PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prekinitev cirkulacije tople vode

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
Imam cirkulacije tople vode: bojler-zgornja kuhinja-spodnja kuhinja-kopalnica in bi jo rad prekinil v prehodu iz zgornjega nadstropja v spodnje, nekje v steni. Cev je pocinkana 3/4". Kako bi lahko to naredil?

lp spl_moss
#2
Nekje zapreš ventil in izklopiš črpalko. Kratko in jedernato.
#3
Morda sem bil premalo natančen:
Dela napeljave morati biti ločena, ker bom spodnji del cirkulacije priključil na drug grelnik vode.

lp
#4
Ko zapreš ventil sta napeljavi ločeni in kot taki lahko ogrevaš z različnimi viri.
Za kak boljši odgovor se boš pa tudi ti mogel bolj potrudit ter opisati celotno situacijo, ter svoje želje. Mi na forumu nimamo kristalne krogle, da bi videli v tvojo glavo želje, ter v hišo situacijo.
#5
Cirkulacija oz. lepo po slovensko kroženje. Verjetno si mislil na odcep pritličje - nadstropje? Torej poiščeš kje imaš razdelilni T-kos, odrežeš del cevi (odvisno ali proti pritličju ali proti ndastropju) in T-kos blindiraš.
Če bi dal kakšno skico, kako imaš narejeno in kaj bi rad, bi bilo bistveno lažje.
Kot je namignil že @sebek, nimamo vsemogočne kristalne krogle.
#6
Prekinitev cirkulacije naj bo pomenilo, da jo tam ne bo več.
Potegni oz. poveži do tja mrzlo in fertik.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
Napeljavo bi razdelil na pol; vsaka veja bi imela svoj bojler. Rad (verjetno najbolj primerno glede prostora) pa bi prekinil iz zgornjega nadstropja v spodnje na steni približno 50-70 od tal. Cev je ravna in vzidana v zidu. Najprej bi cev odkril, jo prežagal, nato bi jo blindiral na obeh koncih te prekinitve. Kako naj izvedem blindiranje?
#8
Po moje ti je bolje vmes postaviti ventil,kateri ti bo omogočil prilagoditev željam,sedanjim in kasnejšim <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/podometni-ventil-unitas-del-gornji-15-mm">https://www.merkur.si/kopalnica/kopalni ... rnji-15-mm</a><!-- m -->
#9
Blindiraš tako, da z obeh strani na prerezano cev narežeš navoj in potem z blindirno matico in teflonom ali prejo oba konca zatesniš. Boš pa na ta načim naredil dve slepi veji, kjer se lahko dogaja marsikaj (ali pa mogoče nič - jaz jih pri sebi prav gotovo ne bi pustil).
#10
Če misliš ločiti, pustiš tako kot je in iz svojega, novega bojlerja potegneš toplo do svojih pip. Drugače bodo zgornji brez.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lavaboss.si/titan-pocinkana-spojka-prefabrikat-art-821.html">https://www.lavaboss.si/titan-pocinkana ... t-821.html</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.evj-center.si/index.php/vodovodni-material/fitingi">http://www.evj-center.si/index.php/vodo ... al/fitingi</a><!-- m -->
#12
Hvala nacek-u za rešitev; nisem poznal fabrikat spojke, ki v tem primeru zelo olajša delo.
Zanima me samo še, če je potrebno cev tudi kaj obrusiti, da je bolj gladka , kjer pride tesnilo.

lp in še enkrat hvala!
#13
Rabil boš še mufno (spojko) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=340">https://www.instal.si/index.php?c=340</a><!-- m --> ker na cev boš vrezal zunanji navoj, čep ima pa notranjega.
Zavedaj pa se da boš moral konkretno postemal, da boš lahko čeljust nataknil in kasneje sravfal s cevnimi kleščami. Se to res ne da drugje narediti kot v steni?
#14
Za predfabricirano spojko ne rabiš rezat navoja - zato je tudi namenjena.
Iskanje po temi