22.3.2018 ob 17:10
Pri Viessmanu recimo okoli 2 jurja...
Energetik81 Napisal:Ali pa vržeš 1k€ več za enoto z velikim uparjalnikom, ki za šalo prede tudi pri -15° ko pripravlja SV, in imaš mir. In ki je precej tišja v večini razmer, saj dela na precej manjših obratih.Niti ne... Osebne preference nimajo veze s tem. Ko bom vpletla te, bo ali investicija bistveno dražja alo pa poraba. Obe rešitvi slovita kot izredno zanesljivi in nobena ne pride s škatlo zunaj. Kamoli večjo..
Energetik81 Napisal:Ja, vendar natančnih podatkov nimamo o vplivu obremenjenosti na življensko dobo. Kdaj zdaj nastavit bivalentno točko? Ko kompresor v povprečju dela na 70%? 80, 90, 95%? Pri -5°? Ali pri -15°?
Ali pa vržeš 1k€ več za enoto z velikim uparjalnikom, ki za šalo prede tudi pri -15° ko pripravlja SV, in imaš mir. In ki je precej tišja v večini razmer, saj dela na precej manjših obratih.
Spet primerjava - 140km/h na AC klancu - 3,0TDI in 0,9L N/A bencinar... vemo kakšna je razlika.
Homer Napisal:Ravno to sem mislil. Ker izmerjena upornost med katerokoli fazo kompresorja in ohišjem (pri izpluljenem kablu na kompresorju) je bila manj kot 1 ohm.sassapo Napisal:Nič ni galvansko ločeno, ob preboju na ohišje gre FID takoj ven. Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.To drži v primeru ON-OFF TČ.
V primeru inverterja pa je druga zgodba, saj je vmes switching napajalnik in vsaj en transformator.
Popson31 Napisal:Ja pa se da to nastavit, nevem, da popoldan enkrat okrog 15 mogoce grelci zagrejejo vodo do 50stopinj kot pravis ali je treba rocno to zagnat pa potem spet preklopit da jo ogreva TC v primeru da se ohladi do vecera ko je cas za tusiranje? Pa strosek je verjetno zanemarljiv ce stejes da s tem TC pustis da se ukvarja sama s sabo..pa 3kW grelec v bojlerju je verjetno dovolj za tako igranje? Takega imam namrec v ponudbi..
Popson31 Napisal:Ta tvoja primerjava med audijem 3.0 in nekim svoh bencinarjem je bolj primerna v primeru da bi nekdo vzel 5kw dejansko pa potrebuje ze pri -7 cca 11kw, tu bi lahko rekli da pride do mucenja masine. Pri 8kw in 11kw pa take drasticne razlike ni, ce gledamo projetknto T -13 bi 11kw sfolgala za salo pri 8kw pa je pac bivalentna tocka pri -10 in je poraba grelcev kaksna? Verjetno za 10 let taksnega ogrevanja na racun cenejse enote.
Popson31 Napisal:Hvala Timi..Niso enake, vsaka firma nekaj ima druga ne. Moje sklepanje sloni na prebranem tu na forumu.Bo povedal še kdo drug kako imajo druge TČ
Ce se da pri daikinu se da podobno nastavit tud pri drugih, mitsubishiju, fujitsutu itd..predvidevam da so si softwersko med samo podobne in da omogocajo podobne nastavitve..

sassapo Napisal:To, da pa imajo vsa tri navitja proti zemlji manj kot en ohm, je pa lovska zeloČe ti npr. zaradi povišane temperature prebije izolacijo navitja potem je direkten stik navitja in ohišja (ali upornost nekaj ohm) eden od običajnih simptomov okvare. Normalno delujoč motor pa mora imeti upornost med navitji in zemljo nekaj deset Mohm.
Homer Napisal:To drži v primeru ON-OFF TČ.sassapo Napisal:Nič ni galvansko ločeno, ob preboju na ohišje gre FID takoj ven. Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.
hock: