Dokaj tipična hiša, tudi sam sem razmišljal da bi prezračevanje za takšno hišo bilo izvedljivo s 6 cevmi (dovodi kot si napisal, za odvode sem sam razmišljal 2+2+2), ampak bi bilo bolje še z enim dodatnim dovodom/odvodom v dnevni sobi/kuhinji.
Po vseh treh kriterijih za dimenzioniranje, je 200 kubična naprava dovolj:

Po kriteriju odvoda iz umazanih prostorov: 60 m3 kuhinja + 60 m3 kopalnica + 30 m3 WC = 150 m3.
Po kriteriju oseb v stanovanju: 4 x 30 m3 =120 m3
Po kriteriju prostornine: 0,5 izmenjave od (100m2 x 2,5 m) = 125 m3

Za kuhinjo bi znalo biti že 60 m3 dovolj, če je štedilnik lociran na strateškem mestu, na poti med dovodnimi in odvodnimi ventili.

Če dodaš v kuhinjo še tretji odvodni ventil, prideš na 180m3 in je 200m3 naprava še vedno dovolj. V malem WCju ne potrebuješ 30 m3 in lahko daš v ventil dušilec in bo ostalo več za druge odvodne ventile.

200m3 naprava ti omogoča 0.8 izmenjave/uro. Več kot dovolj!

Problem verjetno vidiš v številu cevi, ker obstaja samo razdelilec za 6 ali 10 cevi? Je tako?
Če daš v kuhinjo tisto dodatno 3. cev, potem potrebuješ 7 dovodov in 6 odvodov:
Dovodi skupaj 7 cevi:
Dnevna: 3x30m3
Spalnica: 2
Spalnica: 1
Spalnica 1

Odvodi skupaj 6 cevi:
Kuhinja: 3 x 30m3
WC: 1
Kopalnica:2

Kurilnice, utility-ja ali shrambe nimaš, da bi dal tja še 1 odvod? Ali pa v mansardo na hodnik?

Vsak rekuperator ima podano kubaturo pri določenem tlaku.

Določi najbolj neugodno pot, od zajema zraka preko rekuperatorja do dovodnega ventila v prostoru. Enako določi za sesanje.

Padec tlaka na posameznih elementih pri določenem pretoku poda proizvajalec. Pozanimaj se o tem pri E-Netsiju.

V diagramu za Paul Focus F 200 je podatek, da naprava zagotavlja 200 m3 pri 200 Pascalih in porabi 106W (čeprav je v tabeli zraven diagrama napisano drugače?).

Novus F300 pa zagotavlja skoraj 300 m3 pri 200 Pascalih in porabi 119W.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/FOCUS-F-200-tehnicni-podatki-07012011.pdf">http://www.e-netsi.si/files/FOCUS-F-200 ... 012011.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/novus%20(F">http://www.e-netsi.si/files/novus%20(F</a><!-- m -->)%20300%20-%20450%20prospekt.pdf

Samo za občutek: Za Helios je bilo pri nas naračunanih slabih 100 Pascalov pri 230m3 pretoka za traso z 11 m dolgo cevjo fi 75.

Moje mnenje je: 7 dovodov in 7 odvodov, razdelilci za 8 ali 10 cevi in rekuperator 200m3.
Kurilnica/utility/shramba bodo povsem ločen prostor v pritličju in ne bo posebej prezračevano.

Zmotilo pa me ni število cevi, le preverjat sem šel kaj mi ponujajo v paketu na ključ. In se vprašal zakaj, če pa je v katalogih proizvajalcev (mitsubishi, nilan, paul, zehnder, helios... ) da za mojo površino povsem zadostuje 150-200, cena je pa tudi bolj privlačna. Pač gledam kje bi lahko prišparal (da potem zapravim drugje) :mrgreen:
Če teraš rekuperator (ali bilo katero drugo mašino na tem svetu) blizu maksimuma, je bolj glasna in manj učinkovita - izkoristek zaradi prehitrega toka pade. Zato rezerva.
Saj on potrebuje 120-150 m3/h, odvisno kateri kriterij gledaš, torej ima tudi naprava z max. pretokom 200 m3/h še dosti rezerve.
Glasnost je nepomembna, ker bo naprava v povsem ločenem prostoru. Pa tudi sicer je, kolikor razumem, tistih 30 m3/h na osebo pravzaprav dvojna rezerva in bi povsem zadovoljivo laufal na 15 (oz 60 m3/h skupno) z občasnim pojačanjem na max po potrebi. Če je še to premalo pa v tistih redkih primerih odpreš okna, kot jih itak vsak brez prezračevanja, in se svet zaradi tega na podre.
Tudi za utility je treba predvideti odvod.
Strojnica/utility sta ločen prostor izven primarnega ovoja hiše, nekako bolj kot ločena lopa, ki pa je še vedno znotraj tlorisa strehe (nadstropje je večje od pritličja in z enim vogalom sloni na tem prostoru). Kakorkoli, ta prostor nima predvidenega prezračevanja in ogrevanja. Kar bo toplote bo od zmrzovalnika in plinskega kotla, izolacije bo pa tudi dovolj da stvar ne bo zmrznila. Če bo pa kdaj res mrzlo pa notr vržem en kalorifer za tisti teden ali dva.
Pod utility se ponavadi misli prostor s pralnim in sušilnim strojem, prostorom za zlaganje in likanje perila. Tam nastaja vlaga, ki jo je treba odvajati in paše tudi toplota, da se kaka oblačila posušijo na stojalu.
Tega prostora menda ne boste imeli dostopnega "čez dvorišče"?
Pralni stroj bo v kopalnici ali tem prostoru, še ni odločeno. Sušilca ne bo, sušenje v kopalnici in/ali balkonu (baje pravilno loža, ker je zaprte sorte).
Poglej še po rekuperatorjih Dantherm. Mi imamo HCV5 in smo zelo zadovoljni - opravlja svojo nalogo Smile Odkar smo v hiši nismo nikoli nič zračili pa je vedno svež zrak Smile
Rad bi malo predelal vstopne cevi od prezračevanja, pa ne dobim več materijala v notranji meri fi150mm (zunanji cca. 180mm)

Rabil bi dva ali tri ISOPIPE izolirana kolena fi150 in 3 ali 4 povezovalne spojke kot te iz spodnjih slik, če je morda komu ostalo doma. Odkupim seveda.


Priložene datoteke
.jpg   plastična spojka.jpg (Velikost: 49,43 KB / Prenosi: 1071)
.jpg   Koleno fi150 90stopinj.jpg (Velikost: 90,12 KB / Prenosi: 1071)
Manjša dilema... dobil ponudbe za centralne in decentralne izvedbe. Cenovno praktično ni razlike. Vsi zagovarjajo svoje, kaj pa iz praktičnega stališča? So decentralne (konkretno še najbolj prepriča Lunos e2 neo) res tako tihe, da ni problem postavit v spalnico?

Sicer se nagibam na centralno zadevo, me pa vseeno zanima.
ne, sliši se jih za v spalnico preveč. kaka dnevna soba še gre...
Lokalni so dokaj tihi in za normalne prostore, v spalnici pa sem slišal od kolega da jih ima samo podnevi prižgane.