Potem je nekaj narobe s TČ. Toplo vodo bi ti morala tudi zdaj za šalo ogreti, magari na 50°.
... še posebej zato, ker naj bi to bila zunanja enota z vbrizgom.
Pokliči monterja, ni druge.
Zubadan res ni najbolj varčen, je pa precej močan. Da ti ne ogreje niti sanitarne vode mora biti pa res nekaj precej narobe
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni,

sedaj ko je močno hladno se tudi pri meni kažejo določene pomanjkljivosti. Da orišem situacijo. Imam zubadan 11kw + ecodan z vgrajenim bojlerjem. Hkrati je v isti sistem vezana peč na olje namenjena backupu oz. po potrebi dogreva če TČ ne zmore. Imamo 2 veji - cona 1 radiatorji, cona 2 talno gretje. TČ je vezana na 80l zalogovnik, odtod pa nato na kretnico. Vsaka veja ima svojo črpalko, s tem da imamo na veji z talnim ogrevanjem še mešalni ventil.

Dogaja se, da smo večkrat na hladnem. Ugotovil sem, da je verjetno problem v tem, da v cono 1 (radiatorji) spuščamo večjo temparaturo. Ko se kretnica zagreje, se posledično tudi zagreje cev od cone 2, v tem trenutku pa tipalo zazna večjo temperaturo, regulacija pa odreagira tako, da izklopi črpalko za cono 2. Prestavil sem že senzorje nižje po cevi, cca 1m od kretnice vendar je zadeva podobna.

Mogoče ideja ali je kakšna nastavitev ali deep switch narobe nastavljen? Kot sem že omenil v enem izmed prejšnjih postov je to že od samega začetka, ker monter ni bil usposobljen za takšno vezavo.


Priložene datoteke
.jpg   IMG_20180226_115808.jpg (Velikost: 132,5 KB / Prenosi: 879)
Energetik81 Napisal:Potem je nekaj narobe s TČ. Toplo vodo bi ti morala tudi zdaj za šalo ogreti, magari na 50°.
Hvala, je že na poti, bomo videli kaj je. 2 el. grelca vključena, pa ne greje.
Zalogovnik imaš krepko premajhen za pararelno vezavo, kretnica v spregi s TČ nima kaj početi. V biti imaš dve kretnici zaporedno, kar ti prinaša precejšnje izgube. Zaradi neoptimalne vezave imaš tudi porabo po nepotrebnem previsoko
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Jas nevem kak mate to nareto .... Z 11kw micko brez grelcev na radiatorjih stara gradnja 300 l sv 20 radiatorjev ogrevam brez problema ... Trenutna t 22.7 ni pa me doma smucamo da bi videl do kot je priso dv je pa blokirana 42°c

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Zubadan je mocan u pm... Nagib krivulje sem znizal ze za 5 stopinj, saj je na tem minusu zacel greti ko zmesan. Trenutno v stanovanju 23.8, povsod po tleh je cutiti toploto. Poraba pa v zadnjih 24 urah okoli 60...
@Heisenberg, da nimaš ti slučajno nastavljeno krivuljo za radiatorje. Nastavi uno drugo. Jaz imam na radiatorjih krivuljo na 0, poraba ista, ti imaš pa na talnem toliko ?
Kako pa naj to preverim? Pomoje da ni, zdaj ko je krivulja bolj polozna mi vodo pri - 5 greje na nekih 35c (tko od oka).
Kretnico in zalogovnik ven, radiatorje odpri na max.

Kako reguliraš dvižni vod za talno ( ? Ker če spuščaš npr 30C v talno (kar ponavadi zadošča) je to na radiatorjih bolj blažen žegen.

Peč na olje priklopiš preko t kosa z navadnim ventilom, da gre topla voda v obe coni.Ventil odpreš če slučajno tč več ne zmore.

Da ne pošiljaš 60C v talno vgradiš 3 potni mešalni ventil.

Tč dela 24/7 ?
Oljni kotel vežeš zaporedno s TČ in namesto grelnikov krmilje vklopi gorilnik. To je najcenejša in najoptimalnejša rešitev bivalentnega obratovanja s kotlom. Zalogovnik je v tem primeru oljni kotel, kretnico pa jasno ven zabriši :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Micka (11 kw zubadan) našo hišo pogreje brez problema ...
Hiša 1983 K+P+M 310m2 ogrevamo 220 m2 samo radiatorji drugih virov ogrevanja ni..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meteo.si//uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_MARIBOR_SLIVNICA_history.html">http://www.meteo.si//uploads/probase/ww ... story.html</a><!-- m -->


Priložene datoteke
.png   Capture+_2018-03-01-09-24-55.png (Velikost: 172,6 KB / Prenosi: 578)
.jpg   20180228_173130.jpg (Velikost: 78,36 KB / Prenosi: 579)
Vprašanje za strokovnjake:
Zubadan nova enota + notranja z bojlerjem za radiatorsko ogrevanje srednje izolirane (8-10cm) hiše cca 220 m2 v kombinaciji z 200L zalogovnikom DA ali NE? Vem da ni potreben za delovanje, zanima me zakaj DA in zakaj NE? +/-
Po mojem ni vprašanje DA ali NE, vprašanje je koliko kW. Zubadan pa po izkušnjah uporabnikov tu gor, če je ustrezno dimenzioniran, pomalca hišo s toliko izolacije za frištik.

Mimogrede, 8-10 cm morda ni po današnjih standardih, ampak za moj okus to spada po dobro izolirani bajto. Vsak nadaljni centimeter izolacije namreč izgublja na pomenu oziroma prihrani manj kot prejšnji centimeter.
1 ... 26 27 28 29 30 ... 32 Pojdi na stran 
Iskanje po temi