g.o.dizzle Napisal:ja s to razliko, da je v zemeljskem kolektorju antifriz, v potoku pa voda
se pravi pri odvzemu toplote vodi s +2 ali +4°C lahko pridemo pod ledišče zato jaz tega ne bi delal na tak način

Če po domače rečeno potopiš izmenjevalec v reko, v izmenjevalcu je pa antifriz, je zadeva rešena. v vsakem primeru pa je praktično nujno uporabiti vsaj en izmenjevalec.
LP,
Samojed
#17
Samojed Napisal:Če po domače rečeno potopiš izmenjevalec v reko, v izmenjevalcu je pa antifriz, je zadeva rešena. v vsakem primeru pa je praktično nujno uporabiti vsaj en izmenjevalec.


Malo bolj razloži kako samo en izmenjevalec? Namreč ne morem si privoščt da izmenjevalc potopim v vodo ker me bodo hitr najdl. Sem z gorenjske.
#18
izmenjevalec v vodo, edino to poznam

to da te bodo hitro dobili je pa verjetno res..

mogoče ima Termal kako rešitev, glede na to, da so zgleda že to izvedli nekje??
#19
Termal ima rešitev ampak je vse s papirji urejeno, vložki so tržni, vse zadeve so kuplene in strokovno montirane in tu ni prostora za šušmarjenje doma.
#20
živjo js mislim da če imaš temp. vode pozimi 3-4C boš preko izmenjevalca dobil še malo manjšo temp in bo izkoristek TČ.zelo majhen! :?
VESELO NA DELO !!
#21
mislim da bi moral nujno uporabljati električne grelce da bi ti dogrevali vodo zato bi bil iskoristek najbrž majhen!!
VESELO NA DELO !!
#22
jaz imam trenutno temp.v potoku 11C kar mislim da bi moral biti iskoristek kr dober? :lol: čakam pa mrzle dni -10-15 da vidim kam se bo temp. vode spustila. :roll:
VESELO NA DELO !!
#23
Pri zadosstni količini vode, je temperatura 4°C popolnoma dovolj za ogrevanje, če pogledaš, da TČ zrak voda deluje krasno pri 0°C. Torej brez skrbi, kar na delo. Električni grelci??
#24
s to razliko, da se zrak voda brez problema odmrzuje.
kaj pa če zmrzne izparilec pri voda-voda?

el. grelci pa ne pridejo v poštev, ker bi za ogrevanje vode s pretokom 1,5m3/h s 3 na 6°C potreboval vsaj 5kW grelec. TČ pa porabi 2kW, tako da tu ni neke logike
#25
Razmišljal sem v smeri večjega pretoka vode kar bi po moje zadostovalo. Nisem pa nikjer zasledil COPov za TČje proizvajalcev voda/voda na nižjih temp vhdne vode kot 8oC. Ima kdo kake podatke za vodo od 3-4oC?
#26
mislim, da obstaja optimalen pretok, pri katerem se temperatura toplotnega vira zmanjša za neko vrednost. pri 10kW tč s porabo 2kW je to okoli 1,5m3/h

če je pretok večji, ne odvzamemo dovolj toplote in težko pride do uparjanja v izparilcu.

najraje bi si postavil zrak-voda in se rešil vseh takšnih in drugačnih vprašanj.
#27
V izmenjevalniku v potoku lahko ravno tako kroži antifriz, če pa je potok blizu hiše pa je lahko v izmenjevalniku kar plin.
#28
Iz svojih izkušenj vam lahko povem (če želite hiter odgovor), da površinske tekoče vode pri nas niso uporabne za toplotne črpalke voda/voda, razen če imaš srečo, da imaš kakšen nenormalno topel potok ali izvir. Poznam primere iz Litije, Izlak, enega omenja tukaj Bric .... Tisto u dodatnih izmenjevalcih in večjih uparjalnikih za večje pretoke in manjše delta T pa so različna bluzenja, ki se končajo takrat, ko interesenti slišijo ceno elementov ali pa cele toplotne črpalke.
Lahko povem, da sem se enkrat potrudil in probal določit 50kW toplotno črpalko na reko Krko, ki nima tam pri stranki nikoli manj kot 5 stC, pa nismo prišli do konca.
zidam, zidam dan na dan
#29
enviro Napisal:Iz svojih izkušenj vam lahko povem (če želite hiter odgovor), da površinske tekoče vode pri nas niso uporabne za toplotne črpalke voda/voda, razen če imaš srečo, da imaš kakšen nenormalno topel potok ali izvir. Poznam primere iz Litije, Izlak, enega omenja tukaj Bric .... Tisto u dodatnih izmenjevalcih in večjih uparjalnikih za večje pretoke in manjše delta T pa so različna bluzenja, ki se končajo takrat, ko interesenti slišijo ceno elementov ali pa cele toplotne črpalke.
Lahko povem, da sem se enkrat potrudil in probal določit 50kW toplotno črpalko na reko Krko, ki nima tam pri stranki nikoli manj kot 5 stC, pa nismo prišli do konca.

Kje je torej problem oz omejitev pri tem?
#30
Za 50 KW je pa potrebno kar nekaj vode, kaksen pretok pa ste imeli? Razmisljam, ce imas na voljo neomejeno kolicino vode, potem ne more biti problem delte T, saj lahko tako povecas pretok, da se voda na izmenjevalcu shladi samo za stopinjo ali dve.