sedaj ko je močno hladno se tudi pri meni kažejo določene pomanjkljivosti. Da orišem situacijo. Imam zubadan 11kw + ecodan z vgrajenim bojlerjem. Hkrati je v isti sistem vezana peč na olje namenjena backupu oz. po potrebi dogreva če TČ ne zmore. Imamo 2 veji - cona 1 radiatorji, cona 2 talno gretje. TČ je vezana na 80l zalogovnik, odtod pa nato na kretnico. Vsaka veja ima svojo črpalko, s tem da imamo na veji z talnim ogrevanjem še mešalni ventil.
Dogaja se, da smo večkrat na hladnem. Ugotovil sem, da je verjetno problem v tem, da v cono 1 (radiatorji) spuščamo večjo temparaturo. Ko se kretnica zagreje, se posledično tudi zagreje cev od cone 2, v tem trenutku pa tipalo zazna večjo temperaturo, regulacija pa odreagira tako, da izklopi črpalko za cono 2. Prestavil sem že senzorje nižje po cevi, cca 1m od kretnice vendar je zadeva podobna.
Mogoče ideja ali je kakšna nastavitev ali deep switch narobe nastavljen? Kot sem že omenil v enem izmed prejšnjih postov je to že od samega začetka, ker monter ni bil usposobljen za takšno vezavo.
Zalogovnik imaš krepko premajhen za pararelno vezavo, kretnica v spregi s TČ nima kaj početi. V biti imaš dve kretnici zaporedno, kar ti prinaša precejšnje izgube. Zaradi neoptimalne vezave imaš tudi porabo po nepotrebnem previsoko
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Jas nevem kak mate to nareto .... Z 11kw micko brez grelcev na radiatorjih stara gradnja 300 l sv 20 radiatorjev ogrevam brez problema ... Trenutna t 22.7 ni pa me doma smucamo da bi videl do kot je priso dv je pa blokirana 42°c
Zubadan je mocan u pm... Nagib krivulje sem znizal ze za 5 stopinj, saj je na tem minusu zacel greti ko zmesan. Trenutno v stanovanju 23.8, povsod po tleh je cutiti toploto. Poraba pa v zadnjih 24 urah okoli 60...
@Heisenberg, da nimaš ti slučajno nastavljeno krivuljo za radiatorje. Nastavi uno drugo. Jaz imam na radiatorjih krivuljo na 0, poraba ista, ti imaš pa na talnem toliko ?
Oljni kotel vežeš zaporedno s TČ in namesto grelnikov krmilje vklopi gorilnik. To je najcenejša in najoptimalnejša rešitev bivalentnega obratovanja s kotlom. Zalogovnik je v tem primeru oljni kotel, kretnico pa jasno ven zabriši :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Vprašanje za strokovnjake:
Zubadan nova enota + notranja z bojlerjem za radiatorsko ogrevanje srednje izolirane (8-10cm) hiše cca 220 m2 v kombinaciji z 200L zalogovnikom DA ali NE? Vem da ni potreben za delovanje, zanima me zakaj DA in zakaj NE? +/-
Po mojem ni vprašanje DA ali NE, vprašanje je koliko kW. Zubadan pa po izkušnjah uporabnikov tu gor, če je ustrezno dimenzioniran, pomalca hišo s toliko izolacije za frištik.
Mimogrede, 8-10 cm morda ni po današnjih standardih, ampak za moj okus to spada po dobro izolirani bajto. Vsak nadaljni centimeter izolacije namreč izgublja na pomenu oziroma prihrani manj kot prejšnji centimeter.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.