, potem lahko 'ta' veliko' TČ izklopiš iz napajanja (in tako jo obvaruješ poletnih razelektritev).

Ne vem če to čisto drži...Sam mislim da je nekaj eco funkcija pri ogrevanju, drugo pa pri DHW. Ker je v posebnem meniju DHW možnost eco (1600), gretje hiše pa še vedno deluje.
Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=534358#p534358/url]99[/url]. strani te teme sem prlimal sliko iz navodil, kaj pomeni ECO funkcija.
Če ti gretje hiše deluje, kljub ECO znaku, pa pomeni, da imaš vklopljeno ogrevanje 'Comfort' in ne na 'Auto'. ECO deluje samo na 'Auto'. Torej če imaš na 'Auto' se TČ sama prestavi v poletni način oz. se tudi sama prestavi nazaj na zimskega (glede na zunanjo temperaturo).
Turbo, ali se v ECO načinu izklopi tudi obtočna črpalka in dela samo med ogrevanjem SV?
Jaz imam sobni korektor in tudi, če mi temperatura pade pod nastavljeno vrednostjo komfortne temperature (jutranje zračenje), se TČ oz. obtočna črpalka ne zažene (pri ECO načinu).V ECO načinu OČ deluje le ob ogrevanju SV.
Ni pa mi poznano, ali se OČ ustavi v ECO načinu, tudi v primeru če TČ nima sobnega korektorja.
Zdravo
Zanima me če ima kdo navodila za priklop črpalke. Namreč črpalko bi rad priklopil zaporedno na zalogovnik ki pa je priključen na sončne kolektorjev. Preklop med zalogovnikom in TC pa bi izvajal z obstoječo avtomatiko od Seltrona D20. Na tehnični podpori Seltrona so mi povedali katera shema to podpira. Imam torej tipalo od obstoječe avtomatike za TC in signal 0/1. Sedaj je na to potrebno priklopiti TC da bo delovala ko bo v zalogovniku temperatura dosegla pod 40st in se bo ugasnila ko bo v zalogovniku 55 št. Torej zalogovnik primarno in TC drugi vir
Hvala za info in lp.
Kje pa je Poldee, da se nič ne oglasi? Kmalu bo nova sezona Smile .
Ali ima tč možnost nonstop delovanja obtočne črpalke?
Če se recimo grejeta dve stanovanj s termostatskimi ventili...?
OČ se izklopi, ko zahtevano temp. prostorov na sobnem korektoru preseže za 0,6 C (ponavadi ko so izraziti sončni pribitki). Če se da ta temp. diferenca povečat, potem bo črpalka laufala non stop.
Načeloma TČ uravnava temp.prostorov zelo natančno, tako da se OČ praktično ne izklopi, razen če gre v režim redukcije - ogrevanje na urnike.
O.č. se prisili, da dela non stop, ne glede na diferenco med nastavljeno in dejansko trmoeraturo tako, da daš parameter 750 "vpliv notranjega tipala" na nič oziroma -.-
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180926/006968f4633e6e263875e03f47e75434unichr("46")jpg[/img]

Ni vse črno kar je belo.
Že ampak nebo potem višala setpoint temp.?
Fajn bi bilo če bi reci šibala okrog 40st. non stop...
Delala bo po vremenski krivulji, tako kot jo boš nastavil. Lahko dela točno v desetinsko stopinje, če je krivulja prava.
Ampak tako bo malo smotano za regulirat dve različni stanovanji, ker so lahko želje in potrebe različne. Pa termostatski ti lahko preveč zaprejo TČ in se jih načeloma izogibamo.
Zanimivo, pri mojem Hitachiju je po defaultu, da OČ dela non stop (ko je v načinu ogrevanja ali pa hlajenja). Če bi želel to spremeniti, je treba prestaviti en DSW na notranji enoti...temu načinu se potem reče economic mode - očitno po defaultu nismo varčni :mrgreen: .
LordTado Napisal:Že ampak nebo potem višala setpoint temp.?
Fajn bi bilo če bi reci šibala okrog 40st. non stop...
Seveda bo. Vhodni spremenljivki bosta zunanja dejanska temperatura in notranja ŽELJENA temperatura v prostoru, ki si jo nastaviš. Ne bo pa več vpliva notranje DEJANSKE temperature v prostoru.

Ni vse črno kar je belo.