@Telmos

dodali smo 20g plina na meter dodatne cevi čez 5 metrov. Za 5 metrov je hladiva bilo že noter, dodali smo ga še za dodatnih 6 metrov, torej 6x20g = 120g

Vendar sem zdaj šel gledat še enkrat navodila za montažo in vidim (če prav berem), da smo plin pravilno dodali le za tanjšo cev, medtem, ko bi morali za debelejšo dati 40g/m?

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/O/3i/29LapnPs/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]

A se vam to strokovnjakom za klimo zdi to smiselno?
Sassapo. Tisto na koncu drži ostalo pa ne. Pri klimi sem že napisal kje pride do popolne ekspanzije in izparevanja. To pa ni takoj na zunanji enoti ampak na notranji za razdelilnikom. Zato je tako, kot je. Kolikšna bo razlika v temperaturi pa je odvisna tudi od dolžine cevi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
telmos Napisal:R410A ni mešanica treh ampak dveh hladiv s skorajda enakimi karakteristikami zato je tisto nakladnje o nepravilnem dopolnjevanju en lari fari. To velja za R407C, ki pa je 50% mešanica R410A in 50% R134. Tukaj pa so zadeve karakteristično popolnoma različne!
Koliko hladiva pa ste pravzaprav dopolnili v gramih?
a ni sestavljen iz R32, R125, R134a razmerje mislim da 25/25/50% :?:
Očitno sta oba falila:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/R-410A#Physical_properties">https://en.wikipedia.org/wiki/R-410A#Ph ... properties</a><!-- m -->

50% R-22 in 50% R-125.
V vsakem deljenem hladilnem sistemu kjer je dušilni element v zunanji enoti in se mešanica kapljevine in plina distribuira preko cevi v dislociran uparjalnik prihaja do popolne uparitve vedno v uparjalniku, po prehodu skozi celotno površino uparjalnika je pač idealno, da se vso hladivo popolnoma upari in se preko sesalnega voda vrača v plinastem stanju brez prisotnosti kapljevine. Če je kapljevina prisotna je jasno sesalna cev hladnejša saj se proces uparjanja nadaljuje po sesalni cevi. Vzroke za takšno delovanje sem navedel v prejšnjem postu.
R410A je mešanica R32 in R125 v razmerju 50/50
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Energetik81 Napisal:Očitno sta oba falila:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/R-410A#Physical_properties">https://en.wikipedia.org/wiki/R-410A#Ph ... properties</a><!-- m -->

50% R-22 in 50% R-125.
jaz sem se zmotil: zgornji podatki treh plinov, ki sem jih navedel so za 407 Arrow evo še dokaz, da je res tako - <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/R-407c">https://en.wikipedia.org/wiki/R-407c</a><!-- m -->
Kar napišem, drži. R125 in R32 sta sestavni del R410A ta in R134 pa so sestavni del R407C.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Ne bom odpiral nove teme, zato si bom sposodil to.

V bloku je bila izvedena predinstalacija za klimo, na katero je izvajalec naredil montažo. Na samem začetku je zadeva delovala cca. par tednov brez težav, nakar se je začelo.. Ob režimu hlajenja je, po nekaj časa normalnega delovanja, v prostor začel pihati topel zrak. Ob ponovnem vklopu je stvar nekaj časa delovala, nato spet ne. Težave so se s časom samo potenciale, do stopnje, ko naprava ni več hladila.

Problem si je prišel ogledati tudi monter, ki je predvideval, da je instalacije poškodovana ter da pušča, zato je cevi dal pod tlak, po dveh tednih preveril in ugotovil, da je tlak ok. V naslednjem koraku sem posumil, da je morda težava na zunanji enoti, zato je izvajalec montiral novo enoto, istega tipa. Po cca. pol ure, so se pojavile iste težave, tako da je ostal zaključek, da je problem v instalaciji. Izvajalec je klimo odpeljal v delavnico, kjer je testiral delovanje in ugotovil, da deluje brez posebnosti. Njegov zaključek je bil sledeč - v instalaciji naj bi bila vlaga, zaradi katere prihaja do zmrzovanja instalacije.

S temi podatki sem se obrnil še na nekatere druge klimaše (nihče si stanja ni ogledal) in vsak ima o tem svoje mnenje in svoje predloge, kako pristopiti k problemu (uporaba dehidratorjev, dolgotrajno prepihovanje instalacije,...) Eden izmed njih je za mnenje povprašal še uvoznika, oba pa se strinjata, da je vzrok po vsej verjetnosti v poškodovani, t.j. stisnjeni cevi, zaradi česar naj bi prihajalo do zamrzovanja instalacije. Le-ta poteka po estrihu skupnega hodnika in pod instalacijo fasade (celotna razdalja med enotama je cca. 10 metrov). Dodatno težavo pa predstavljata še:
- lokacija zunanje enote, ki ni dostopna brez uporabe avtodvigala ali fasadnega odra in
- drugega mesta za montažo zunanje enote ni.

Kakšno je vaše mnenje? Ali je možno ugotoviti točen vzrok nedelovanja oz. kakšne so tehnične možnosti?

V kolikor je težava v prisotnosti vlage - kolikšna količina le-te lahko povzroči takšne težave?
Pri obeh montažah je bilo izvedeno vakumiranje ?
Pred prvim zagonom so bile instalacije vakumirane. Klima je bila potem odklopljena, montirana nova zunanja enota, cevi prepihane z dušikom, nato še enkrat vakumirane, nanje se je zopet priklopilo klimo.
Po vsej verjetnosti gre za stisnjeno cev, kar se da enostavno ugotoviti s testom pretoka. Če bi problem povzročala prevelika prisotnost vode, bi ta klima tudi v delavnici ne-delovala. Pazi! Prisotnost vlage še vedno ni eliminirana, lahko je kombinacija obeh negativnih dejavnikov. Test prisotnosti vlage. Lahko so v instalaciji tudi druge nečistoče. Lahko pa tudi klima ni primerna za daljšo instalacijo.
Vsak monter - serviser z izkušnjami bo po videni situaciji zelo hitro diagnosticiral napako.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Okvarjeno klimo so v delavnici najprej popravili in testirali, pri njih je delovala normalno.
Klima trenutno ni montirana, zato ne zanima, ali je mogoče teste opraviti brez nje (Micka MUZ SF25VA, instalacija je dolga cca. 13 metrov).
Pozdravljeni 
Doma je vceraj prenehala delovati klima in sicer zunanja enota ne dela. Ko jo notri vklopi zunaj ne odda nobenga glasu ter ventilator miruje na miru. 
Kl8cali smo serviserja kateri je dejal da je vrjetnu crknila elektronika in da se nesplaca popravljati .. kajmenite vi?
20 let stare klime se res ne splača popravljat.
Stara je 4 leta