Pritisk v zaprti posodi je v vsaki točki enak. Velja p*V*T=konstanta. Ker je volumen vode v rezervoarju konstanten (če seveda ni v zgornjem delu hranilniku kaj zraka) sprememba temperature (T) povzroči spremembo tlaka (p). Višji kot je tlak, nižja je temperatura in obratno, nižji kot je tlak, višja je temperatura. Če je notri zrak in se tudi ta spremeni na razmerje T in p vpliva le v toliko, da so spremembe obeh manjše.
Torej bi znižanje tlaka povzročil povišanje temperature v hranilniku. Mogoče pa to povzroči hitrejše kroženje vode v solarnem krogu?
zdravapamet Napisal:Možakar naj najprej reši puščanje kolektorjev-cevi. Potem naj primerno veliko solarno raztezno posodo napolni z zrakom 3 bar. Zapre servisni ventil in napolni antifriz na 3,5 bar. Ponovno odpre servisni ventil.
Brez odzračevalnega lončka na kolektorjih. Sistem je potrebno odzračiti z namensko črpalko.
Kako pa bi se težavo odpravilo brez expanzije, če želiš da imaš odprt sistem?
25 let stari 200 L bojler sem ob adaptaciji kurilnice preventivno zamenjal z novim300 L lentherm, pa je bil znotraj čisto ok, tudi oba izmenjevalnika BP.
Tako da bojler je novi, sem pa še naredil dve slike, na kateri se vidi hidravlika, ter dva nova nepovratna ventila.
Sepravi levo zgoraj pride vroča voda dol iz kolektorjev, desno spodaj je preklopni ventil, da ko bojler doseže 55 C, ga navaden termostat preklopi na zalogovnik od centralnega ogrevanja. nato sledi pumpa, nepovratni ventil, ter cev ki pelje nazaj na kolektorje.
Na drugi sliki se pa vidi temperaturo cevi, ki je bila slikana zvečer ob desetih. To je bilo predno sem spustil pritisk vodovoda, kot je predlagal Fery
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2h/ue/crE6QBx/20180502212505unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/pn/bQ2ZtwV/20180502212514unichr("46")jpg[/img]
Pri nas pa zgleda, da je sla solarna OČ (Willo neki). Glede na zunanje vreme (oblacno) je nemogoce, da bil DT 22 stopinj. Sploh glede na to, da temp. v bojlerju pada, moralo bi bit pa kontra...
Kolektorje mam na Siemensa (TC) vezane, tako da mi tisto vse kontrolira. Web vmesnik pa gas. Tud aplikacija obstaja, samo mi je slabse kot direkt browser. Ocitno je pumpa sla oz. se trenutno ne vrti, ker v bojlerju spodaj pada temp, solarna diferenca pa 20 stopinj. To glih ne gre skup Sploh ker sem prej hlajenje nastavil sele, ko bojler doseze 90 stopinj. Jebiga, nic ni vecno Vidim, da je ze prejsnji teden moralo nekaj bit - zabelezenih 100.7 stopinj na strehi, bojler pa letos se ni bil cez 70. Tko na uc bi reku, da ko je solarni krog okol 70 stopinj mora nekaj prekint. Nizje vidim, da dela, ker te dni bp ogreje na 60-62 stopinj, visje pa ne. Omejitve pa kot vidim, nimam nobene. Se bomo sli detektiva...
Je mozno, da senzor na kolektorjih tako plese? Do sedaj je bil tocen. To bi pojasnilo hlajenje, ceprav dvomim, da je to razlog.
Naj bi vplivali na vklop/izklop solarnega gretja, ceprav kot sem videl dosedaj ni bilo nekega vpliva na delovanje, ker najprej in najbolj je to od sonca odvisno. Mozno, da so bili vceraj pravi pogoji za izklop, ker pred casom sem pa res povisal temp. vretja (samo vnesel visjo vrednost v nastavitvah) in mu s tem omogocil moznost izklopa. Samo, ce bi bilo tako, bi Siemens (regulaxija) najbrz kaj izpisal (pump stopped ali kaj podobnega). Kakorkoli, zdaj bo kot kaze par dni svoh s soncem in ne bo sanse preverit teh kombinacij. Zna bit, da bo se TC ogrevala SV.
Saj meni tudi, samo ze takoj na zacetku (po vgradnji Siemensonve solarne kontrole) sem ugotovil, da ne glede kako jih nastavis se zadeva fura po dejanskemu stanju. Npr. nastavljeno sem imel, da je start ob 10:00, konec ob 14:00. Ampak cim je sonce dovolj pogrelo kolektorje (imam kar nicno toleranco / diferenco vklopa), kar pomeni cim so kolektorji dosegli visjo temp, od spodnjega senzorja v bojlerju so ne glede na to nastavitev priceli ogrevat. Poleti recimo se to zgodi ze pred deveto uro, ker takrat sonce pali ko noro. Isto za konec: dokler je blo sonce ok, so greli. Ne izkljucujem moznosti, da sem imel ostale parametre tako nastavljene, da algoritmu ni ostalo drugega, ampak to bom se ugotovil. Zdaj grejejo, kar je pomembno
Nastavitev trenutno nima veze, grejejo oni Sicer so ze na izdihljajih (ni sonca, v bistvu je pri nas trenutno oblacno), ampak nekaj so naredili. Ko bojo spet malo bolj 'junacke' temperature bo bolj jasno. Glede na videno in po dosedanjih izkusnjah mislim, da je kaj s crpalko... 9 let in pol je najbrz res ze cas za menjavo.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.