Kronotermova TČ voda voda že nekaj let normalno deluje, zadnje dni pa javlja napako "Prenizka temperatura izstopne vode". Ko je bila črpalka več ugasnjena, kaže temperaturo vstopa in izstopa okrog 15 stopinj. Po vklopu takoj pade na okrog 5 stopinj in potem vstopna dokaj hitro pade na 3 izstopna pa pade pod nulo in se vključi zaščita kompresorja.
Zadeva je priključena preko izmenjevalnika toplote, črpalka v vrtini normalno deluje (odprem npr zunanjo pipo, ker imamo tudi za zalivanje vrta kar ta vir)...
Je možno, da bi zaradi nenadnega taljenja velikih količin snega, temperatura podtalnice tako padla, da črpalka ne more več normalno delovati?
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Vstopna temperatura ne bi smela tako pasti.
Preveri ali vse črpalke okoli izmenjevalca delujejo kot je treba.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Meni to deluje, kot da je nekaj narobe s pretokom skozi izmenjevalec.......
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Če je podtalnica na 15-20m globine, praktično ni sezonskih nihanj temperature.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
monaco: ce prav razumem, TC zdaj ne ogreva ali dela in te samo napaka moti? Saj ne, da je zdaj kaka huda potreba po gretju ampak cez par dni bo pa skori morala nekaj dati od sebe.
Objave: 67
Teme: 10
Pridružen: Dec 2007
Ocena:
0
Ne, težava je v tem, da ko javi napako, se črpalka izklopi. Potem jo resetiram in spet par ciklov proba (greje - pade temperatura - zaščita kompresorja - spet proba...) in spet javi napako ter se izklopi. S temi "nasilnimi" vklopi nekako držim temperaturo vode v bojlerju na 30 stopinj, grejemo se pa na kamin...
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Ojej, no vsaj zaenkrat zunaj ni prevec mrzlo. Upam oz. zelim vam, da se podtalnica kaj kmalu ogreje.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
@monaco: iz kake globine pa črpaš? Gledam podatke ARSOovih postaj, ki merijo podtalnico in je recimo v Savinjski ena, kjer je voda na 43cm, temp pa nekje 6,5stC
Do sedaj sem o TČ VV slišal same hvalospeve, tudi sam sem nekaj časa razmišljal, da bi šel v to, pa me je še najbolj odvrnila globina podtalnice, ki je pri meni nekje na 11m, kar je pa iz vidika podhlajanja podtalnice očitno plus. Iskreno povedano, nisem vedel, da do tega sploh lahko pride.
So pa smešni, vsi bi se izgovarjali na izredne razmere, ko pa se človek skešira 10+kEUR pa je vse oh in sploh zanesljivo...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@monaco
A lahko kako preveriš pretok v povratku iz izmenjevalca?
Morda je izmenjevalec zamašen ali pa cev v povratku ........
Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Verjetno bo treba izmenjevalec oprati.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Verjetno imaš TČ zemlja voda priklopljeno kot voda voda brez predizmenjevalca?
Če je tako, je po vsej verjetnosti res izmenjevalec zamašen. Taljenje snega pa zagotovo ni krivo za tako nizke temperature talnice.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
sassapo
Če uporabljajo TČ zemlja voda za voda-voda in imajo predizmenjevalec ali potem pade COP?
Mislim glede na to da bi bila namenska voda-voda.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Jasno je v takem primeru COP slabši.
Kronoterm nima v ponudbi TČ voda voda.
V nižjem cenovnem razredu je tukaj absolutni zmagovalec Gorenje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->