10.2.2018 ob 12:53
Ker enostavno ni recepta za točen izračun in si vsak vzame nekaj rezerve. Ni pa neke hude razlike v ceni, če je malce močnejša.
Ker enostavno ni recepta za točen izračun in si vsak vzame nekaj rezerve. Ni pa neke hude razlike v ceni, če je malce močnejša.
DELPHI Napisal:Tudi, če imajo res par stopinj manj v bajtah in to posledično res pomeni, da potrebuješ pri nas 10% močnejšo TČ, je to še vedno dimenzioniranje ne pa od-viška-glava-ne-boli šloganje.To v praksi pomeni 1 dimenzijo večjo :wink:
remi Napisal:@Scuba123, kolektor je najšibkejši člen našega ogrevalnega sistema. Smo na pozitivni ničli. Najbolj kritična meseca februar in marec še nista mimo.
@Merlin1, lani smo bili še brez fasade in od sept. 2016 do sept. 2017 je bilo 2340 obratovalnih ur. Od tega 1840 ur kompresor in 500 ur grelci. 6kW toplotna črpalk je povsem zadostovala za ogrevanje neizolirane hiše, kolektor pa ni omogočal 18 in več urnega delovanja na dan, zato smo ponoči v nižji tarifi preklopili na grelce.
S fasado naj bi bilo od 1400-1600 obratovalnih ur na leto za ogrevanje in sanitarno vodo. Od lanskega aprila, ko smo naredili fasado, do konca januarja jih je bilo slabih 1000.
Razlika v porabi pred in po fasadi:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3L/3K/5kybt98/predpofasadiunichr("46")jpg[/img]
Merlin1 Napisal:DELPHI Napisal:Tudi, če imajo res par stopinj manj v bajtah in to posledično res pomeni, da potrebuješ pri nas 10% močnejšo TČ, je to še vedno dimenzioniranje ne pa od-viška-glava-ne-boli šloganje.To v praksi pomeni 1 dimenzijo večjo :wink:
Merlin1 Napisal:Primarni pretok se meri z senzorjem ali po pred nastavljeni vrednosti?TČ nima vgrajenega pravega kalorimetra. Meri razliko temperatur, saj ima temperaturne senzorje za vstopno in izstopno temperaturo kolektorja ter dvižni in povratni vod.
bastian31 Napisal:Zakaj se ljudje odločajo za 10kw TČ medtem ko drugi za isti(podoben) objekt za 6kw?Za novogradnje lahko čez prst dokaj hitro določiš potrebno moč, saj je raster pri ON/OFF toplotnih črpalkah na 2kW (6,8,12,…). Pri inverterjih pa je izbira modelov še bolj omejena, saj pokrijejo velik del spektra, npr od 2-8kW.
JUS Napisal:Ker enostavno ni recepta za točen izračun in si vsak vzame nekaj rezerve. Ni pa neke hude razlike v ceni, če je malce močnejšaRecept obstaja in to zelo natančen. Reče se mu EN 12831.
remi Napisal:Sistem ne omogoča ločenega beleženja porabe za ogrevanje in sanitarno vodo.
JaBK Napisal:lahko oceniš, koliko gre za SV?Vsak mesec je z nečim okužen. Ali še malo grejemo ali že hladimo ali nas ni doma, ampak približno takole je tiste dni, ko se greje samo sanitarna voda:
remi Napisal:JaBK Napisal:lahko oceniš, koliko gre za SV?Vsak mesec je z nečim okužen. Ali še malo grejemo ali že hladimo ali nas ni doma, ampak približno takole je tiste dni, ko se greje samo sanitarna voda:
1.6 kWh/dan.............električne energije
6.3 kWh/dan.............proizvedena toplotna energija
3.7-4 ......................COP