Vezava števca je v skladu s tvojo shemo. Grelci se 100% ne vklopijo.
Če bi bil števec vezan mimo grelcev in bi se ti dejansko vklopili, bi se dvižni vod ob njihovem delovanju začel počasi dvigovati. Pa se ne premakne niti za 0,1°C.
Napajanje na grelcih sem tudi preveril in je OK.
Za vsak slučaj sem vse skupaj in vsak kontakt posebej, še dodatno preveril.
Bomo videli, kaj bo ponoči.
Da se razumemo, nobene težave ni in težko pride do situacije za ponovitev vklopa, najeda pa vseeno.
Turbo, najlepša hvala za izčrpna navodila in pomoč.
Delphi, ko boš naslednjič videl 8402 ali 8403 na ON preveri, če je kontakor K1 vklopljen (jeziček je dol) in je vklopljen katerikoli od kontakorjev (rdeč indikator pogreznjen).
Tudi, če sta 8402 in 8403 na OFF, preveri medfazno napetost na vhodu kontaktorja K1(sponke 2-4 in 2-6). Če na vhodu nimaš napetosti, pomeni da je varnostno temperaturno stikalo izklopilo (nahaja se zgoraj desno).
Ko pa bo 8402 oz. 8403 na ON, pa preveri tudi napetosti na izhodu kontaktorja K1 (sponke 1-3,1-5).
Ena varianta je tudi, da preko krmilnika testiraš vklop teh grelcev. Sam tega še nisem preizkusil!
V 'inženirskem načinu' poišči meni 'Relay test' in izberi 'Relay output QX5'. S tem bi vklopil prvo stopnjo grelcev (aktiviran K1 in K_Y). Če izbereš 'Relay output QX6' pa preizkusiš vklop grelec v drugi stopnji (aktiviran K1 in K_trikot).
Se trenutno stanje... nasa bp, ocetovi kamin pomaga, toplo pri obeh. Defrostov malo Bom pa za nekaj casa prenehal s tem, ker tema zgleda kot slikanica, pa tud mislim, da ni vec potrebe po dnevnih grafih. Vec ali manj je jasno kako zadevi delujeta.
Turbo Napisal:Delphi, ko boš naslednjič videl 8402 ali 8403 na ON preveri, če je kontakor K1 vklopljen (jeziček je dol) in je vklopljen katerikoli od kontakorjev (rdeč indikator pogreznjen).
Tudi, če sta 8402 in 8403 na OFF, preveri medfazno napetost na vhodu kontaktorja K1(sponke 2-4 in 2-6). Če na vhodu nimaš napetosti, pomeni da je varnostno temperaturno stikalo izklopilo (nahaja se zgoraj desno).
Ko pa bo 8402 oz. 8403 na ON, pa preveri tudi napetosti na izhodu kontaktorja K1 (sponke 1-3,1-5).
Ena varianta je tudi, da preko krmilnika testiraš vklop teh grelcev. Sam tega še nisem preizkusil!
V 'inženirskem načinu' poišči meni 'Relay test' in izberi 'Relay output QX5'. S tem bi vklopil prvo stopnjo grelcev (aktiviran K1 in K_Y). Če izbereš 'Relay output QX6' pa preizkusiš vklop grelec v drugi stopnji (aktiviran K1 in K_trikot).
Človek bi ti všečkota stisnil, če bi bili na voljo
Kako pa je s tem "emergency" načinom? Ali ta Boost, ki ga omenjajo navodila pomeni vklop grelcev ali je to kaj drugega?
Poldee Napisal:Turbo: tvoja notranja je tud home-made izvedba?
Ne originalna notranja enota (Made in France) le da je že letnik 2010.
Sedaj je že malce dodelana, saj sem dodelal, da imam dva tipala v bojlerju (ko ogreva meri na dnu, ko pa ne ogreva pa meri na vrhu) ter dodal sem še krmilnik (Ardunino) da jvklopim tihi način (Low noise), če so izpolnjeni določeni pogoji (zunanja temp, čas in trenutne status ogrevanja-hiša ali bojler).
Delphi, ker imaš novejši model notranje enote (praviš avgust 2013), sem vseeno šel preštuirati vezavo grelcev v tvojem modelu notranje enote. Ker bi informacija bila uporabna še komu, jo objavljam kar na forumu in ne na ZS.
Novejša notranja enota ne uporablja več treh kontaktorjev, ampak le en SCR polprevodniški rele (modre barve). Grelci so vezani v zvezdo, pri čemer skupna točna ni priklopljenega na nevtralni vodnik.
[attachment=o26869]
Da se ti grelci ne vklopijo so lahko le trije razlogi:
1. nedelujoč oz pokvarjen varnostni termostat
2. pokvarjen polprevodni rele (Solid state relay)
3. pregoreli so vsi trije grelci (zelo malo verjetno)
Tudi, če boš videl na TČ, da je vklopila grelce, fizično ne boš mogel videti (ni nobenega kontaktorja, ki bi videl ali je vklopljen). SCR rele se krmili preko napetosti UX1 oz. sponke X83 na plošči krmilnika. Če boš šel pod input/output test (inženirski način) poišči parameter 7710 (Output test UX1), ki ga lahko nastaviš od 0-100%. Poskušaj spreminjati ta parameter in preveri porabo števca, oz z V-metrom izmeri, če se spreminja napetost na izhodu SCR releja (zgornja in spodnja sponka na desni strani releja, če prilepiš sliko tvoje notranje enote, ti točno narišem kje)
Če ne bo uspeha, poskusi še s parametrom 7712 (PWM-Signal UX1), ki ga lahko ravno tako nastaviš od 0-100%.
Kot pravim imam jaz starejši model, tako, da ne morem preizkusiti zgoraj napisano.
Drugače pa bi moralo delovati tudi kar je @Fantocci predlagal. Če daš 7141 na ON in 7142 na MANUALLY, bo TČ grela na grelce in ne s kompresorjem.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.