Slabo je to razloženo v navodilih... ugibam, da prikazujeta stopnje moči grelca. Sta samo read-only, bi rekel...
Kako pa imaš nastavljene 5061, 5806, 2882 in 2884?
Se ti vklopijo grelci, če daš na emergency?

Upam, da se kakšen Turbo javi, on ima to v malem prstu. Če ne, ga pa podrezaj na zs (pa potem tu objavi... zanima tudi mene, čeprav se mi do sedaj še niso vklopili).
5061 - DHW release
5806 - ni sploh
2882 - 100°C*min
2884 - 2°C

Emergency ne morem na daljavo.
Turbo kontaktiran.
Torej bi se ti naj grelci vklopili izključno ob ogrevanju SV, če si prav razlagam tole.
(pa še 5060 vpliva na ogrevanje SV z grelci, če se spljoh da spreminjat)
5061 zadeva grelce za DHW, ne za ogrevanje.
Bo res tako. Nadzira zunanji grelec v bojlerju...
@Delphi, 8402 in 8403 ni parameter, katerega bi spreminjal, ampak podaja informacijo o delovanju grelcev. Če si videl, da je 8402 je na OFF, 8403 pa na ON, to pomeni, da je bila vključena druga stopnja grelcev (polna moč). V primeru prve stopnje bi moral biti 8402 na ON in 8402 na OFF.
5061 - DHW release pomeni, da si omogočil vklop bojlerskega grelca (če ga imaš sploh priklopljenega).
2882 - 100°C*min po tem ko se vključi 1.stopnja grelcev vklopljena TČ meri čas in v kolikor izračuna da v 100-tih minutah ne bo dvignila povratek za 1 stopinjo vklopi 2.stopnjo grelcev.
2884 - 2°C pomeni pri kateri zunanji temperaturi dopustiš vklop grelcev v TČ.
Običajno jo imamo uporabniki FWS nastavljeno na -10°C.
Sedaj pa ne vem, ali bi rad da se ti vklopijo grelci ali bi rad, da onemogočiš vklop grelcev?
Turbo, ali je slučajno še kakšen drug "master" ali "enable" parameter, ki bi onemogočal vklop grelcev?

Torej, če je eden izmed teh dveh (8402 oz. 8403) na ON, se mora grelec vklopit, če je njegova varovalka fizično vključena? Ne glede na druge parametre... (drugi pogojujejo ta dva)
Turbo, hvala za hiter odgovor.
8402 je ves čas OFF, 8403 pa na ON. Vmes se je TČ ustavila, ker je sonce pregrelo prostor. Zdaj dela na 50%, parametra pa ostajata enaka.
Bojlerski grelec naj bi se tudi večkrat vklopil, dejansko se pa ne.

Rad bi, da se grelci vklopijo, ko TČ to zahteva. Do zdaj naj bi se vklopili nekajkrat v lanskem januarju in potem še v decembru za eno uro.
Signal za to je na Siemensu jasen, kaže, da grelci delujejo, števec el. pa pravi, da do vklopa grelcev ne pride.
Imaš isto težavo kot jaz. Beležimi vklop grelcev, ko pa pogledam trenutni odjem, pa vidim, da grelci ne delujejo, ker bi moralo biti minimalno 3kw + kompresor.
Sam imam nastavljen vklop grelcev pri 0C, pod pogojem, da v eni uri ne doseže zastavljene temp. To se mi dogaja takrat, ko imam vklopljen low noise. Zanimivo, te dni, ko je mrzlo ko p.....a, in dela brez LN ni nobenih znakov po vklopu grelca oz. grelcev. Vseeno bi pa raje, da grelci skočijo na pomoč.
Ja, identična zadeva.
Ne gre zato, da bi nujno rabil, pač pa, da vse dela kot je bilo zamišljeno.
OK, ta parameter 8402/8403 se vama postavi, ampak to je skrito nekje v podmenujih.
Sta šla to slučajno v podmenije iskat ali vama je v tem trenutku tudi kaj na osnovnem displeju pisalo?
Na Siemensu grafično vidiš, da gre grelec iz 0 na 1 in še tekst se ti izpiše pri El ImmHeater, iz Off na On.
Potem bo pa treba drate pa varovalke preverit, po moje. Če je zunaj vse OK pa še v sami notranji enoti; na kontaktorju, ki izvrši vklop. Morda ni tam zvezano.
Hja, najbrz res. Ceprav se vedno sumim kaksno nastavitev.
DELPHI Napisal:Turbo, hvala za hiter odgovor.
8402 je ves čas OFF, 8403 pa na ON. Vmes se je TČ ustavila, ker je sonce pregrelo prostor. Zdaj dela na 50%, parametra pa ostajata enaka.
Bojlerski grelec naj bi se tudi večkrat vklopil, dejansko se pa ne.

Rad bi, da se grelci vklopijo, ko TČ to zahteva. Do zdaj naj bi se vklopili nekajkrat v lanskem januarju in potem še v decembru za eno uro.
Signal za to je na Siemensu jasen, kaže, da grelci delujejo, števec el. pa pravi, da do vklopa grelcev ne pride.
Delphi, če ti 8403 kaže ON, ti pa tega ne vidiš na števcu je možno, da števec ne meri vsega. Ali ti števec meri tudi porabo na dovodu na notranjo enoto, ali samo zunanjo? FWS zahteva dva ločena dovoda, enega za zunanjo enoto in drugega za notranjo enoto, ki je namenjena zgolj za napajanje grelcev (osnovno napajanje notranje enote za krmilnik in obtočno črpalko je narejeno iz zunanje enote). Na spodnji sliki sem z rdečo označil dovod za napajanje grelcev. Števec ti mora tako meriti oba tokokroga (rdeča zanka), da boš izmeril porabo na števcu. Preveri, če imaš sploh napajanje na dovodu za grelce - sponke 20 do 23 (glej sliko spodaj).
Če snameš pokrov na notranji enoti in če imaš starejši letnik TČ, boš na desni strani videl tri kontaktorje označene z K1,Y in trikotnikom (v bistvu gre za vezavo grelcev zvezda-trikot). Glede na to, da imaš 8403 na ON, potem bi morala biti aktivirana kontaktor K1 (jeziček je dol) in zadnji kontaktor s trikotnikom (rdeč indikator pogreznjen). Za boljšo predstavo pošiljam še sliko z označenim kontakorji in dovodom za grelce.