PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Armatura in temeljenje?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
mesaboogie Napisal:Prilagam prerez za lažje razumevanje.

Kot je že papež napisal, tistih par jurjev za armaturo pri taki bajti v Portorožu ne sme igrat vloge. Kot da kupiš Ferrarija in pol gledaš al bi dal gor gume od Save al Kumho.

V drugi pravokotni smeri so pasovni temelji stopničasto povezani al nalegajo na vrhu spodnje stene? Al sploh niso povezani? Jaz bi jih stopničasto povezal, glede na predviden izkop.
V obeh primerih se ti formira visok zasipni klin (upoštevaj od 1:1 do 3:1), ki ga nikoli ne zbiješ tolk, da se ti ne bi sesedel, tako da imaš del plošče potem v luftu, morda je zato projektant šel na 18 cm plato. Običajno se na tistem delu v računu niti ne upošteva, da je plošča podprta (podobno kot pri pilotih).
#17
In spet pridemo do tega, da je osnovni greh v idejnih zasnovah in imaš površinsko lahko dve isti hiši na istem terenu razlike pa tudi po 10ton. Na zadnje smo imeli pol vkopan objekt prek 270m2 površine tri ab plošče (skupaj s stropno) pa 15ton armature. Pač optimiran koncept tudi statično, kjer je statik bil vključen že v idejni. Če pa se riše malo z floorplanerjem in pa manjka vsaj osnovno poznavanje statike pa ja, hitro pride tudi do takšne armature, da je na koncu zaradi gostote niti ne moreš ustrezno zaliti z betonom.
#18
Prvotni statik je predvidel temeljne plošče 25 cm.
#19
Se pa strinjam da 6jurjev spet ni ne nek hud denar pri investiciji pol mio al koliko ze. (Brez parcele).
Podatek o 18cm stresni plosci je tudi fascinanten.
To bo pravi jedrski bunker. Edino se ne vemo kakna bodo okna da bo opravil funkcijo bunkerja
#20
Citat:Kljub temu je statik v svojem poročilu izrisal za temeljenje na vseh treh nivojih temeljno ploščo v debelini 25 cm z nosilci (pasovnimi temelji), ki se po opisu v PZI-ju betonirajo sočasno.

Se pravi bo opaz temeljev "izgubljeni", ali bos samo izkopal in nic opazeval. Ceprav v laporju to ne gre ravno dobro.
#21
Ja tudi na to sem pomislil. Ne razumem ravno dobro te tehnike. Bodo že izvajalec in nadzorni skupaj s statikom kaj pogruntali. Žal mi je le da nisem naročil geomehanskega poročila. Vse okoli pa hiše stojijo na laporju.
#22
Hanzi Napisal:Podatek o 18cm stresni plosci je tudi fascinanten.
To bo pravi jedrski bunker.

Poglej prerez. Govora je o dveh ploščah, ki nista obični strešni plošči, ampak s 5 m razpona, ozelenejeni in pohodni. 18 cm je čisto ok.

Kot pravi Kecko, gre za vilo ob morju, temu primerna je zasnova in končna cena objekta.

Upam le, da ne gre za večkrat videno zgodbo, ko investitor takega objekta cvili za vsak € pri konstrukciji, medtem ko z tavelko lopato čez okno ven meče cekine.

PS: Skoraj gotovo je posredi nesporazum, seveda se najprej betonira pasovne temelje, nato pa ploščo.

PPS: Zakaj misliš, da bi bilo kaj drugače z geomehaniko? Večje količine so posledica res razgibane geometrije (6 plošč + nosilci oz. preklade + zagatne stene).
#23
Hanzi Napisal:
Citat:Kljub temu je statik v svojem poročilu izrisal za temeljenje na vseh treh nivojih temeljno ploščo v debelini 25 cm z nosilci (pasovnimi temelji), ki se po opisu v PZI-ju betonirajo sočasno.

Se pravi bo opaz temeljev "izgubljeni", ali bos samo izkopal in nic opazeval. Ceprav v laporju to ne gre ravno dobro.

V flišu se da precej dobro kontaktno betonirat, v kolikor ti plasti ne preveč sovpadajo z linijo izkopa.
Evo, to naj bi se gradilo iz vrha dol med Strunjanom in Portorožem v plasteh preperelega in kompaktnega fliša.


Priložene datoteke
.png   fliš.PNG (Velikost: 195,18 KB / Prenosi: 353)
#24
mesaboogie Napisal:Ja tudi na to sem pomislil. Ne razumem ravno dobro te tehnike. Bodo že izvajalec in nadzorni skupaj s statikom kaj pogruntali. Žal mi je le da nisem naročil geomehanskega poročila. Vse okoli pa hiše stojijo na laporju.

Če si kje blizu Belokriške imam jaz GM poročilo, ki je bilo narejeno za širše območje.


Priložene datoteke
.png   Belokriška.PNG (Velikost: 57,91 KB / Prenosi: 347)
#25
Lokacija je Zgornje Škofije pri Kopru
#26
Taav
5m razpona, delavnica, v kateri so skoraj 10 tonski stroji ima 16cm plosco. Tukaj pa samo "pohodno". Na lastno tezo nic ne mislite?
Aja, tukaj se gre za vilo, naj bo narejena v stilu vile.
#27
Moja hiška z glavnim razponom 5 m, ima 15 cm ploščo.

Vsak po svoje.
#28
Objekt za trg ali nadstandardna vila se gradi po PZI.V piko.
#29
Kar sem hotel povedati je ;

PUNO BABICA - KILAVO DETE :roll: :mrgreen: :mrgreen:

Pri teh ali takih projektih, je potrebna tudi dokajšnja mera ZAUPANJA med naročnikom in projektantom.

@mesaboogie - midva bi hitro zaključila sodelovanje! 8) :evil:

Če bi ti prišel k meni težit nazaj kot k projektantu, z nekimi pomisleki in "šank" mnenjem drugega statika, ki je mimogrede površno preletel moj projekt in pojma nima za kaj gre .............. s takim nimam več kej se menit.

Če tako radi svoj denar stran mečete .............. kar. 8)
#30
Oprosti @papez46, nobeno sank mnenje ni podal drugi statik, ampak uradne popravke z zigom in podpisom.

Lp