Sassapo: zakaj ga je razneslo? Je med defrostom OC zatrokirala ali kako drugace nehala delati in je izmenjevalec zaledenel? Drugace si ne predstavljam, kaj drugega bi ga lahko odprlo.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

#47
Homer Napisal:
Citat:@Merlin1
Če je proizvajalec kriv se za te napake ve in jih odpravi brezplačno.
Si me pa res nasmejal.........

Ne vem kaj te pri tem zapisu moti. Morda to da je Daikin med manj fleksibilnimi?

In če ti je že smešno bi bilo bolje, da bi se z takimi zapisi obrnil na proizvajalca. Jaz z Daikinom in ne sodelujem in si ga ne želim.
#48
@
Merlin1
Zanimivo, napišeš:
Morda to da je Daikin med manj fleksibilnimi?
Jaz z Daikinom in ne sodelujem in si ga ne želim.

Prvo nekaj trdiš, potem pa prostodušno poveš da s firmo nimaš nič.
Torej trdiš čez "oslinjen prst"....

Izkušnje, ki jih imam z reklamacijami izven garancije so take, da se na tvojo prejšnjo trditev lahko samo smejim.....
#49
Homer sodeluješ poslovno z Daikin ali imaš privatno težave z svojo Daikin?
#50
"Izkušnje, ki jih imam z reklamacijami izven garancije"
Z tem zapisom si si "plunil" v lastno skledo. Torej si tudi ti imel težave z svojo napravo in jih "modro" zadržal.......

Ne in ne trdim "čez "oslinjen prst"...." Odlično poznam to sceno.

Glede na to, da sem ti očitno stopil na žulj. Kateri moj zapis je ne resničen ?

Morda tale: "Ni edina. V tem segmentu se dogaja to vsem :wink:"
#51
Merlin1 Napisal:...

Zaradi slabega lota pa izmenjevalca ne bi razneslo temveč bi samo spuščal :wink: .

Končni rezultat pa bi bil verjetno enak: onesnažena plinska povezava in krepani obe enoti.
#52
Ni nujno.

Navadno se v tem primeru napaka odkrije preden, pade tlak "freona" pod tlak vode v CK.
#53
Homer Napisal:Izkušnje, ki jih imam z reklamacijami izven garancije so take, da se na tvojo prejšnjo trditev lahko samo smejim.....
Zakaj je šlo pri reklamaciji ? Še v času garancije?
Očitno pa so ti težavo dobro rešili, pohvalno.
#54
Sem kje omenjal TČ?

PS: Daikin dela BP.....
#55
Poldee Napisal:Sassapo: zakaj ga je razneslo? Je med defrostom OC zatrokirala ali kako drugace nehala delati in je izmenjevalec zaledenel? Drugace si ne predstavljam, kaj drugega bi ga lahko odprlo.

Kakor kaže je odpovedala črpalka! Iz ne vem kakšnega razloga naprava ni šla v alarm in zaustavitev. Voda v izmenjevalcu je jasno med defrostom zamrznila.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#56
Zanimivo. Do sedaj sem mislil, da so težavam z zamrznitvijo kondenzatorja lahko izpostavljeni samo monobloki.
#57
cheba: pa saj je logicno. Pri defrostu se jemlje toplota za odtalitev iz sistema (radiatorji, talno, zalogovnik...). In ce takrat 'crkne' OC, dovoda toplote ni, defrost seveda laufa dalje in zgodi se kaj? Pretiran odvzem toplote ti zaledeni / odpre izmenjevalnik. Zato imajo TC v izogib temu detektor pretoka (flowswitch), kateri ko ni pretoka, prekine defrost. Tako, da se ti morata poklopit 2 stvari: nedelujoc (ali celo neobstojec) flowswitch in odpoved OC tocno v casu defrosta. Zdaj koliko je to verjetno ne vem (lahko kdo izracuna, ce se mu da), je pa vsekakor mozno. Bi pa rekel, da je za to kar ti opisujes vecja verjetnost, da se zgodi.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

#58
Senzor pretoka je znana napaka Daikin TČ (letnik 2013?) ampak ko ta senzor crkne TČ ne deluje več, ker prikazuje pretok 0.

@TERMO si imel kašne težave s tem senzorjem pretoka? In če ja kako ste jih rešili?
#59
Najbrž je še kakšno tipalo temperature, saj bi TČ morala imeti tudi varovanje pred zmrzalijo.
Torej bi morali govoriti kar o treh istočasnih okvarah, kar močno približuje verjetnost proti 0......
#60
Ja, nekaj je moralo biti narobe. Če senzor takole pleše, kot temu spodaj, potem očitno ne gre takoj v napako.

[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=d5p3avd_Mp0[/url]

Potrebno pritisniti na proizvajalca, da stvar razišče in po potrebi posodobi vaše naprave. Tudi sam sem od monterjev slišal, da s SW pri Daikinu ni vse OK.