Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
17
S takimi zapisi očitno pokažeš, da ne poznaš terminologije in izračunov ph.
Da ne rečem, da si si primer gladko izmislil.
Pri nobeni hiši in pri nobenem konceptu ogrevanja ti temperatura ne preseže 20 stopinj, če imaš odpra vhodna vrata, tukaj pa imaš prav.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Hja, če ne verjameš lahko greva skupaj, se boš na lastne oči prepričal. Mi smo delali TČ po zahtevanem projektu, pa ti lahko katerikoli, ki je sodeloval pri izdelavi potrdi, da sem bil zelo skeptičen, da bo to delovalo.
TČ Zrak zrak nazivne moči 2,5 kw hiše 140m2 preko standardnega prezračevalnega sistema pač ne more normalno ogrevati, pa če se ti na glavo postaviš.
Kasneje s skorajšnjo potrojitvijo vpihovalnih in sesalnih mest in prestavitvijo vpihovalnih difuzorjev tik nad tla, kar nam je omogočilo dvig toplotne moči za 1 kw in vgradnjo akumulatorja za odtaljevanje, z lahkoto :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-4
Zdej pa mene firbec matra kako ste to predeloval naknadno? Vse stene/tla ven pa nove cevi not al kako?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kolikor vem obstoječih hiš niso predelovali. Jaz sem jim samo izdelal dve TČ zrak zrak in spravil v pogon.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->